Здравствуйте, я хотел бы задать несколько вопросов на которые которые я незнаю решений и ответов, так вот начнем с VTS дело в том что у меня стоит трехходовой клапан белимо с 4 концами и система не дает регулеровку температуры, как только не пробовал подключать клапан только открывается и все встает как вкопанный, скажите как и куда его подключить?????
и второй вопрос установка со смесительным узлом вертро, со своим щитом управления, и точно таккая же история, открывает и на этом все силы его похоже на дальнейшие движения покидают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Анатолий1
сообщение 5.2.2013, 20:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Глобально! blink.gif Детали истории можно услышать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.2.2013, 20:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif
оно сломалось, звоните в сервис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 5.2.2013, 20:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Детские игрушки ломаются быстро. Особенно в руках любознательных детишек! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 5.2.2013, 21:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Два месяца человек пытается подключить трехходовой, пожалейте хоть. Нужно данных побольше. Ошибки может какие выскакивают, напишите подробнее. Четвертый - это обычно обратная связь, подключается не всегда.

Сообщение отредактировал cool_oracool - 5.2.2013, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 5.2.2013, 22:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(cool_oracool @ 5.2.2013, 22:13) *
Два месяца человек пытается подключить трехходовой, пожалейте хоть. Нужно данных побольше. Ошибки может какие выскакивают, напишите подробнее. Четвертый - это обычно обратная связь, подключается не всегда.


Да тут и так все готовы помогать. Но КАК? Ведь вопрос из области галактики! Что есть бесконечность? Это к Земфире! Она разгадала! blink.gif

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 5.2.2013, 22:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



и в втс и вертро есть как бы сервисы, раз уж указаны только фирмы производители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 6.2.2013, 8:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 1:34) *
и в втс и вертро есть как бы сервисы, раз уж указаны только фирмы производители

....как таковых сервисов в этих канторах нет..... вернее есть но толка от них нет!!!!!
P.S. Сами работаем с Вертро..... берём только обрудование, с автоматикой один раз конкретно "обожглись" поэтому ну нах!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 12:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(sku-ter @ 6.2.2013, 9:57) *
....как таковых сервисов в этих канторах нет..... вернее есть но толка от них нет!!!!!
P.S. Сами работаем с Вертро..... берём только обрудование, с автоматикой один раз конкретно "обожглись" поэтому ну нах!!!!


да ладно, если обожглись - горе вашим специалистам, у вертро нэд и корф автоматика простенькая на конфигурируемых контроллерах, достаточно прочитать инструкцию

если вам не помог КИН сервис, то увы, вы просто не смогли разъяснить внятно причину неполадки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 6.2.2013, 12:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 13:02) *
да ладно, если обожглись - горе вашим специалистам, у вертро нэд и корф автоматика простенькая на конфигурируемых контроллерах, достаточно прочитать инструкцию

если вам не помог КИН сервис, то увы, вы просто не смогли разъяснить внятно причину неполадки

....Был у меня товарищ.... он смонтировал несколько приточных установок НЕД на одном значимом объекте (таможеный тарминал-склад biggrin.gif )..... пришла зима и понеслось.... установки стали размораживатся одна за одной..... долго он мучился, приезжали спецы с НЕДа, надували губы, сказали что ошибка в ПО контроллеров, сняли, увезли.... через день провезни со словами "всё будет ОК,перепрошили контроллер!!!!" Вроде бы запустили, заработало, товарищ успокоился.... через пару дней заказчик вызывает его на "разбор"...... опять установка разморозилась!!!!! Короче, просит меня слёзно что-то сделать..... я не стал заморачиватся, перебрал шкафы с установкой контороллеров "Электротест", настоил..... Итог, четвёртую или пятую зиму всё работает без нареканий!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(sku-ter @ 6.2.2013, 13:29) *
....Был у меня товарищ.... он смонтировал несколько приточных установок НЕД на одном значимом объекте (таможеный тарминал-склад biggrin.gif )..... пришла зима и понеслось.... установки стали размораживатся одна за одной..... долго он мучился, приезжали спецы с НЕДа, надували губы, сказали что ошибка в ПО контроллеров, сняли, увезли.... через день провезни со словами "всё будет ОК,перепрошили контроллер!!!!" Вроде бы запустили, заработало, товарищ успокоился.... через пару дней заказчик вызывает его на "разбор"...... опять установка разморозилась!!!!! Короче, просит меня слёзно что-то сделать..... я не стал заморачиватся, перебрал шкафы с установкой контороллеров "Электротест", настоил..... Итог, четвёртую или пятую зиму всё работает без нареканий!!!!


контроллеры были РЛУ или дезиго?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 13:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



просто если контроллеры были РЛУ, то электротест не лучше не чем

просто вы не умеете готовить сиеменс smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 6.2.2013, 13:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 13:37) *
контроллеры были РЛУ или дезиго?

RLUшки!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 6.2.2013, 13:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



просто вы не умеете готовить сиеменс

...здесь я с вами соглашусь.... недолюбливаю я его если честно..... но это только моё мнение smile.gif , да и сам товарищ умолял его поменять на другого производителя..... рвотный рефлекс у него на Сименс ohmy.gif !!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 13:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(sku-ter @ 6.2.2013, 14:17) *
RLUшки!!!



ааа, тогда надо было просто сконфигуритровать согласно паспорту, таблица есть в каждом паспорте

датчики по обратке и наружке обязательны


есть один момент который забывают - блокировка последовательностей нагрев/охлаждение по нар. температуре, по умолчанию стоит 250 град. С, что вызывает затруднения с работой в зимний период если есть контур охлаждения, в момент пуска реальный шанс разморозится

выставить на 15 и установка перестанет морозится, охладитель заблокируется, будет работать только нагреватель

ну и конечно температуры обратки в рабочем и стояночном режимах

и все ...

никакого ПО в сименсах синко 200 нет, они конфигурируемые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 13:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(sku-ter @ 6.2.2013, 14:25) *
просто вы не умеете готовить сиеменс

...здесь я с вами соглашусь.... недолюбливаю я его если честно..... но это только моё мнение smile.gif , да и сам товарищ умолял его поменять на другого производителя..... рвотный рефлекс у него на Сименс ohmy.gif !!!!!



на самом деле на Landis Shtefa, но не суть, техника очень надежная но как и вся автоматика с зашитыми алгоритмами - очень требовательна к нормальной работе технологии на объекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 7.2.2013, 8:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Что то я не понимаю сути вопроса. И в RLU и в любом шкафу VTS есть возможность ручного тестирования управления клапанами. Ну а уж сами Семёны надёжны, как танки. Один раз настроил и забыл. У поляков, если шкаф с АСХ, то он тоже Сименс, и даже лучше RLU. Что то я слабо верю, что вся поставка сервоприводов битая. Тут или монтаж, или наладка. Напряжение на управляющем выходе мерили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fjack
сообщение 8.2.2013, 22:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945



Цитата(плюшка @ 5.2.2013, 20:40) *
стоит трехходовой клапан белимо с 4 концами и система не дает регулеровку температуры, как только не пробовал подключать клапан только открывается и все встает как вкопанный, скажите как и куда его подключить?????

Обычная ошибка автоматчиков, которые забывают читать маркировку на разъемах. На белимо стоит чёткая маркировка на корпусе 1-"-", 2-"+", 3-"Y", пятый провод, это сигнал обратной связи, используется очень редко, обрезается или изолируется, при попытке его подключить привод выходит из строя сразу или через время.
Так вот, питание привода переменное 24В, но один из проводов общий, т.е. "0" XG0, второй фаза, т.е. "24В" XG и управляющее напряжение постоянное 10В формируется именно относительно общего нуля, при перемене фаз моторчик будет работать только в крайних положениях, так как напряжение на управляющем проводе будет сильно завышенное.
Ситуация легко проверяется мультиметром на постоянке и переменке, вы просто не захотели разобраться в собственных ошибках и пытаетесь свалить вину на оборудование, я пока не видел поломанных приводов трехходовых белимо, за исключением явных ошибок монтажа.
Подобная ситуация у меня была, когда клиент неделю пытался подключить трехходовой, меняя настройки и приводы, пока дождался меня и через несколько минут увидел свою ошибку на экране мультиметра, тут есть два варианта, либо делать все в соответствии с инструкцией и аккуратно, либо еще и научиться пользоваться приборами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных