кондиционер для серверной, какой выбрать. |
|
|
|
31.1.2013, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Доброго времени суток, коллеги! Задумался этак я вот над каким вопросом. Для серверной с тепловыделениями приблизительно в 10 кВт, требуеся кондиционер, который бы не "капризничал". Уже установленные 7-ми киловатный LG и 5-ти кВт-ный митцубиши хеви не устраивают заказчика. Поставить ли туда инверторный митсубиши электрик, или модернизировать обычный GREE установкой в него датчика давления и запитать через него вентилятор конденсатора, так сказать самодельный зимний комплект?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
1.2.2013, 5:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
любое из перечисленного. но лучше прец с гликолевым фрикулером.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Слышалось, что зимой летели инвертора в серваках. Горшок выходил на минимальные обороты, так работал долго, результат - оставался без масла и кирдык. Может лучше для серваков старт стоп плюс испар побольше?
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2013, 9:38
|
|
|
|
|
1.2.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
1.2.2013, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(azar @ 1.2.2013, 11:36)  Слышалось, что зимой летели инвертора в серваках. Горшок выходил на минимальные обороты, так работал долго, результат - оставался без масла и кирдык. Может лучше для серваков старт стоп плюс испар побольше? Вообще-то собирался поставить обычный GREE с прессостатом, т.к. дешевле. но идея с большим испарителем подразумевает и замену капилярки на ТРВ, не так-ли? Капилярочная система с бОльшим т.о. может дать больший перегрев. Для ротационных компрессоров, это критично. Разве что заменить на скролл...?
|
|
|
|
|
1.2.2013, 11:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Для ротационных компрессоров, это критично. большой перегрев не означает малый расход... ну а большой кипятильник любому бытовику нужен. на аирконе я выкладывал свои расчеты, получается примерно 1 к 2. на 1 кВт наружки надо 2кВт кипятильников иначе любому компрессору будет худо. кстате, МЕшные полупромы легко вяжутся в кривых комбинациях. хоть гопстоп, хоть с пч.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(LordN @ 1.2.2013, 12:17)  большой перегрев не означает малый расход... ну а большой кипятильник любому бытовику нужен. на аирконе я выкладывал свои расчеты, получается примерно 1 к 2. на 1 кВт наружки надо 2кВт кипятильников иначе любому компрессору будет худо.
кстате, МЕшные полупромы легко вяжутся в кривых комбинациях. хоть гопстоп, хоть с пч. 1:2! Ребятя с МЕ дали рекомендацию на 1 типоразмер больше. т.е. 10кВт и 12,5 кВт. Ссылку на расчёт или название темы разрешите? Вопрос глупый, но имеет смысл вырезать каппилярку на китайцах и ставить ТРВ? На МЕ там понятно, стоит ЭРВ на слимах, а вот на других каппилярное. Как расчитать будет правильно расширительное, напр. ТРВ или кап. С уважением!
|
|
|
|
|
1.2.2013, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ерунда, инверторы PAC MHI уже 4-й год на малых оборотах нонстопят в серверной. И ничего не ломается. Но там реальное поддержание ПГ, сенсор давления + 3 датчика на испарителе. Этого нет ни у кого.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(airwave @ 1.2.2013, 12:41)  Ерунда, инверторы PAC MHI уже 4-й год на малых оборотах нонстопят в серверной. И ничего не ломается. Но там реальное поддержание ПГ, сенсор давления + 3 датчика на испарителе. Этого нет ни у кого. Мне общие знакомые про МЕ слимы говорили.....
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 1.2.2013, 13:41)  Ерунда, инверторы PAC MHI уже 4-й год на малых оборотах нонстопят в серверной. И ничего не ломается. Но там реальное поддержание ПГ, сенсор давления + 3 датчика на испарителе. Этого нет ни у кого. Вся бы эта хрень не работала на низких оборотах, если бы отделителя масла не было. Об этом тоже надо было написать...
Сообщение отредактировал SSA - 1.2.2013, 15:59
|
|
|
|
|
1.2.2013, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да при низких оборотах, масло не особо улетает, а так да, МО рулит.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
А какая зависимость выброса масла от оборотов инвертора? арифметическая, аль геометрическая? Масло насос же на вале сидит.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 19:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
МО штука хорошая, но когда ее нет, можно выдвинуть претензию к монтажникам. Масло залегает в трубопроводе на малом расходе.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Могу вполне бред говорить, но если так. Блоки на ротации. Один стоит, потом вкл. выходит на большие обороты, но на улице минуса, внутри теплоизбытки быстро гасятся, и он быстро снижает обороты, и крутится на малых. И так цикл за циклом. Возможно по такой схеме и уходит масло - или всёж это бред?
|
|
|
|
|
1.2.2013, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
По-порядку. 2 RusBuka Чем больше производительность компрессора, тем больше масла захватывается и уносится фреоном. 2 azar Инвертор всегда запускается с малых оборотов, правда, потом набирает большие, чтоб быстрее достичь установленной температуры, а уж только после этого снижает обороты. Вот МО и отделяет нужное от ненужного...
|
|
|
|
|
1.2.2013, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(RusBuka @ 1.2.2013, 21:07)  А какая зависимость выброса масла от оборотов инвертора? арифметическая, аль геометрическая? Масло насос же на вале сидит. Интересная мысль! Это к вопросу вылетания компрессоров на малых оборотах. Принцип смазки вала инверторного компрессора на вряд-ли сильно отличается от других систем смазки не только компрессоров, но и двигателей, а значит с понижением оборотов, падает и давление масла в зазоре между валом и втулкой. В результате не исключено и заклинивание. Кто-нибудь вскрывал инверторный комп. после заклинивания-сгорания?
|
|
|
|
|
2.2.2013, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
в инверторах стоит масло-насос, там на обороты пох, главное жидкарь что бы не ел. это я про герметики.
|
|
|
|
|
2.2.2013, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(emin699 @ 31.1.2013, 23:46)  Доброго времени суток, коллеги! Задумался этак я вот над каким вопросом. Для серверной с тепловыделениями приблизительно в 10 кВт, требуеся кондиционер, который бы не "капризничал" на 10кВт, и чтоб не капризничал? Прецизионник с воздушным охлаждением.
|
|
|
|
|
2.2.2013, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Кстати прецизионные с инвертором, раз в час выходят на несколько минут на полные обороты. Как раз чтобы продуть масло.
|
|
|
|
|
2.2.2013, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Спасибо коллеги, учту Ваши советы!
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
2.2.2013, 21:14
|
Guest Forum

|
Самое дубовое что я встречал это кондиционеры AIREDALE
|
|
|
|
|
2.2.2013, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(Iroha @ 2.2.2013, 23:14)  Самое дубовое что я встречал это кондиционеры AIREDALE Это прец?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
2.2.2013, 22:02
|
Guest Forum

|
Цитата(emin699 @ 2.2.2013, 23:58)  Это прец? Вроде бы.
|
|
|
|
|
3.2.2013, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Я даже в своем Мухосранске три штуки по 18 кВт смонтировал в 2004-м. Пашут при минимальном (а вернее, без) обслужавания. Обслуга заключается только в мойке конденсатора.
|
|
|
|
|
3.2.2013, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну старые прецизионные, они у всех были дубовые. Увы, современная техника, как правило заметно дохлее. Тем не менее, до сих пор, даже самый плохой прецизионник соответствует примерно самому хорошему бытовому. Ну и соответственно, поток воздуха больше в разы, SHR так же в разы меньше. В общем, на мой взгляд, если без кондиционера серверная способна проработать пару часов, можно смело ставить бытовой. Иначе лучше не рисковать. Есть многочисленные практические примеры, с холодильной мощностью в несколько раз превышающей тепловую и постоянными жалобами на перегрев стоек.
|
|
|
|
|
3.2.2013, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Думаю поставить МЕ в 9кВт и провести вентиляцию кубов этак 2500 в час(если конечно подпишу. Народ сложный)
|
|
|
|
|
4.2.2013, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Вентиляция в серверной, как таковая, с целью подачи свежего воздуха не нужна. А если в качестве удаления теплопритоков, то зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(SSA @ 4.2.2013, 9:22)  ...зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата. Я так понимаю, что конденсат будет образовываться на приточном воздуховоде(если без изоляции) и на решётке!?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
В тех местах, где холодный воздух будет контактировать с нагретыми поверхностями. Хотя, для Баку, это может быть, и не так критично из-за не такой уж и низкой температуры воздуха зимой.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Ну для Баку понятно, а вот что насчёт нагретых поверхностей, так это невозможно. А вот соприкосновение нагретого воздуха и поверхностей охлаждённых более чем на 13 градусов, это да!
|
|
|
|
|
7.2.2013, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике
|
|
|
|
|
9.2.2013, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
в нашем регионе с серверные ставять только дайкин с низкотемпературными комплектами (аqсберг, иней) остальное попросту невывозит, в меньшей степени ME, все остальное работает гораздо меньший срок и скучей гемороя. p.s. не реклама
|
|
|
|
|
9.2.2013, 11:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата p.s. не реклама действительно, не реклама, а просто чушь.
|
|
|
|
|
9.2.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 0:16)  бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике Это всё понятно, но куча серверных опровергают это.
|
|
|
|
|
9.2.2013, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(RusBuka @ 9.2.2013, 18:07)  Это всё понятно, но куча серверных опровергают это. +1
|
|
|
|
|
9.2.2013, 19:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2013
Пользователь №: 180830

|
Ставьте Митсубиши серия слим, инвертора не для серверных
|
|
|
|
|
9.2.2013, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(proektvent @ 9.2.2013, 21:22)  Ставьте Митсубиши серия слим, инвертора не для серверных Прец слишком дорого, GREE стар-стоп слишком просто и слишком дёшего, если подпишутся то поставлю МЕ с 2-х летним сроком гарантии. А почему именно слим?
Сообщение отредактировал emin699 - 9.2.2013, 22:28
|
|
|
|
|
10.2.2013, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Блин. Вот уж действительно сложный вопрос. Я хоть и нуждался в объектах, но предлагал в серверные только прецы. Сплиты ставил в начале "творческого пути". Но там и серверной обозвать как-то будет не корректно. ИМХО рынок должен быть рынком, а никак не базаром. Никого не хочу обидеть. Справедливости ради отмечу, что так и не выиграл ни 1 тендера по сервакам. Да и фиг с ним. За-то сплю спокойно.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 0:45
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инвертоную c заявленной нижней границей -20 С.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 5:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2013
Пользователь №: 180830

|
Цитата(emin699 @ 9.2.2013, 22:24)  Прец слишком дорого, GREE стар-стоп слишком просто и слишком дёшего, если подпишутся то поставлю МЕ с 2-х летним сроком гарантии. А почему именно слим? Так если 10квт, других вариантов нет, гляньте каталог. Хотя если денег хватало ставил бы Emerson.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(olg2004 @ 7.2.2013, 23:16)  бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике Цитата(koja @ 10.2.2013, 0:45)  Думаем испытать бытовую Toshibу инвертоную c заявленной нижней границей -20 С. Ставте лучше Hitachi XH, он конденсат не на улицу сливает, а возвращает в помещение, таким образом контролирует уровень влажности, и еще фильтры сам себе чистит. EER 5,5, диапазон инвертора 85%, заточен под минуса, правда как ТН, 100% японец, стоит рубль шестьдесят американских песо, в закупе. Кондиционеры с переразмеренными теплообменниками могут иметь трудности регулирования конденсации, потому как максимум что возможно, это отключить пропеллер, а дальше уже необходимо снижать площадь теплообмена, как на машинах картонки под радиатор подкладывают. Но есть мнение, что не так все критично, МЕ и иже с ними расчитаны на тяжелые условия эксплуатации, к тому же с лета пух можно не чистить, зимой как раз будет работать как картонка, сэкономите заку на обслуживании. :-)
|
|
|
|
|
10.2.2013, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2013
Пользователь №: 180830

|
А сколько Вы таких сделали объектов? Как себя ведут аппараты при температурах от -20 и ниже?
|
|
|
|
|
10.2.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(proektvent @ 10.2.2013, 10:08)  А сколько Вы таких сделали объектов? Как себя ведут аппараты при температурах от -20 и ниже? Лично я инверторов на серваки ни разу не ставил, знаю кто ставил стандарный инверторный МЕ без каких либо доработок, говорят все работает, у нас до -35С бывает.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2013
Пользователь №: 180830

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 11:23)  Лично я инверторов на серваки ни разу не ставил, знаю кто ставил стандарный инверторный МЕ без каких либо доработок, говорят все работает, у нас до -35С бывает. А зачем тогда людей вводить в заблуждение своими непроверенными теориями? Тут более практическая задача, а не теоретическая - если верить каталогам тогда и URURU от Daikin само то))) а это же не так. И в итоге клиент хапнет проблем, монтажник тоже.
Сообщение отредактировал proektvent - 10.2.2013, 10:33
|
|
|
|
|
10.2.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(koja @ 10.2.2013, 0:45)  Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инверторную c заявленной нижней границей -20 С. Да, одна контора тоже поставила в серверную Кэрриер FB4B с мотор мастером. Теперь бабло с заказчика не могут получить. Т.к. шумелка перделка за окнами не дает жизни офисному планктону. Обратились в представительство, ответ был туманным - ставьте шумозащитный экран, и ваще проблемы негров, это проблемы негров. Нет универсального решения. Каждый объект должон считаться индивидуально..
Сообщение отредактировал airwave - 10.2.2013, 11:56
|
|
|
|
|
10.2.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Может вы меня не правильно поняли? Люди хотят испытать заточенную Тошибу в качестве сервохладителя, я как лучший вариант предложил им Хитачи, почти прецизионник, :-) и даже описал подводные камни сего мероприятия. Опыт таких испытаний имеется, не у меня лично, не вижу смысла, но один хороший знакомы говорил, что уже так делал. Ну делал и делал, вот еще кто-то решил попробовать, раз решил, может и сам, будет случай, испробую, интересно же.
На УрурусарАре тоже обжигался, воздух зимой он не увлажняет, это факт. У Хитачи другая концепция, он не не увлажняет, а не выплевывает влагу на улицу из помещения, как Тошиба или Дайкин, или любой другой кондей, ну и инвертор сам по себе способствует мягкой дегидрации, чем больше диапазон регулирования мощности, тем лучше для влажности, но не для низкотемпературной конденсации, о чем я выше и озвучил. Зачем озвучил? Ну чтоб представляли чего можно ожидать, что это вероятно не совсем безопасно для компрессора, не думаю правда, что смертельно, должна отработать крутая автоматика, ну и резерв должен быть обязательно. А так говорят что все работает, без проблем, хотя сам не пробовал, не знаю, на уровне теории проблемы возможны.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Ивиняюсь, что вклиниваюсь в разговор опять. 10кВт (хол.), это скорее всего обычная стойка 1 шт. небольшого заводика либо офисных помещений. Как мне кажется туды ставьте, на что у зака баблосов хватат. Хоть китайца любого с низкотемпературником. Ставил я обычные general climate (с НТ комплектом) и не заморачивался, сразу предупредив зака о последствиях. Да там и IT спецы сами не знают, что такое микроклимат серверных как правило. Получается дёшево и сердито. Наелся внешник, заменил и порядок. Все довольны. Зак думает, что экономит, ну а монтажнику постоянный приработок. Если же говорить о серверной интернет-провайдера либо крупного объекта строительства, то там только прец. Так что либо проще смотреть на вещи, либо заморачиваться и формировать адекватное представление у заказчика. Сейчас многие вообще не заморачиваются. На последнем месте работы наблюдал появление нового класса монтажников вент. и конд. Это продавцы с рынков почти всех конфессий, те, кто раньше дымоходы монтировал, и смех и грех. Заходишь после таких на объект и диву даёшься. А они всегда при работе и бабках. ......................................
Сообщение отредактировал 327 - 10.2.2013, 22:04
|
|
|
|
|
11.2.2013, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Я тоже считаю, что во всем нужно придерживаться здравого смысла. Вообще подумал, любой кондиционер можно доработать контролем влажности. :-) Видили иногда делают дренаж в бутылочку? Хе-хе... Ну вот вместо бутылочки сливать водичку в бачок увлажнителя, а чтоб он не переполнился, уже сам бачок увлажнителя дооборудовать помпой, для откачки излишек. Гы! Тоже самое что Хитачи, только в пять раз круче и при этом гораздо дешевле. :-)
|
|
|
|
|
11.2.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2013, 8:11)  Тоже самое что Хитачи, только в пять раз круче и при этом гораздо дешевле. :-) Ога, особенно дешево выйдет если попадется соображающая в теме проверка из санэпиднадзора. А уж если кто и правда легионелез подхватит...
|
|
|
|
|
11.2.2013, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(daddym @ 11.2.2013, 19:25)  Ога, особенно дешево выйдет если попадется соображающая в теме проверка из санэпиднадзора. А уж если кто и правда легионелез подхватит... В серверной? )))) А где она там обитает, в серверной стойке? Ну ультрафиолет пусть повесят, если легионелла. С этой темой надо сауны кошмарить, мысль, вот где антисанитария... Легионелла! Гениально!
|
|
|
|
|
12.2.2013, 5:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
А вообще существуют увлажнители парового типа, так на всякий случай. Или что вы имеете в виду не понятно? При чем тут санэпиднадзор и серверная? У меня пазл убей не сходится. Вот сауна, легионелез и санэпиднадзор сходится очень даже, кафе и сэс тоже в елку, офис вонючий, с неоткрываемыми окнами, с СО2 выше нормы в 25 раз расстреливать надо без суда и следствия, люди платят 500 р/м2 за аренду газовой камеры ))), только в России такое возможно, ну может быть еще в Китае, там тоже коммунизм, мир, труд, май, на людей забивай. Как писал поэт: Русская поэзия - Владимир Маяковский Во весь медногорлый гудочный клич, всеми раскатами тракторного храпа, тебе, товарищ Мао Дзедун, сегодня республика делает рапорт. Новь пробивается во все углы. Строй старья - разболтан. Обещаем тебе, работники иглы, работники серпа и молота: - Мы счистим подлиз и вредителей слизь, мы труд разупорствуем втрое, но твой человеческий социализм на всей планете построим! [1930] Но вот стойка сервака в чулане, или вышка сотовой связи сюда ну никак не пишется, при всем желании.
|
|
|
|