Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расстояние между неподвижными опорами
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 8:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181681



Добрый день) Я проектировщик. Мне дали проект по теплоснабжению микрорайона. Вместе в теплотрасе будет проходить еще и ГВС подача и обратка в общем 4 трубы. Все будет проходить в непроходном канале. У меня вопрос опоры под трубы они должны находиться на каком расстоянии? опоры неподвижные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
*Sasha*
сообщение 15.2.2013, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



всего навсего - надо знать температуру теплоносителя, диаметр трубы, толщину стенки трубы, и план самой теплотрассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 15.2.2013, 9:15
Сообщение #3


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



кажись речь про подвижные опоры
и учитывая что там целый микрорайон
судя по нику sleep там спальный район
значить под трубы 159 подвижные через 5м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.2.2013, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Медведица @ 15.2.2013, 9:15) *
кажись речь про подвижные опоры
и учитывая что там целый микрорайон
судя по нику sleep там спальный район
значить под трубы 159 подвижные через 5м

повеселили rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnuk
сообщение 15.2.2013, 14:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005



Расстояние между неподвижными опорами П-образными компенсаторами:
32мм - 50м
40-50мм - 60м
70мм - 70м
80мм - 80м
100мм - 80м
125мм - 90м
150мм - 100м
175мм - 100м
200 - 300мм - 120м
350-400мм - 160м
Расстояние между неподвижными опорами на поворотах определяется по расчету на самокомпенсацию. Я определяю по спавочнику Николаева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 15:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181681



Цитата(santexnuk @ 15.2.2013, 15:18) *
Расстояние между неподвижными опорами П-образными компенсаторами:
32мм - 50м
40-50мм - 60м
70мм - 70м
80мм - 80м
100мм - 80м
125мм - 90м
150мм - 100м
175мм - 100м
200 - 300мм - 120м
350-400мм - 160м
Расстояние между неподвижными опорами на поворотах определяется по расчету на самокомпенсацию. Я определяю по спавочнику Николаева.

это не многовато ли если у меня трубы идут по 350мм так какая же нагрузка то будет. почему такое расстояние и откуда такие сведения?)

Сообщение отредактировал Sleep333 - 15.2.2013, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnuk
сообщение 15.2.2013, 15:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005



Эти данные из Николаева "Справочник проектировщика".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 15:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181681



Цитата(santexnuk @ 15.2.2013, 16:24) *
Эти данные из Николаева "Справочник проектировщика".

спасибо большое за информацию.очень помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 15.2.2013, 17:09
Сообщение #9


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



предвижу вопрошающий расставит опоры
строго там где опоры ненужны
так што без проверки через форум
лучше несдавать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.2.2013, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



santexnuk, расстояние между НО зависит от размеров компенсатора, так что без указания размеров компенсатора эти ваши размеры ниочем

Sleep333 расстояние между НО определяется по расчету на прочность по РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей"
ну или упрощенно по
Р. В. Щекин и др. СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
стр. 387 "Компенсация тепловых удлинений трубопроводов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sleep333
сообщение 19.2.2013, 7:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181681



Цитата(Егор @ 18.2.2013, 14:03) *
santexnuk, расстояние между НО зависит от размеров компенсатора, так что без указания размеров компенсатора эти ваши размеры ниочем

Sleep333 расстояние между НО определяется по расчету на прочность по РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей"
ну или упрощенно по
Р. В. Щекин и др. СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
стр. 387 "Компенсация тепловых удлинений трубопроводов"

А если трасса теплосети по расчетам теплотехника вся самокомпенсирующая? то как рассчитать расстояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 8:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



А зачем тогда ставить неподвижки? Без плана трассы, диаметров и температур нет ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sleep333
сообщение 19.2.2013, 8:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181681



Цитата(*Sasha* @ 19.2.2013, 9:56) *
А зачем тогда ставить неподвижки? Без плана трассы, диаметров и температур нет ответов.

максимальные диаметр труб 350 мм минимальный 50 мм. максимальная температура 150 С минимальная 100 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 9:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Sleep333 @ 19.2.2013, 8:59) *
максимальные диаметр труб 350 мм минимальный 50 мм. максимальная температура 150 С минимальная 100 С.

без плана трасс!!! не обойтись, даже больше скажу когда вводишь расчеты в программу "старт" иногда значение имеет даже толщина отвода в определенной точке трассы, а у вас там и врезок и вводов и трасс полно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 10:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 19.2.2013, 10:56) *
А зачем тогда ставить неподвижки? Без плана трассы, диаметров и температур нет ответов.

Ну, Вы даете...
Как это зачем неподвижные опоры?
Еще раз внимательно читаем справочник проектровщика Николаева, там все написано...
см. прицеп....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 97,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4058
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Про принципы я в курсе спасибо rolleyes.gif , он же пишет что на самокомпесацию проходит трасса. Так что еще надо? Расставить хаотично неподвижки? или может всеже подумать где и сколько ставить? но для этого нужна трасса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 11:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Согласен, мутно как то....

Цитата(Sleep333 @ 15.2.2013, 10:38) *
Я проектировщик. У меня вопрос опоры под трубы они должны находиться на каком расстоянии? опоры неподвижные.

Цитата(Sleep333 @ 19.2.2013, 9:58) *
А если трасса теплосети по расчетам теплотехника вся самокомпенсирующая? то как рассчитать расстояние?


Кто же тогда определил, что самокоменсацией можно обойтись....
И как ежели нету Н.О.....
Какое то интересное разделение "по расчетам теплотехника" и "я проектировщик" по соображению Т/С разные люди что ли, разную работу выполняющие.....

Неееее понятно....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 19.2.2013, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.2.2013, 17:43
Сообщение #18





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Sleep333 @ 19.2.2013, 8:58) *
А если трасса теплосети по расчетам теплотехника вся самокомпенсирующая? то как рассчитать расстояние?

расчет на самокомпенсацию уже предполагает расстановку неподвижек. то есть без расстановки неподвижек невозможно рассчитать трассу на самокомпенсацию
спрашивайте теплотехника, который считал на самокомпенсация, где он ставил неподвижки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 20.2.2013, 4:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 16:57) *
Ну, Вы даете...
Как это зачем неподвижные опоры?
Еще раз внимательно читаем справочник проектровщика Николаева, там все написано...
см. прицеп....

Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека и в его времена не была существующих ныне методик расчета? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться.
Например, практически все неподвижные опоры на сетях без осевых компенсаторов (линзовых, сальниковых, сильфонных) можно убирать. Больше свободы у трубопровода - меньше нагрузки и напряжения.Часто бывает так берешь неподвижную опору - у нее и усилия и моменты довольно значительные, убираешь ее, проводишь расчет и....ничего все напряжения в пределах допускаемого, трубопровод никуда не "сваливается", так зачем, спрашивается, ее туда воткнули?.
Еще раз, допустим в точке Вашей неподвижной опоры трубопровод без нее сместился бы на пару миллиметров и чуть чуть повернулся, допустим на 0,1 град. Устанавливая опору Вы эти мизерные перемещения ограничиваете, а получаете нагрузки и напряжение в трубопроводе.
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика, а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 20.2.2013, 4:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Ага... попробуйте ка обойтись без "мертвяка" на вводе в здание.... Тепловой узел поломает в первый же отопительный сезон. Да и около камер без него не обойтись... Арматуру или поломает, или зажмёт так, что менять, при случае... устанешь.. Потому ни одна нормальная (в смысле дееспособности) теплосеть (организация, не труба) и проЖект без них не согласует, и не примет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 20.2.2013, 8:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ekuzin @ 20.2.2013, 6:34) *
Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека и в его времена не была существующих ныне методик расчета? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться.
Например, практически все неподвижные опоры на сетях без осевых компенсаторов (линзовых, сальниковых, сильфонных) можно убирать. Больше свободы у трубопровода - меньше нагрузки и напряжения.Часто бывает так берешь неподвижную опору - у нее и усилия и моменты довольно значительные, убираешь ее, проводишь расчет и....ничего все напряжения в пределах допускаемого, трубопровод никуда не "сваливается", так зачем, спрашивается, ее туда воткнули?.
Еще раз, допустим в точке Вашей неподвижной опоры трубопровод без нее сместился бы на пару миллиметров и чуть чуть повернулся, допустим на 0,1 град. Устанавливая опору Вы эти мизерные перемещения ограничиваете, а получаете нагрузки и напряжение в трубопроводе.
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика, а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.

Вы, это того, жжете вобщем не по детцки....
Как сказл бы Усач, хоть поржал...
Даже комментирвать Ваши тезисы нету смысла....
Даже на внутрянку ежели по уму делать нужно Н.О. ставить и т.д......
Пишите сразу трактат/дисертацию и т.д. на тему "Как нам навязывают неподвижные опоры".... или "Николаев и Ко лжепроектировщики"....


Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.2.2013, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 20.2.2013, 9:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(ekuzin @ 20.2.2013, 4:34) *
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика, а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.

Совсем уж без неподвижек не обойтись (правильно было сказано практически всегда - на вводе, в местах врезки), но соглашусь в том что многие проектировщики, расставляют неподвижки там где не надо (видел проекты где мнимые неподвижные опоры были продублированы настоящими).
Каждая трасса индивидуальна, и требует своего решения и своих расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 20.2.2013, 10:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 20.2.2013, 11:45) *
Каждая трасса индивидуальна, и требует своего решения и своих расчетов.


Ну дык давайте и обсуждать конкретные трассы...

А не разводить тягомотину типа
Цитата(ekuzin @ 20.2.2013, 6:34) *
Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека....? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться....

Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.


Вот тогда и обсудим и справочник Николаева, и расположение Н.О. и нагрузки на эти Н.О., и т.д.
А пока разговор ни о чем.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.2.2013, 19:06
Сообщение #24





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(ekuzin @ 20.2.2013, 5:34) *
Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека и в его времена не была существующих ныне методик расчета? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться.
Например, практически все неподвижные опоры на сетях без осевых компенсаторов (линзовых, сальниковых, сильфонных) можно убирать. Больше свободы у трубопровода - меньше нагрузки и напряжения.Часто бывает так берешь неподвижную опору - у нее и усилия и моменты довольно значительные, убираешь ее, проводишь расчет и....ничего все напряжения в пределах допускаемого, трубопровод никуда не "сваливается", так зачем, спрашивается, ее туда воткнули?.
Еще раз, допустим в точке Вашей неподвижной опоры трубопровод без нее сместился бы на пару миллиметров и чуть чуть повернулся, допустим на 0,1 град. Устанавливая опору Вы эти мизерные перемещения ограничиваете, а получаете нагрузки и напряжение в трубопроводе.
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика, а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.


модераторы, перенесите это сообщение в тему "приколы от проектировщиков" )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 22.2.2013, 6:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Прочитайте, мое сообщение еще раз - где там написано что вообще неподвижные опоры не нужны?
Неподвижка практически всегда нужна на вводе в здание - исключение только одно, если Вы проектируете и наружку и внутрянку и по расчету неподвижка там окажется не нужна
Неподвижка часто бывает необходима рядом с врезками - но, как правило на больших диаметрах, когда длины и конфигурации врезки не достаточно для компенсации перемещения магистрали, либо влияние врезки на магистраль чрезмерно.
В остальных случаях применение неподвижки крайне спорно.
Неподвижка между П-образниками - совершенно лишняя в 99% случаях. В крайнем случае ее можно заменить на направляющую опору.
При бесканальной прокладке каждая лишняя неподвижная опора - это огромные деньги.

Моя позиция - устанавливать неподвижные опоры по Николаеву не проведя расчет сети - натуральное вредительство :-)
И советовать Всем налево и направо справочник 50-летней давности как истину в последней инстанции - тоже не стоит. Справочник толковый - сам им пользуюсь но это справочник! и расчета он не заменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.2.2013, 8:55
Сообщение #26


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ekuzin @ 22.2.2013, 7:28) *

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sfinx78
сообщение 16.12.2014, 19:47
Сообщение #27





Группа: Banned
Сообщений: 49
Регистрация: 12.3.2011
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052



+5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.12.2014, 20:09
Сообщение #28


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Медведице привет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobre
сообщение 19.3.2016, 22:49
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30994



Цитата(ekuzin @ 22.2.2013, 10:28) *
Прочитайте, мое сообщение еще раз - где там написано что вообще неподвижные опоры не нужны?
Неподвижка практически всегда нужна на вводе в здание - исключение только одно, если Вы проектируете и наружку и внутрянку и по расчету неподвижка там окажется не нужна
Неподвижка часто бывает необходима рядом с врезками - но, как правило на больших диаметрах, когда длины и конфигурации врезки не достаточно для компенсации перемещения магистрали, либо влияние врезки на магистраль чрезмерно.
В остальных случаях применение неподвижки крайне спорно.
Неподвижка между П-образниками - совершенно лишняя в 99% случаях. В крайнем случае ее можно заменить на направляющую опору.
При бесканальной прокладке каждая лишняя неподвижная опора - это огромные деньги.

Моя позиция - устанавливать неподвижные опоры по Николаеву не проведя расчет сети - натуральное вредительство :-)
И советовать Всем налево и направо справочник 50-летней давности как истину в последней инстанции - тоже не стоит. Справочник толковый - сам им пользуюсь но это справочник! и расчета он не заменяет.


