Коллеги, подскажите!
Нам необходима помощь, где прописана необходимость отсечных кранов на узлах обвязки? Проблема в том, что головой - понимаю, но где это написано, я не понимаю...

Кто подскажет где найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Егор
сообщение 30.1.2013, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



обвязки чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 30.1.2013, 8:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Обвязка узлов регулировки приточных систем, тепловых завес...
Повторюсь, головой я это понимаю, но надо найти ссылку. А где? В какой действующей норме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 30.1.2013, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(MAverick @ 30.1.2013, 8:11) *
Повторюсь, головой я это понимаю, но надо найти ссылку.


А нету ссылки, только 4.42 СП на ИТП, но там по хитрому - типа определяется проектом, но должно быть минимально необходимым.

Я ставлю.

Подожди, а отсечка где, в ИТП или же возле установок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 30.1.2013, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Возле установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 30.1.2013, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Не здесь пас, это к вентиляционщикам.
Я только ИТПушки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 30.1.2013, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



ОВшники есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.1.2013, 12:17
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



в серии 5.904-52 "Трубопроводная обвязка центральных кондиционеров ... и приточных камер ..." предусмотрена арматура на входе, а на выходе - в узле обвязки регулирующего клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.1.2013, 13:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



ПТЭТЭ
9.4.2. Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.1.2013, 14:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Тепловые завесы на приток не работают, а осуществляют рециркуляцию воздуха с подогревом.
Специфика приточек такова, что между узлом управления и завесой частенько запорная арматура не предусматривается, если трубы пересекают проем. Все определяется конструкцией схемы и не уточняется в нормативах. Когда Есть угроза размораживания - при конструктивном пересечении труб въездного(входного) проема, на случай если один балбес случайно закроет. Они постоянно в режиме минимального протока или рабочего. Вы это хотели услышать? А на узле само -собой, но туда доступ ограничен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных