> мерцание при диммировании
Summer11235813
сообщение 4.2.2013, 8:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164594



Добрый день. Возникли проблемы при диммировании обычных ламп накаливания. Использую диммер Lingg & Janke DIM4FU300-IP-OH Universal-Dimmer 4-fach, 4 x 300 W/VA, при диммировании возникают мерцания, как-будто кто-то в сети использует электросварку, но при 0 или 100 % этого нет или мои глаза этого не видят. Помогите в чем может быть проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Nomen
сообщение 4.2.2013, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Проверьте ток на 100%: возможно производитель ламп занизил номинальную мощность (у меня так 1 раз было) - отсюда диммер может быть перегружен.

2. Попробуйте диммировать 1 лампу 60 Вт на каждом из каналов, чтобы убедиться, что с небольшой нагрузкой нет мерцания.

3. Попробуйте ту же нагрузку подключить через другой диммер. Если всё в порядке, диммер DIM4FU300 - на гарантийный обмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных