 Посмотрите на систему вентиляции и напишите, такая система подойдет для вычислительного центра(административное здание) Со стороны пожарной безопасности думаю как-то не очень, придется противопожарные клапаны понаставить ,которые очень дорого стоят
____________.____________2007.dwg ( 298 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
3.2.2013, 22:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2008
Из: львів, Україна
Пользователь №: 18908

|
Дорого времени суток! по проекту 13000м3/ч в короб 400х250, интересно - ето аспирация или как?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 6:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830

|
Нет это не аспирация, ветка больше и поэтому решил поставить АПК(КПКЦ) так как расход для ветки П3 = 11904,20 и макс мощность приточной установки 13000 м3/ч
|
|
|
|
|
4.2.2013, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(usaku @ 1.2.2013, 22:57)  придется противопожарные клапаны понаставить ,которые очень дорого стоят  А когда здание сгорит из-за отсутствия клапанов, его будет дешевле восстановить чем изначально поставить клапаны?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 6:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Скорость у Вас в сечении большая – 30-36 м/с, в зависимости от того, сколько точный расход воздуха. Должно быть 6-8 м/с. Я беру скорость меньше, чтобы был запас по скорости воздуха, если система будет подобрана с запасом и понадобится эксплуатировать ее на полную мощность. Что касается огнезадерживаюзих клапанов – они капля в море, стоят 1-3% от общей стоимости вентиляции на здание. Их стоимость погоды не сделает.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Добавлю: в помещении «пом.инженеров-электр. отделаЭВМ» у Вас происходит пересечение воздуховодов. Это занижает потолок, так лучше не делать. Правильнее подавать воздух на постоянные рабочие места – непосредственно в кабинеты. Непонятно, в венткамере оборудование расположено, или на чердаке, или на улице. На втором этаже, в кабинете «комната совещаний», это последнее ответвление и на него идет длинный гибкий воздуховод. Не рекомендуется делать участки гибким воздуховодом длинее 1 м – большие потери. На это же помещение, судя по сечению вытяжного воздуховода – маловат расход воздуха. Вам можно было бы задействовать рекуперацию. Непонятно насчет теплоизоляции. Рекомендую теплоизолировать все, что находится за пределами теплых помещений. Еще вопрос по расходам воздуха. Нет таблицы воздушного баланса и аксонометрий, но две установки по 13 000 кубов – это серьезно. Это не плохо, но интересно было бы увидеть и таблицы воздушного баланса и аксонометрии. Вы же подбирали установку и считали сечения – значит, эти данные есть. Это то, что видно сходу.
Я сделал бы так: продумал бы трассировку, как будет меньше пересечений, подал бы приток вдоль окон. Компенсацию вытяжки от санузлов подал бы в коридор, подальше от санузлов. Принял бы разумные скорости в воздуховодах - на магистрали 6-8 м/с, на ответвлении - 4-5 м/с, на гибком воздуховоде - 2 м/с, на решетке - 1,5-2 м/с. И обязательно задействовал бы рекуперацию.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830

|
вот расходы и размеры. Приток внутри помещений не самый лучший вариант. Вытяжку от сан.узлов по - моему нельзя смешивать с другими ветками.Насчет Рекуперации всего здания мне показалось по расходам слишком много, было бы жилое здание сделал бы рекуперацию, хотя не знаю скорее быть может вы правы Михаил.
_________________.doc ( 319,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
4.2.2013, 15:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кабинет заместителя, секретарь, бухгалтерия, касса, АХО, операторы микроЭВМ, Группа статотчётности... это только по одному этажу.
У меня вопрос - чем так провинились эти люди перед автором темы?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Ошибок немерено в проекте. Начиная с самого главного - расчет скоростей в сечении воздуховода и живом сечении решеток. V(м/с)=L(м3/ч)/Sжс (м2)/3600 таблица воздухообменов есть нормальная по помещениям?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Нда. У вас там приток в санузлы подается, но это ладно, не в ту ячейку попали. Но вцелом. В таблице не указаны: количество постоянных рабочих мест в помещении. Если воздухообмен определен не по кратностям, а по людям или по горшкам, то надо так и писать - 60 м3/ч на 1 чел. или 100 м3/ч на 1 унитаз. не указаны номера систем приточных и вытяжных, обслуживающих каждое помещение. Не показаны балансы
|
|
|
|
|
4.2.2013, 17:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830

|
А в целом как думаете сгодится? Критические недостатки данной системы можете выделить?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Цитата(usaku @ 4.2.2013, 17:14)  А в целом как думаете сгодится? Критические недостатки данной системы можете выделить? Критические недостатки вам уже рассказали. самый главный недостаток - сильно занижены диаметры воздуховодов и размеры решеток - нужно все пересчитывать иначе работать не будет. Аксонометрии выполнены полностью неверно - просто бред какой-то, расходы должны суммироваться по веткам. Вобщем студенческая работа от и до, с типичными ошибками. вы по-моему не предcтавляете, что такое 30 м/с в воздуховоде. Шум будет как от взлетающего самолета примерно))
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 4.2.2013, 17:27
|
|
|
|
|
4.2.2013, 18:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Strannaya Belka @ 4.2.2013, 16:23)  вы по-моему не предcтавляете, что такое 30 м/с в воздуховоде. Шум будет как от взлетающего самолета примерно)) Не взлетит. При требуемом для такой скорости разрежении прямоугольные воздуховоды перекорёжит в блинчик. Банально сложит. А если короткие звенья с жёсткостью, то все уплотнения улетят со свистом, ну а по углам набивных фланцев будет "симфония на флейте". Создаётся впечатление, что "систему" рисовал, именно рисовал, дизайнер. Взаимное расположение ВР выбрано явно "с точки зрения красивой симметрии", без малейшей мысли о воздухораспределении. Автору темы. Возьмите "Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха" (1992 год), откройте стр. 114 и ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте и постарайтесь понять четыре задачи в пункте 17.1. У Вас не решено ни одной.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Могу ещё добавить про ошибки в написании слов... «лестнЕчная» и прочие. У вас стоит замечательная программа MS Word, которая подчёркивает ошибки, просто просмотрите текст и поправьте. Бывает когда совсем скучно, я в такие ошибки подрядчиков носом тыкаю (помимо ошибок проектирования).
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 5.2.2013, 9:06
|
|
|
|
|
4.3.2013, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
Посмотрите, пожалуйста, мою схему.. Она хоть похожа на что - то? Размеры воздуховодов еще не считал. Как на аксонометрии изобразить приточно-вытяжную установку? Там два файла(2013 и 2004 автокад)
|
|
|
|
|
5.3.2013, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Похожа издалека на схему. Приточку можно параллелепипедом показать.
|
|
|
|
|
5.3.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
Спасибо
|
|
|
|
|
5.3.2013, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
А гибкий воздуховод на аксонометрии и плане как то по особому изображается?
|
|
|
|
|
5.3.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
да
|
|
|
|
|
5.3.2013, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
зигзагиком
|
|
|
|
|
6.3.2013, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
Не знаю как разместить воздуховоды под потолком 500мм. Посмотрите, так можно? Или лучше как то по другому? Размеры воздуховода 600на200
|
|
|
|
|
6.3.2013, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
Никто не подскажет как уместить? Или не понятно что нарисовал?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|