Расчет, равно как и мысль инженерную ничто не заменит! Надо думать, что написано, где написано и КОМУ. Новое - хорошо забытое старое... Ведь всем известно. Возникает вопрос: в каком в_узе Вас обучали расчетам сети, и неужели вы преуспели в монтаже сих систем, а тем более в сдаче в эксплуатацию? Заранее благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 11:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 494,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1488
Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 105,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kondyman
сообщение 25.4.2016, 13:59
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2016
Пользователь №: 295883



Здравствуйте!
Прошу помощи! Раньше проектировал только ОВ. Сейчас по долгу службы приходится расширять поле деятельности и заниматься также и тепловыми сетями. На работе спросить некого.
Сейчас делаю первый проект - реконструкцию тепловой сети. Прокладка надземная. Я набросал схему, расставил неподвижные опоры. Прошу: пожалуйста, посмотрите на правильность расстановки опор.

Прикрепленный файл  CXEMA1.jpeg ( 531,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1344

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.4.2016, 18:30
Сообщение #32





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



по-моему Н1 лучше сделать в месте врезки после отключалки, а Н8 и Н7 перенести ближе к тройникам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.4.2016, 19:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Согласен. Еще неплохо также проанализировать существующую теплосеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kondyman
сообщение 25.4.2016, 22:31
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2016
Пользователь №: 295883



Спасибо за ответы! Проанализировать существующую теплосеть не смогу, она подземная, проекта на нее нет. Вопрос у меня по поводу опоры Н1: точка врезки не считается как неподвижная опора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 26.4.2016, 6:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.

Цитата(Kondyman @ 26.4.2016, 0:31) *
Спасибо за ответы! Проанализировать существующую теплосеть не смогу, она подземная, проекта на нее нет. Вопрос у меня по поводу опоры Н1: точка врезки не считается как неподвижная опора?


Конечно не считается. Врезки в трубопроводы необходимо устраивать в местах наименьшего перемещения и в местах с наименьшими концентрациями напряжений. Для этих целей и предусматривают неподвижную опору.
Конечно, в некоторых случаях, врезки и вдали от неподвижной опоры остаются работоспособными длительное время. Все же хорошим тоном считается предусматривать врезку вблизи неподвижных опор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kondyman
сообщение 26.4.2016, 8:29
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2016
Пользователь №: 295883



Т.е. Опору н1 ставить на существующем участке теплосети в месте врезки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.4.2016, 8:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Врезку в теплосеть нужно делать возле существующей неподвижной опоры существующей теплосети. И Вы так легко отказались от идеи считать теплосеть. Запросите паспорт теплосети, чтобы выполнить расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kondyman
сообщение 26.4.2016, 9:50
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2016
Пользователь №: 295883



Расчет на самокомпенсацию участков?

Паспорта тоже нет, есть схемы с расположением сетей и размерами трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.4.2016, 20:23
Сообщение #39





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Kondyman @ 25.4.2016, 22:31) *
точка врезки не считается как неподвижная опора?

считается, только, как мне сказал начальник одного из тепловых участков нашего города, который теплосети обслуживает, если после отключалки не ставить неподвижную опору у отключалки фланцы отрывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buritong
сообщение 12.3.2018, 15:59
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50519



К вопросу о том, чтобы обходиться совсем минимумом опор:

Нельзя забывать, что никакая теплосеть не вечна и когда-нибудь в будущем на ней будут и ремонтные работы, и реконструкция, и бог знает что еще.
И тогда - ее будут отключать секциями. И как тогда держать перемещение, когда часть трубопровода с теплоносителем, а часть пустая?
Поэтому - старые правила здравого смысла никто не отменял, неподвижки обязательно предусматриваются:
- вблизи врезки;
- вблизи секционной запорной арматуры;
- при установке сальниковых/сильфонных компенсаторов (последним еще и направляющие нужны);
- при организации переходов через железные или автомобильные дороги

И надо, по-хорошему, расчетом проверять усилия при ремонтных работах.

Я на практике сталкивался с ситуациями строительства временных неподвижных опор при неудачном выборе границ участка реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bekingsky
сообщение 2.3.2021, 11:48
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2018
Пользователь №: 350968



Цитата(BIONDER @ 21.3.2016, 14:55) *
.

не подскажете литературу откуда это взято?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 10.3.2021, 7:32
Сообщение #42





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Bekingsky @ 2.3.2021, 11:48) *
не подскажете литературу откуда это взято?

СП 73.13330 п.6.1.8 табл.2
Староверов, Шиллер "Внутренние сан.тех устройства" ч.1 стр 85 табл 10.1
Щекин "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" ч.1 стр 382,384 табл VI.18, VI.22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.kulik
сообщение 19.1.2023, 10:28
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859



Цитата(Егор @ 10.3.2021, 11:32) *
СП 73.13330 п.6.1.8 табл.2
Староверов, Шиллер "Внутренние сан.тех устройства" ч.1 стр 85 табл 10.1
Щекин "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" ч.1 стр 382,384 табл VI.18, VI.22

Добрый день!!!
Спасибо, пригодилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8