dkapotov
сообщение 28.1.2013, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175865



Добрый день коллеги.

Наблюдается странное поведение системы управления солнцезащитой. В составе системы главный контроллер с метеостанцией, контроллеры управления приводами, сгруппированные в 4 зоны. Изначально все было запрограммировано и работало вполне корректно. В последний месяц три зоны из четырех перестали управляться. Визуально устройства работают, опрос по шине идет нормально. Ручное управление работает. Однако перестали передаваться команды с главного контроллера на движение жалюзи по погодным условиям. Точнее, только в одной зоне все работает корректно, а в остальных нет, на них не поступает команда от главного контроллера. Групповые адреса все перепроверил, все запрограммировано как полагается. Пока нет возможности выехать на объект и перезалить аппликации в контроллеры, в ближайшее время обязательно выберусь. Сейчас могу только через web-интерфейс пассивно наблюдать. Однако вопрос в принципе скорее: может ли аппликация или групповые адреса слетать в результате внешних воздействий (перепады напряжений и т.д.)?

Да, забыл упомянуть:
главный контроллер WAGO 753-646
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
D. Alexey
сообщение 28.1.2013, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Да, безусловно! Примеров тому достаточно. Причины разные: перепад напряжения, плохой контакт, статика и т. д.

Сообщение отредактировал D. Alexey - 28.1.2013, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dkapotov
сообщение 29.1.2013, 14:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175865



А выборочно в одном контроллере? Ну то есть как у меня на объекте - только часть зон "потеряться" может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 30.1.2013, 7:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



К сожалению, я не знаю особенностей вашего контроллера. Практика применения других приборов KNX показывает, что бывают ситуации, когда программа "отваливается", частично. Т. е. перестают работать определенные функции, хотя в целом, прибор функционирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pretoria
сообщение 22.2.2013, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623



Да, такое бывает. У меня на объекте после удара молнии (молниезащита стоит) некоторые устройства стали жить своей жизнью, пришлось срочно лететь и перепрограммить - потом все заработало. менять ничего не пришлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных