> Система отвода конденсата, нарушение монтажа-провисы и петли
DEVILdvs
сообщение 30.1.2013, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Доброго времени суток, Уважаемые специалисты!
Спорим с коллегами по следующему вопросу:
Моделируем ситуацию: имеется смонтированная мультизональная система кондиционирования и, как следствие, система отвода конденсата. Трубопроводы отвода конденсата смонтированы с нарушением расстояния между точками крепления (трубопровод провисает), при проходе через стены наблюдаются подъемы, также не исключено, что внутреннее сечение трубы заужено при сварке. При этом точка отвода конденсата в систему бытовой канализации расположена ниже поддона внутренних блоков.
Вопрос:
-будет ли функционировать система (каким то образом функционировать она должна-принцип сообщающихся сосудов пока действует), но насколько критичны провесы и подъемы? Это не система канализации, где одновременно с водой утекает куча непотребностей и скорость течения является определяющим фактором. Зачастую системы отвода конденсата расчитывается из одного постоянного уклона,а изменяется только диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
SSA
сообщение 30.1.2013, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если хотите не "подпрыгивать" на этот объект в самую жару, когда других дел много, лучше сейчас переделайте. Чтоб все ровно с постоянным уклоном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 30.1.2013, 15:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Дело не в этом. Ситуация смоделированная (хотя бывает и в реальности). Почему не допустимы провисы? Если в системе канализации в этих точках будет скапливаться всякое говно (в прямом и переносном смысле) и в конце концов забьет систему,то тут то такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.1.2013, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У Вас получаются сифоны и вода не уходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 30.1.2013, 19:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Тут такие варианты
1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт
2. Переделать.

1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка.
2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет.

Сообщение отредактировал azar - 30.1.2013, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.1.2013, 19:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Пофиг на требования производителя.

Надо смоделировать чтобы:
- сыкономить на нормальных монтажниках;
- на переделке после жопаруких монтажников.

Сообщение отредактировал airwave - 30.1.2013, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 31.1.2013, 9:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



так чем опасно наличие таких участков.
PS не нужно ничего переделывать (по крайней мере пока), зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.1.2013, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(DEVILdvs @ 31.1.2013, 11:17) *
зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет".

Самый правильный ответ на этот вопрос - "Читайте инструкцию по монтажу. Кто не умеет читать - там нарисованы картинки."
И не надо изобретать велосипед с квадратными колесами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 31.1.2013, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Это все понятно. Но чем чревато наличие застойного участка в трубопроводе отвода конденсата? Теоритическая часть вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.1.2013, 10:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(SSA @ 30.1.2013, 18:20) *
У Вас получаются сифоны и вода не уходит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 31.1.2013, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Да я понимаю это. Да и черт с ней-пусть стоит в этой петле. Поддон внутреннего блока находится выше приемной воронки-потечет все равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.1.2013, 11:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



НИПАТЕЧЁТ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.1.2013, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08) *
1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 31.1.2013, 11:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Да с чего она не потечет то?
Сообщающиеся сосуды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.1.2013, 11:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А если упертый Зак, то еще и армстронг за свой счет менять будете. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 31.1.2013, 11:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Цитата(azar @ 30.1.2013, 21:08) *
2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет.


через N-ное количество времени будете исправлять дренаж и делать малярку за свой счёт! Или нет, но это как Вам повезёт.

Сообщение отредактировал emin699 - 31.1.2013, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.1.2013, 15:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Предпологаю, что теме надо перекочевать в песочницу, а то воду в ступе.....

Аффтор - сдавайте объект, забирайте бабло и не берите на обслугу. Подгоните объект недругам, снимите с них законные 10% комиссии, и курите бамбук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 31.1.2013, 15:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08) *
1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 1.2.2013, 7:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



супер.теперь теоретическая часть вопроса понятна. Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.2.2013, 18:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



На самом деле, даже совершенно правильно выполненный дренаж имеет тенденцию забиваться. С фатальными последствиями. Так что, он скорее ближе именно к канализации, а не к водопроводу.
Я вот вообще считаю, что даже штатный сифон лучше заменять другими устройствами. Поскольку в сифоне вода высыхает, а отложения остаются.
narkom - спасибо за картинку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 1.2.2013, 18:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Картинка взята отсюда
http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/publist/5...es/590304-5.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных