> Температура воздуха на выходе из фанкойла
Dio_Rock
сообщение 12.2.2013, 7:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день!
Прошу помочь разобраться в одном вопросе. Во всех каталогах фанкойлов дается полная(и явная) холодопроизводительности при определенном расходе воздуха и температуре на входе(обычно 27). Попробывал посчитать температуру воздуха на выходе из фанкойла по формуле: tвых=tвх-Qя*3600/(L*p). Например, для фанкойла McQua MCC 060CW при стандартных условиях получается: tвых=27-12,5*3600/(2900*1,2)=14,06.

Всегда считал, что температура на выходе не долна быть ниже 18 градусов, но тогда даже при 27 градусов на входе заявленная холодопроизводительность не получится. Не понимаю в чем подвох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
nedrok
сообщение 12.2.2013, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Надо считать по разнице энтальпий. Если теоретический процесс изобразить на I-d диаграмме то он наклонный будет.
Для простоты при расчете по разнице температур, как у вас выше, вычтите ~20% из мощности на потери тепла с конденсатом (скрытое тепло).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2013, 14:44
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Одну секундочку.
А с чего температура на выходе должна быть выше 18 градусов?
Ну и замечание про расчёт по энтальпиям абсолютно правомерно. Так как автор темы считает по формуле явное тепло, без учёта скрытого. А "стандартные условия" где +27 на входе, обязательно имеют ещё одну "мелочь" - температуру влажного термометра (если навскидку не ошибусь +19), задающую влажность воздуха. И "конденсат неизбежен, как восход солнца".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 14.2.2013, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Конечно, думаю вы правы насчет того, что нужно учитывать теплоту конденсацию. Посчитал чуть позже с помощью диаграммы следующим образом:

tвх=27 С по сухому, tвх=19 С по мокрому

L=2900 м3/ч(максимальная скорость)
Qполное при этих условиях по каталогу будет 17,5 кВт

Наношу точку соотв. tвх на диаграмму

Нахожу на диаграмме tвых:

Разность энтальпий = Qп*3600/(L*1,2)=17,5*3600/(2900*1,2)=18 кДж/кг

Учитывая, что влажность выходящего воздуха должна быть 90-95% получается где-то 13-14 градусов.

А теперь расскажу почему я считал, что температура на выходе из фанкойла должна быть не менее 18 градусов.

Видел несколько проектов, где в табоице характеристика отопительно-вентиляционного оборудования внесены следующие данные как раз по тому фанкойлу, который я считал выше: температура охлаждения от +23,6 до 18, мощность 15 800 Вт. По поподу цирфры 23,6 все понятно(это реальные условия), 15 800 допустим тоже, но откуда 18? Причем эта цифра фигурирует минимум в 2-х проектах, сделанных разными людьми.

Также есть такой момент, как температура задаваемая на пульте управления фанкойла. Там ведь человек задает ее как раз скорее в диапазоне 18-22. Или то, что задается на пульте это не температура на выходе, а температура в помещении по какому-то датчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных