Конечно, думаю вы правы насчет того, что нужно учитывать теплоту конденсацию. Посчитал чуть позже с помощью диаграммы следующим образом:
tвх=27 С по сухому, tвх=19 С по мокрому
L=2900 м3/ч(максимальная скорость) Qполное при этих условиях по каталогу будет 17,5 кВт
Наношу точку соотв. tвх на диаграмму
Нахожу на диаграмме tвых:
Разность энтальпий = Qп*3600/(L*1,2)=17,5*3600/(2900*1,2)=18 кДж/кг
Учитывая, что влажность выходящего воздуха должна быть 90-95% получается где-то 13-14 градусов.
А теперь расскажу почему я считал, что температура на выходе из фанкойла должна быть не менее 18 градусов.
Видел несколько проектов, где в табоице характеристика отопительно-вентиляционного оборудования внесены следующие данные как раз по тому фанкойлу, который я считал выше: температура охлаждения от +23,6 до 18, мощность 15 800 Вт. По поподу цирфры 23,6 все понятно(это реальные условия), 15 800 допустим тоже, но откуда 18? Причем эта цифра фигурирует минимум в 2-х проектах, сделанных разными людьми.
Также есть такой момент, как температура задаваемая на пульте управления фанкойла. Там ведь человек задает ее как раз скорее в диапазоне 18-22. Или то, что задается на пульте это не температура на выходе, а температура в помещении по какому-то датчику?
|