> Вентиляция Административного здания, Система вентиляции на плане
usaku
сообщение 1.2.2013, 18:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



helpsmilie.gif Посмотрите на систему вентиляции и напишите, такая система подойдет для вычислительного центра(административное здание)
Со стороны пожарной безопасности думаю как-то не очень, придется противопожарные клапаны понаставить ,которые очень дорого стоят dry.gif
Прикрепленный файл  ____________.____________2007.dwg ( 298 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
wred
сообщение 3.2.2013, 22:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2008
Из: львів, Україна
Пользователь №: 18908



Дорого времени суток! по проекту 13000м3/ч в короб 400х250, интересно - ето аспирация или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usaku
сообщение 4.2.2013, 6:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



Нет это не аспирация, ветка больше и поэтому решил поставить АПК(КПКЦ) так как расход для ветки П3 = 11904,20 и макс мощность приточной установки 13000 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 4.2.2013, 6:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(usaku @ 1.2.2013, 22:57) *
придется противопожарные клапаны понаставить ,которые очень дорого стоят dry.gif

А когда здание сгорит из-за отсутствия клапанов, его будет дешевле восстановить чем изначально поставить клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 6:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Скорость у Вас в сечении большая – 30-36 м/с, в зависимости от того, сколько точный расход воздуха. Должно быть 6-8 м/с. Я беру скорость меньше, чтобы был запас по скорости воздуха, если система будет подобрана с запасом и понадобится эксплуатировать ее на полную мощность.
Что касается огнезадерживаюзих клапанов – они капля в море, стоят 1-3% от общей стоимости вентиляции на здание. Их стоимость погоды не сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 7:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Добавлю: в помещении «пом.инженеров-электр. отделаЭВМ» у Вас происходит пересечение воздуховодов. Это занижает потолок, так лучше не делать.
Правильнее подавать воздух на постоянные рабочие места – непосредственно в кабинеты.
Непонятно, в венткамере оборудование расположено, или на чердаке, или на улице.
На втором этаже, в кабинете «комната совещаний», это последнее ответвление и на него идет длинный гибкий воздуховод. Не рекомендуется делать участки гибким воздуховодом длинее 1 м – большие потери. На это же помещение, судя по сечению вытяжного воздуховода – маловат расход воздуха.
Вам можно было бы задействовать рекуперацию.
Непонятно насчет теплоизоляции. Рекомендую теплоизолировать все, что находится за пределами теплых помещений.
Еще вопрос по расходам воздуха. Нет таблицы воздушного баланса и аксонометрий, но две установки по 13 000 кубов – это серьезно. Это не плохо, но интересно было бы увидеть и таблицы воздушного баланса и аксонометрии. Вы же подбирали установку и считали сечения – значит, эти данные есть.
Это то, что видно сходу.

Я сделал бы так: продумал бы трассировку, как будет меньше пересечений, подал бы приток вдоль окон. Компенсацию вытяжки от санузлов подал бы в коридор, подальше от санузлов. Принял бы разумные скорости в воздуховодах - на магистрали 6-8 м/с, на ответвлении - 4-5 м/с, на гибком воздуховоде - 2 м/с, на решетке - 1,5-2 м/с.
И обязательно задействовал бы рекуперацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usaku
сообщение 4.2.2013, 14:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



вот расходы и размеры. Приток внутри помещений не самый лучший вариант. Вытяжку от сан.узлов по - моему нельзя смешивать с другими ветками.Насчет Рекуперации всего здания мне показалось по расходам слишком много, было бы жилое здание сделал бы рекуперацию, хотя не знаю скорее быть может вы правы Михаил.Прикрепленный файл  _________________.doc ( 319,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 15:09
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кабинет заместителя, секретарь, бухгалтерия, касса, АХО, операторы микроЭВМ, Группа статотчётности... это только по одному этажу.

У меня вопрос - чем так провинились эти люди перед автором темы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 4.2.2013, 16:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Ошибок немерено в проекте. Начиная с самого главного - расчет скоростей в сечении воздуховода и живом сечении решеток. V(м/с)=L(м3/ч)/Sжс (м2)/3600
таблица воздухообменов есть нормальная по помещениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usaku
сообщение 4.2.2013, 16:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



Прикрепленный файл  ______________________________________________.doc ( 96,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Воздухообмен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 4.2.2013, 16:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Нда. У вас там приток в санузлы подается, но это ладно, не в ту ячейку попали. Но вцелом. В таблице не указаны: количество постоянных рабочих мест в помещении. Если воздухообмен определен не по кратностям, а по людям или по горшкам, то надо так и писать - 60 м3/ч на 1 чел. или 100 м3/ч на 1 унитаз. не указаны номера систем приточных и вытяжных, обслуживающих каждое помещение. Не показаны балансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usaku
сообщение 4.2.2013, 17:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



А в целом как думаете сгодится? Критические недостатки данной системы можете выделить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 4.2.2013, 17:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(usaku @ 4.2.2013, 17:14) *
А в целом как думаете сгодится? Критические недостатки данной системы можете выделить?

Критические недостатки вам уже рассказали. самый главный недостаток - сильно занижены диаметры воздуховодов и размеры решеток - нужно все пересчитывать иначе работать не будет. Аксонометрии выполнены полностью неверно - просто бред какой-то, расходы должны суммироваться по веткам. Вобщем студенческая работа от и до, с типичными ошибками.

вы по-моему не предcтавляете, что такое 30 м/с в воздуховоде. Шум будет как от взлетающего самолета примерно))

Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 4.2.2013, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 18:59
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Strannaya Belka @ 4.2.2013, 16:23) *
вы по-моему не предcтавляете, что такое 30 м/с в воздуховоде. Шум будет как от взлетающего самолета примерно))


Не взлетит. При требуемом для такой скорости разрежении прямоугольные воздуховоды перекорёжит в блинчик. Банально сложит. А если короткие звенья с жёсткостью, то все уплотнения улетят со свистом, ну а по углам набивных фланцев будет "симфония на флейте".

Создаётся впечатление, что "систему" рисовал, именно рисовал, дизайнер. Взаимное расположение ВР выбрано явно "с точки зрения красивой симметрии", без малейшей мысли о воздухораспределении.

Автору темы. Возьмите "Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха" (1992 год), откройте стр. 114 и ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте и постарайтесь понять четыре задачи в пункте 17.1.
У Вас не решено ни одной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 5.2.2013, 9:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Могу ещё добавить про ошибки в написании слов...
«лестнЕчная» и прочие. У вас стоит замечательная программа MS Word, которая подчёркивает ошибки, просто просмотрите текст и поправьте. Бывает когда совсем скучно, я в такие ошибки подрядчиков носом тыкаю (помимо ошибок проектирования).

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 5.2.2013, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 4.3.2013, 23:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Посмотрите, пожалуйста, мою схему..
Она хоть похожа на что - то? Размеры воздуховодов еще не считал.
Как на аксонометрии изобразить приточно-вытяжную установку?

Там два файла(2013 и 2004 автокад)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 103,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ____________2004.dwg ( 137,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 5.3.2013, 8:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Похожа издалека на схему.
Приточку можно параллелепипедом показать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 5.3.2013, 10:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 5.3.2013, 11:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



А гибкий воздуховод на аксонометрии и плане как то по особому изображается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 5.3.2013, 14:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.3.2013, 14:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



зигзагиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 6.3.2013, 17:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Не знаю как разместить воздуховоды под потолком 500мм. Посмотрите, так можно? Или лучше как то по другому? Размеры воздуховода 600на200


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 15,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 155,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 6.3.2013, 21:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Никто не подскажет как уместить? Или не понятно что нарисовал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных