> Проблема с Modbus Rtu, Ошибки в сети Danfoss ECL200
Makinzi
сообщение 30.1.2013, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Добрый день!
Вопрос встал при диспетчеризации 5 контроллеров danfoss ECL200. 2 щита с контроллерами располагаются рядом. Карточки ECA71 с уже прописанными адресами.
Щит диспетчеризации с контроллером располагается в 20 метрах от щитов с ECLками. Кабель для связи между щитами проброшен Belden 9842. Связь между контроллерами в щите сделана остатками от кабеля Nomak 24 парного. На концах стоят сопротивления 120 Ом. При подключении к каждому из контроллеров видны все параметры. При подключении сетки возникают ошибки (чтения, CRC, паритета). Если откидывать контроллеры из сети, то рядом с щитами видно 4 контроллера - при подключении пятого возникают ошибки. А если из щита диспетчеризации, то видно 3 контроллера при подключении четвертого возникают ошибки.
Еще интересная вещь произошла. Пока я пинговал сетку один адрес сам переписался и теперь у меня два четвертых адреса. Параметры сетки задавал из мануала Danfoss.
Скажите в чем может быть дело(в кабеле, проводах, сопротивлении, скоростях)? Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Demus
сообщение 30.1.2013, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



У вас на кажом контроллере 120 Ом навешано? Я бы пока вообще убрал, тем более на 20 метрах. Разнесите запросы повремени, если ПО позволяет. И с задержками запроса, ответа поиграйтесь.

Сообщение отредактировал Demus - 30.1.2013, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makinzi
сообщение 30.1.2013, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Нет сопротивление только на концах. Без них только два контроллера показывает. С задержками пробовал поиграть - ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 30.1.2013, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Топология шина соблюдается, какая длина ответвлений?
Какие устройства рядом находятся, наводки могут быть большими?
Защитное смещение (поляризация) используется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makinzi
сообщение 31.1.2013, 0:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Защитное смещение (поляризация) не используется. В одном щите с тремя ECL находятся 3 частотника. Топология шина соблюдается, ответвлений нет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 31.1.2013, 0:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Попробуйте сделать поляризацию.
Кабель неэкранированый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makinzi
сообщение 31.1.2013, 8:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Подскажите пожалуйста, как сделать поляризацию, если контроллер не имеет такой функции?
Кабель экранированный, но все равно в коробе в щите лежит не экранированный провод.
Я поменяю провод в щите на экранированный кабель. Может это поможет. Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 31.1.2013, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Посмотрите рис.20 (Figure 20) в стандарте
http://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
там есть pull-up и pull-down резисторы, через которые подключатся 5V и 0V. Это и есть поляризация. Делается в одном месте, желательно со стороны мастера, используя его же питание. Сопротивление этих резисторов должно быть около 500 Ом. Конечно номинал можно подобрать под ваше количество устройств, но 500 Ом будет универсальным решением.
Экран должен быть заземлен в одной точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных