Tom59
сообщение 6.2.2013, 17:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение, все «за» и «против» по следующей проблеме и ее возможном решении. Проблема – в дистанционном управлении ящиками управления электроприводами РУСМ(Я) 5000. Конкретнее – в невозможности дистанционного управления ящиком, если его переключатель режимов вдруг окажется в положении местного включения. В системах диспетчеризации данная ситуация крайне нежелательна, а в системах пожарной вентиляции и внутреннего пожарного водопровода – это, по меньшей мере, снижение надежности используемого оборудования.
Для решения данной проблемы я несколько модернизировал схемы ящиков, заменив переключатели режимов на реле времени с задержкой на выключение. Патент №122786. Теперь управление ящиком можно перевести на диспетчера, либо выключить дистанционно, даже если он был включен местно. Обозначаются эти модернизированные ящики как РУСМ(А)5000 (ящики управления с автоматическим выбором режима включения) и внесены в каталоги ряда предприятий, выпускающих щитовое оборудование, например, «Уралэлектротехника» (electro-ural.ru), Екатеринбург или «Электро-мастер» (electro-ngs.ru), Бердск. Ваше мнение для меня очень важно.
С уважением, Анатолий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
йцукен
сообщение 6.2.2013, 18:06
Сообщение #2


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 6.2.2013, 17:51) *
Для решения данной проблемы я несколько модернизировал схемы ящиков, заменив переключатели режимов на реле времени с задержкой на выключение. Патент №122786.

Браво! Гениально! clap.gif
А почему, интересно, для этого просто не использовать Я5110 - без переключателя вообще? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.2.2013, 4:59
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Лично мне вообще не понятно цель создания этой темы. Товарищ пишет "вах какой я умный, патент №.... полюбуйтесь на меня." Тут же скрытая реклама - "внесены в каталоги рядя предприятий"... И зачем вам наше мнение, оно никак не повлияет не на ваш патент, не на барахло в совковом исполнении под названием "РУСМ"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.2.2013, 5:22
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Tom59 @ 6.2.2013, 21:51) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение, все «за» и «против» по следующей проблеме и ее возможном решении. Проблема – в дистанционном управлении ящиками управления электроприводами РУСМ(Я) 5000. Конкретнее – в невозможности дистанционного управления ящиком, если его переключатель режимов вдруг окажется в положении местного включения.

Это не проблема. Это один из режимов работы.
Если Вы хотите сделать действительно полезное дело,
модернизируйте ящики добавлением контакта переключателя,
чтобы диспетчер знал в каком режиме находится ящик.
Идею дарю бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 5:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемый, Kdu! Цель данной темы узнать Ваше мнение по поводу предложенного решения проблемы. Возможно, в нем есть какие-то неучтенные моменты, что может сделать его малопригодным для применения. Возможно, у Вас есть более подходящее решение? Так поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.2.2013, 6:11
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 8:49) *
Уважаемый, Kdu! Цель данной темы узнать Ваше мнение по поводу предложенного решения проблемы. Возможно, в нем есть какие-то неучтенные моменты, что может сделать его малопригодным для применения. Возможно, у Вас есть более подходящее решение? Так поделитесь.


Вот моё мнение. В ящике РУСМ изначально заложено управление "местное" (на случай если СКАДА откажет и т.п.), "0" - ремонтный режим (дабы оборудование не включилось ни при каких обстоятельствах пока люди в движке ковыряются) и "дистанционно" - управление из СКАДы (для чего там и наличествуют дополнительные клеммы!). Ну и что тут модернизировать то? Ну всё уже учтено. Единственный момент, если нужно чтобы кто попало не переключал на щитах управления переключатели режимов работы в нежелательные положения, так для этого есть исполнение переключателя режимов "под ключ". Элементарно меняете переключатели на исполнение "под ключ", а ключи чтобы не потерялись (их 3 шт идёт минимум) - 1компл главному инженеру; 1компл рабочий выдаётся по смене оперативному персоналу; 1компл резерв в сейф охране. И всё! Сразу все переключатели встанут в адекватные положения ибо переключить может только дежурный оператор, а кто и когда дежурил по журналу видно, так что не "отмажешься". И зачем велосипеды изобретать в миллионный раз? Всё уже придумано в этой теме и на данном этапе развития техники...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 6:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Переключатели с замком – нормальный вариант. Однако встречаются системы вентиляции, в частности, местные отсосы в производственных помещениях, которыми необходимо управлять как местно так и дистанционно от диспетчера. Как быть в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 7:23
Сообщение #8


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 6:38) *
Однако встречаются системы вентиляции, в частности, местные отсосы в производственных помещениях, которыми необходимо управлять как местно так и дистанционно от диспетчера. Как быть в этом случае?

Я ш Вам написал выше - схема Я5110 - без переключателя. Чем не устраивает? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 7:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Я5110 предназначен для местного управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 7:34
Сообщение #10


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 7:27) *
Я5110 предназначен для местного управления.

Кто Вам это сказал? rolleyes.gif
Клеммы 2 - 3 - дистанционный пуск (НР контакт).
Клеммы 3 - 4 - дистанционный стоп (НЗ контакт).
При этом сохраняется возможность пуск-стоп от кнопок на самом ящике.
Вы правда этого не знали? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.2.2013, 7:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Tom59 @ 6.2.2013, 17:51) *
Ваше мнение для меня очень важно.
С уважением, Анатолий.

А схему выложить не вариант?
Надо рыться в каталогах упомянутых предприятий?

Или задача повысить посещаемость сайтов и принудительно показать продукцию малоизвестных заводиков.

Точно скрытая реклама dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемый, йцукен. При вынесении дополнительной кнопки «Стоп» к диспетчеру, будет вынесена часть схемы ящика (провод, соединяющий контакты 3и4) наружу, что в целом снизит надежность устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 8:00
Сообщение #13


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 8:55) *
Уважаемый, йцукен. При вынесении дополнительной кнопки «Стоп» к диспетчеру, будет вынесена часть схемы ящика (провод, соединяющий контакты 3и4) наружу, что в целом снизит надежность устройства.

А установка "реле времени на отключение" - не снижает в целом надёжность устройства? rolleyes.gif
Выложите свой вариант схемы, обсудим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 8:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Прикрепленный файл  ____5111.pdf ( 33,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


Я попытался отправить файл с Я5111. В каталогах же несколько вариантов и их точно все не отправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 8:33
Сообщение #15


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 8:15) *
Я попытался отправить файл с Я5111. В каталогах же несколько вариантов и их точно все не отправить.

1. Если двигатель включен дистанционнно, его по месту не остановить? Или кнопка СТОП с фиксацией?
2. Вы уверены, что у данного варианта схемы есть дистанционный останов? Лично я сомневаюсь, что времени между переключением контакта КТ1 достаточно для размыкания контакта КМ1.
3. Зачем вообще реле времени? В чём смысл задержки на отключение?

ЗЫ. И на такие сомнительные схемные решения можно получить патент? rolleyes.gif
Это и есть т.н. "полезная модель"?

Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 8:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



При дистанционном включении местно можно остановить ящик отключением входного автомата. На какое-то время – нажатием и удерживанием кнопки «Стоп», если автоматика щита управления не запрограммирована на снятие сигнала включения при нажатии кнопки «Стоп» на заданное время (например, более 2 сек.).
Реле времени с задержкой на выключение установлено для того, что бы при переключении его контактов в исходное состояние успел разомкнуться вспомогательный контакт контактора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 9:12
Сообщение #17


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 9:57) *
1. При дистанционном включении местно можно остановить ящик отключением входного автомата.
2. Реле времени с задержкой на выключение установлено для того, что бы при переключении его контактов в исходное состояние успел разомкнуться вспомогательный контакт контактора.


1. Т.е. оператор должен иметь группу допуска для работы под напряжением в действующей электроустановке? newconfus.gif
Вот надо срочно остановить двигатель, судорожно ищем ключ от ящика?
2. Тогда у Вас схема нарисована неправильно. rolleyes.gif Вместо одного переключающего контакта КТ1 там должно быть два контакта реле КТ1 - нормально замкнутый - с задержкой на замыкание, и нормально разомкнутый - без задержки.

Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.2.2013, 9:19
Сообщение #18


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 10:38) *
Однако встречаются системы вентиляции, в частности, местные отсосы в производственных помещениях, которыми необходимо управлять как местно так и дистанционно от диспетчера. Как быть в этом случае?

В 99% случаев такие системы встречаются в проектах очень низкого качества, выполненных недопроектировщиками,
или в теоретических рассуждениях.
На практике таких систем не существует.
Система имеет либо местное управление, либо дистанционное.
Бывают системы с местным управлением и дистанционным полу-управлением - только отключением,
например, при пожаре, при другой общей тревоге, или в целях экономии.
Такое решение реализуется дистанционным отключением питания всего Ящика целиком.

Сообщение отредактировал Lex - 7.2.2013, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 7.2.2013, 9:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 9:57) *
При дистанционном включении местно можно остановить ящик отключением входного автомата. На какое-то время – нажатием и удерживанием кнопки «Стоп», если автоматика щита управления не запрограммирована на снятие сигнала включения при нажатии кнопки «Стоп» на заданное время (например, более 2 сек.).

Это далеко не полноценный "местный" режим. Таким же образом можно выключить и шкаф без переключателя. Особенно интересно как будет производится отключение автомата под нагрузкой в отсутствии ключа от шкафа? И каким образом автоматика щита управления будет отслеживать нажатие кнопки "Стоп" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 7.2.2013, 17:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемые коллеги!
Прежде всего благодарю Вас за Ваше живое участие в предложенной теме, за Ваши мнения и замечания.
В связи с этим хотелось бы подвести некоторые промежуточные итоги. Надеюсь, я понятно объяснил, что предложенные ящики управляются как местно, так и дистанционно без каких либо манипуляций, тем более, что и манипулировать там нечем. То есть ящик всегда доступен диспетчеру. При этом, если он включен местно, то его можно выключить местно или дистанционно (дистанционно – включением с последующим выключением). Если же ящик включен дистанционно, то и выключить его можно только дистанционно (спасибо Вашим замечаниям). Конечно же я был совершенно неправ, говоря, что выключить его можно выключив входной автомат. Этого делать не нужно, да и практически не реально. Тем более, что при диспетчеризации приоритетным должно быть решение диспетчера. Что касается необходимости аварийного отключения, то на это есть требование ПУЭ:

5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.

Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:

а) расположенных в пределах видимости с места управления;

б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;

в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;

Как следует из приведенного пункта, точнее подпунктов б) и в) почти все «диспетчеризируемые» вентиляторы и насосы под них и подпадают. То есть, на мой взгляд, причин, против использования данных ящиков в системах с дистанционным включением нет.
Если я ошибаюсь – поправьте. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.2.2013, 18:27
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



вот чесслово - даже время есть...но нет желания...ну нет у меня желания придумывать пульт для черно-белого телевизора "Рубин"...или современное всепогодное управление к электрогробуящику серии Я5ххх....(с тумблерами взрывозащищенного военного исполнения laugh.gif )... хотя наверно - очень увлекательно, прикручивать современные плюшки к диназаврам СССР-овского приборостроения...типа "диназавр - с - бантиком" - этого уже и не диназавр вовсе, а современное патентованное оборудование....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 18:31
Сообщение #22


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 17:54) *
Как следует из приведенного пункта, точнее подпунктов б) и в) почти все «диспетчеризируемые» вентиляторы и насосы под них и подпадают. То есть, на мой взгляд, причин, против использования данных ящиков в системах с дистанционным включением нет.
Если я ошибаюсь – поправьте. Буду очень признателен.

Ну, в общем и целом - согласен. rolleyes.gif
Только схему перерисуйте - нарисована неверно!

ЗЫ.
Хотя, нажатие кнопки стоп, не приводящее к полному останову, а приводящее к повторному пуску после отпускания кнопки - меня лично напрягает.

Сообщение отредактировал йцукен - 7.2.2013, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 7.2.2013, 18:57
Сообщение #23


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 7.2.2013, 17:54) *
Буду очень признателен.

В качестве признательности.
Вы патент на что получили? На "полезную модель"? Сколько реально заняло времени и сколько реально стоило? rolleyes.gif
Недавно сам стал рассматривать предположительную окупаемость получения патентов на "полезные модели" в целях рекламы и продвижения выпускаемой продукции. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 8.2.2013, 4:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемый, Usach!
Согласен с Вами, что «совковые» РУСМы –это «диназавры СССР-овского приборостроения».
Если Вы можете предложить им альтернативу, соответствующую по надежности и той же ценовой категории, то как говорил известный персонаж - «П-подождите, я зап-писываю».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 8.2.2013, 5:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемый, йцукен!
Схему перерисовывать не нужно. Реле времени (в приведенной схеме-РП21М-002В2) переключает перекидной контакт по управляющему сигналу от диспетчера из исходного состояния без временной задержки. При снятии управляющего сигнала перекидной контакт возвращается в исходное состояние с задержкой, перекрывающей время размыкания вспомогательного контакта контактора.
По поводу Вашего «ЗЫ». Из приведенного выше пункта ПУЭ, подп. б) и в), следует, что если Вы не являетесь диспетчером, то Вам не нужно выключать то, что Вы не включали.
Что касается расценок по патенту, то это лучше узнать на сайте Роспатента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 8.2.2013, 14:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Присоединяюсь к мнению Usach'а

Уважаемый Tom59, прошу прощения, но на мой взгляд, патентование этой хе@#ни - полный бред.

Хотя, может и отражает существующий сейчас уровень...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.2.2013, 15:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



унификация всегда хорошо, упрощает работу в массовом строительстве


но как то не вяжется с нынешними реалиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 8.2.2013, 17:32
Сообщение #28


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Tom59 @ 8.2.2013, 6:28) *
Схему перерисовывать не нужно. Реле времени (в приведенной схеме-РП21М-002В2) переключает перекидной контакт по управляющему сигналу от диспетчера из исходного состояния без временной задержки. При снятии управляющего сигнала перекидной контакт возвращается в исходное состояние с задержкой, перекрывающей время размыкания вспомогательного контакта контактора.

Да, это так. rolleyes.gif Я сам лоханулся, меня столку третий контакт обмотки реле сбил, и я почему-то подглючил. Вы безусловно правы, извините. rolleyes.gif
Цитата(Tom59 @ 8.2.2013, 6:28) *
По поводу Вашего «ЗЫ». Из приведенного выше пункта ПУЭ, подп. б) и в), следует, что если Вы не являетесь диспетчером, то Вам не нужно выключать то, что Вы не включали.

Послушайте, если управление переключено на диспетчера, почему кнопка стоп оказывает воздействие на процесс? Как минимум, это не логично. rolleyes.gif
Цитата(Tom59 @ 8.2.2013, 6:28) *
Что касается расценок по патенту, то это лучше узнать на сайте Роспатента.

Да я знаю расценки. rolleyes.gif
Вопрос в том, сколько Вы ещё потратили на оформление патента времени и денег, не учтённых расценками Роспатента. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 8.2.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 8.2.2013, 17:37
Сообщение #29


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ost @ 8.2.2013, 15:56) *
патентование этой хе@#ни - полный бред.

Да не... В целях рекламы и продвижения... Полезный эффект может иметь место быть. rolleyes.gif
Вот, послушайте:
"Вся выпускаемая продукция содержит инновационные схемотехнические решения, защищённые патентами Российской Федерации"? Ну и как? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tom59
сообщение 8.2.2013, 19:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.5.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57610



Уважаемый, йцукен!
Спасибо за поддержку. Но вместе с тем согласитесь. Функционал ящика расширен, защита от «*урака» (переключать то нечего), да и с ключиками бегать не нужно, вдруг объект большой да удаленный. На мой взгляд «плюсы» есть.
По поводу кнопки. В одном проекте я использовал ее (имеется в виду схема доработанных ящиков) для выключения местных отсосов, которые по заданию заказчика должны были управляться и местно, и из диспетчерской. Поскольку системами управлял контроллер, и соответственно мониторил все управляемые им объекты, то отключение на заданное время с последующим включением отсоса, на который им был подан сигнал на включение, он воспринимал как команду на отключение данного отсоса. Так вот кнопка там и прижилась, как резерв дополнительного управления.
По поводу времени. От заявки до получении – около 7месяцев. Но это - на полезную модель. На изобретение – около года. По деньгам. Это был знакомый патентовед, поэтому реальную сумму на оформление я Вам назвать не могу. Можно поинтересоваться в патентных бюро. Но при желании и наличии времени можно оформить заявку самому, что бесплатно и даже направить ее в электронном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных