Система отвода конденсата, нарушение монтажа-провисы и петли |
|
|
|
30.1.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
Доброго времени суток, Уважаемые специалисты! Спорим с коллегами по следующему вопросу: Моделируем ситуацию: имеется смонтированная мультизональная система кондиционирования и, как следствие, система отвода конденсата. Трубопроводы отвода конденсата смонтированы с нарушением расстояния между точками крепления (трубопровод провисает), при проходе через стены наблюдаются подъемы, также не исключено, что внутреннее сечение трубы заужено при сварке. При этом точка отвода конденсата в систему бытовой канализации расположена ниже поддона внутренних блоков. Вопрос: -будет ли функционировать система (каким то образом функционировать она должна-принцип сообщающихся сосудов пока действует), но насколько критичны провесы и подъемы? Это не система канализации, где одновременно с водой утекает куча непотребностей и скорость течения является определяющим фактором. Зачастую системы отвода конденсата расчитывается из одного постоянного уклона,а изменяется только диаметр.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
30.1.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Если хотите не "подпрыгивать" на этот объект в самую жару, когда других дел много, лучше сейчас переделайте. Чтоб все ровно с постоянным уклоном.
|
|
|
|
|
30.1.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
Дело не в этом. Ситуация смоделированная (хотя бывает и в реальности). Почему не допустимы провисы? Если в системе канализации в этих точках будет скапливаться всякое говно (в прямом и переносном смысле) и в конце концов забьет систему,то тут то такого нет.
|
|
|
|
|
30.1.2013, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
У Вас получаются сифоны и вода не уходит.
|
|
|
|
|
30.1.2013, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Тут такие варианты 1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт 2. Переделать.
1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка. 2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет.
Сообщение отредактировал azar - 30.1.2013, 19:09
|
|
|
|
|
30.1.2013, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Пофиг на требования производителя.
Надо смоделировать чтобы: - сыкономить на нормальных монтажниках; - на переделке после жопаруких монтажников.
Сообщение отредактировал airwave - 30.1.2013, 19:22
|
|
|
|
|
31.1.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
так чем опасно наличие таких участков. PS не нужно ничего переделывать (по крайней мере пока), зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет".
|
|
|
|
|
31.1.2013, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(DEVILdvs @ 31.1.2013, 11:17)  зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет". Самый правильный ответ на этот вопрос - "Читайте инструкцию по монтажу. Кто не умеет читать - там нарисованы картинки." И не надо изобретать велосипед с квадратными колесами.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
Это все понятно. Но чем чревато наличие застойного участка в трубопроводе отвода конденсата? Теоритическая часть вопроса.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(SSA @ 30.1.2013, 18:20)  У Вас получаются сифоны и вода не уходит.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
Да я понимаю это. Да и черт с ней-пусть стоит в этой петле. Поддон внутреннего блока находится выше приемной воронки-потечет все равно.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
НИПАТЕЧЁТ!
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08)  1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
Да с чего она не потечет то? Сообщающиеся сосуды.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А если упертый Зак, то еще и армстронг за свой счет менять будете.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(azar @ 30.1.2013, 21:08)  2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет. через N-ное количество времени будете исправлять дренаж и делать малярку за свой счёт! Или нет, но это как Вам повезёт.
Сообщение отредактировал emin699 - 31.1.2013, 11:55
|
|
|
|
|
31.1.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Предпологаю, что теме надо перекочевать в песочницу, а то воду в ступе.....
Аффтор - сдавайте объект, забирайте бабло и не берите на обслугу. Подгоните объект недругам, снимите с них законные 10% комиссии, и курите бамбук.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08)  1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014

|
супер.теперь теоретическая часть вопроса понятна. Большое спасибо!
|
|
|
|
|
1.2.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
На самом деле, даже совершенно правильно выполненный дренаж имеет тенденцию забиваться. С фатальными последствиями. Так что, он скорее ближе именно к канализации, а не к водопроводу. Я вот вообще считаю, что даже штатный сифон лучше заменять другими устройствами. Поскольку в сифоне вода высыхает, а отложения остаются. narkom - спасибо за картинку.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|