Расчёт змеевика |
|
|
|
31.1.2013, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
Уважаемые теплотехники (если таковые имеются). Задача такая: Имеется 3 конденсатных бака по 12 м^3 каждый. Конденсат сливается из кожухотрубных теплообменников с температурой порядка 250 градусов (если я правильно понял, пар в теплообменник поступает с температурой 250, следовательно конденсат будет с чуть меньшей температурой). Так вот, я хочу поставить вместо 3-х баков один, в нём смонтировать змеевик, через который пустить воду на отопление. Подскажите методику расчёта. Только не советуйте рыться в книгах, поскольку и так моного их перечитал, а точной методики так и не нашёл. Возможно, есть у Вас примеры расчёта такого плана. Буду благодарен за скорый ответ. Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
31.1.2013, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
давление в теплообменнике какое со стороны пара? про перегретый пар слышали что-нибудь?
хм...котел вытянет систему отопления? Мощности прикидывали?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2013, 12:37
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
давление пара 1,3^10^6 Па
Мощности ещё не прикидывал
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
После конденсационных баков вода идет обратно в котел?!
Они хорошо заизолированы?
Температура около 190 градусов при давлении 1.3 МПа (точка насыщения)
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
190 градусов - это температура после теплообменника будет? после конденсационных баков вода не идёт в котёл. Там целая система. Но в итоге вода сливается в канализацию. Насколько мне известно, то баки заизолированы.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Сначала вам надо прикинуть мощность системы отопление, и понять вытянет ли котел. Я бы отвел пар на кожухотрубный теплообменник для системы отопления чего вы там хотите. такой вариант не подойдет?
|
|
|
|
|
31.1.2013, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
Дело в том, что вопрос заключается именно в утилизации тепла конденсата
|
|
|
|
|
31.1.2013, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Надо схему, так сложно сказать, вдруг конденсат обратно в котел подается? тогда нет утилизации. А если со стороны слива от периодических продувок, тогда есть утилизация. Без схемы котельной не скажу
А если конденсат просто сливаете, тогда зачем змеевик? Не проще ли теплообменик емкостной, и через него гнать воду при помощи насоса? Хотя разницы нет, но монтаж так проще
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2013, 13:08
|
|
|
|
|
31.1.2013, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
Вот схема Цитата(alexius_sev @ 31.1.2013, 14:04)  А если конденсат просто сливаете, тогда зачем змеевик? Не проще ли теплообменик емкостной, и через него гнать воду при помощи насоса? Хотя разницы нет, но монтаж так проще конденсат содержит замазученные стоки
|
|
|
|
|
1.2.2013, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Конденсат 250*
Не ясна степень загрязнения.. в общем случае.... Такой конденсат лучше направлять в расширитель (непрерывной продувки)... ищите расчет расширителя непрерывной продувки (не проблема)...На выходе получаете чистый пар вторичного вскипания и воду/конденсат... давление/температу выбираете сами при расчете.... Потом конденсат в стандартном теплообменнике (охладитель конденсата) "вода/вода"...
Общий принцип... грязь лучше локализовать в месте загрязнения...
|
|
|
|
|
4.2.2013, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415

|
Ребята, я благодарен, конечно, но я просил методику расчёта, а не советы по поводу изменения технологической схемы и т. д.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Методики как токовой у меня нету, есть пару книг, которые вы могли бы найти на просторах инета. Тут есть книга Справочник по теплообменникам. Под ред. О.Г. Мартыненко, Том 2, 1987 Там что-то есть про змеевики,почитайте, а так более правильно обратиться к производителям ТО, либо в институты , которые выпускают , например, деаэраторы. Они вам смогут рассчитать сварить.
__.7z ( 15,34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 357
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|