> Методика проведения режимно-наладочных работ инфракрасных газовых нагревателей
tran
сообщение 31.1.2013, 0:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Здравствуйте, кто-нибудь может поделиться методикой проведения режимно-наладочных работ газовых инфракрасников (ИКНГ-50)? Где можно почитать? Что должен содержать техотчет в таком случае? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал tran - 31.1.2013, 0:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
CNFHSQ
сообщение 31.1.2013, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



А что там такого особенного, обычная печка. Если для Вас это ново почитайте "Правила пользования газом и предоставление услуг в Российской Федерации".
Там в приложениях все есть.
После этого решайте оно Вам надо...

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2013, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 31.1.2013, 13:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Спасибо.

Сообщение отредактировал tran - 31.1.2013, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 1.2.2013, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Скажите, коэффициент избытка воздуха, измеренный TESTO = 1,4 для инфракрасников это нормально? CO составляет 6 ппм. Дымоудаление осуществляется естественным путем (в помещение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.2.2013, 19:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Нормально , но почему не по паспорту.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 2.2.2013, 23:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



по паспорту предельное содержание СО 20ппм, а коэффициент избытка не должен превышать 1.8. Температура рабочей поверхности 500 градусов. Если дать больше воздуха (чтобы снизить расход газа и увеличить избыток воздуха), температура рабочей поверхности значительно снизится, а по паспорту должна быть до 650 градусов. Может я неправ, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 3.2.2013, 1:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(tran @ 3.2.2013, 0:10) *
Если дать больше воздуха (чтобы снизить расход газа..

Как это Вы прибавляя воздух на ИТГО собираетесь уменьшить расход газа? Поделитесь секретом.
На мой взгляд изменение СО на 20 ppm не принесет существенной экономии в расходе газа.
Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам

Сообщение отредактировал ruben - 3.2.2013, 1:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.2.2013, 8:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



У газоанализатора ТЕСТО -310 погрешность 20 ппм, а избыток воздуха для вашей печки по паспорту 1,25
http://www.ptso.ru/production/io/gii.htm

Почему не сделали по паспорту?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2013, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 3.2.2013, 11:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2013, 9:18) *
У газоанализатора ТЕСТО -310 погрешность 20 ппм, а избыток воздуха для вашей печки по паспорту 1,25
http://www.ptso.ru/production/io/gii.htm

Почему не сделали по паспорту?


У меня по паспорту альфа=1,8. (См. прикрепленный паспорт, страница 17)

Цитата(ruben @ 3.2.2013, 2:17) *
Как это Вы прибавляя воздух на ИТГО собираетесь уменьшить расход газа? Поделитесь секретом.
На мой взгляд изменение СО на 20 ppm не принесет существенной экономии в расходе газа.
Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам


Ну да, это что-то я погорячился.....

А что в разделе по автоматике безопасности писать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.2.2013, 12:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tran @ 3.2.2013, 11:43) *
У меня по паспорту альфа=1,8. (См. прикрепленный паспорт, страница 17)


У вас запас по всему, попробуйте избыток уменьшить пока СО не полезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 3.2.2013, 15:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2013, 13:04) *
У вас запас по всему, попробуйте избыток уменьшить пока СО не полезет.


Я так понимаю, необходимо прикрывать подачу воздуха, правильно? По идее это влияет на КПД (т.е. уменьшив избыток воздуха КПД увеличится)? Так?


Цитата(ruben @ 3.2.2013, 2:17) *
Отчет выглядит также примерно как и для любого газопотребляющего аппарата. Я к примеру из графиков привожу для ИТГО только график зависимости СО от альфа. Ну и естественно расчеты эффективности и вала по выбросам


Можете, пожалуйста, пример отчета выложить. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.2.2013, 16:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tran @ 3.2.2013, 15:32) *
Я так понимаю, необходимо прикрывать подачу воздуха, правильно? По идее это влияет на КПД (т.е. уменьшив избыток воздуха КПД увеличится)? Так?

Ну да, меньше воздуха, температура выше.
Для таких приборов КПД понятие относительное или равно 100% т.к. выброс в газов вместе с их теплом остается в помещении. При наладке я обратил бы внимание на температуру трубки и на СО. От температуры зависит полезное излучение, а от СО количество вредностей в помкщении.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2013, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 3.2.2013, 22:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Подскажите, пожалуйста, все-таки какие пункты включить в ТЕХОТЧЕТ? Где посмотреть требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.2.2013, 0:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(tran @ 3.2.2013, 15:32) *
Можете, пожалуйста, пример отчета выложить. Заранее спасибо.


Смысл? Я ж с Украины.
Как вы уменьшите воздух на ИТГО? Там расход воздуха нерегулируемый. Во всяком случае в тех что я знаю - Адриан, Робертс и Гордон, Фракаро и т.д.
Альфа там меняется изменением газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.2.2013, 6:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Короче, Вам надо сделать тех отчет, нет проблем, магарыч и стакан семечек rolleyes.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.2.2013, 6:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 4.2.2013, 7:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Цитата(ruben @ 4.2.2013, 1:18) *
Как вы уменьшите воздух на ИТГО? Там расход воздуха нерегулируемый. Во всяком случае в тех что я знаю - Адриан, Робертс и Гордон, Фракаро и т.д.
Альфа там меняется изменением газа


На подаче воздуха там стоит заслонка, которая перемещением перекрывает воздуховвод. то же самое на выхлопе.

Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2013, 7:45) *
Короче, Вам надо сделать тех отчет, нет проблем, магарыч и стакан семечек rolleyes.gif


:-) :-) :-) без вопросов :-) :-) :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 7.2.2013, 11:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Никто не в курсе, что такое "карта КИПа"?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2013, 11:58
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tran @ 7.2.2013, 12:49) *
что такое "карта КИПа"?????

"Дорожная..." ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 7.2.2013, 14:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Представитель Ростехнадзора по телефону сказал, что в отчете должна присутствовать карта КИПа. Я, естественно, дабы не продемонстрировать свою неграмотность ничего не спросил.
Так вот теперь и думай какая это карта.... Дорожная... Игральная.... Политическая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных