Т/о 2 ступени, Расчеты |
|
|
|
18.2.2013, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла трудность с расчетом подбора пласт. т/о. на ГВС. Схема 2 ст смешанная.Т/О считаю на летний режим:70-40.Руководствуюсь СП 41-101-95 п.5 приложения 5. В моем случае принял пункт 5.б,тогда для 1 ступени Gsp1=Gгвс+Gdo, где Gгвс=3,6*0,55Q/(70-20)c и Goт=3.6Qот/(70-40)с. Получается,что через 1 ступень проходит вся обратная вода(без Qвент), все верно?
Сообщение отредактировал Marsel84 - 18.2.2013, 11:53
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
18.2.2013, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Marsel84 @ 18.2.2013, 11:50)  Получается,что через 1 ступень проходит вся обратная вода(без Qвент), все верно? сколько Qгвс макс/Qот = ?
|
|
|
|
|
18.2.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
0,226/0.278=0.81
Сообщение отредактировал Marsel84 - 18.2.2013, 12:50
|
|
|
|
|
18.2.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Marsel84 @ 18.2.2013, 12:45)  0,278/0.226=0.81 1,23 получается  , но если не вдаваться в такие мелочи то при 0.81 1 ступень пропускает всю воду, без проблем
Сообщение отредактировал *Sasha* - 18.2.2013, 12:52
|
|
|
|
|
18.2.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Хорошо  Т/о ГВС считаем на летний период ,по сути когда нагрузка на отопление ушла в ноль, выходит на летнем режиме не будет максимального расхода через т/о.Никак не уловлю этой тонкости. Понятно, что считаем по площади т/о, но расхода низкопотенциального источника все равно меньше, чем к примеру при Тнаружном=0,когда отопление еще работает.Заполняю опросник на т/о где нужно указать расходы. Получается, чем меньше расход, тем больше пластин нужно?
Сообщение отредактировал Marsel84 - 18.2.2013, 13:08
|
|
|
|
|
18.2.2013, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Marsel84 @ 18.2.2013, 12:59)  Хорошо  Т/о ГВС считаем на летний период ,по сути когда нагрузка на отопление ушла в ноль, выходит на летнем режиме не будет максимального расхода через т/о.Никак не уловлю этой тонкости. Подбираем на летний режим, а затем проверяем на переходный период пропуская отопление (так чтобы потери в то 1 ступени гвс не превышали 5 м.вод.ст) если превышают что как правило при соотношении нагрузок (0.3 и чтото около) то часть отопительной воды перепускаем в обход 1 ступени.
|
|
|
|
|
18.2.2013, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Спасибо за ценный совет. Из опросника альфа лаваль: Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) Если летний режим,то она ноль, почему акцент на этом пункте
Сообщение отредактировал Marsel84 - 18.2.2013, 13:23
|
|
|
|
|
19.4.2013, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 53316

|
А мы ставим теплообменники с пониженной обраткой, работает все отлично, первоначальные затраты на оборудование меньше, гидравлические режимы устойчивее, расчет проще. вся информация на сайте "Ридана".
|
|
|
|
|
21.4.2013, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162

|
у Ридана кстати очень хорошая и полезная программа! можно как поверочный, так и "проектный" расчёт произвести и подобрать оборудование. Если другая фирма, можно прикинуть по аналогичным бойлерам.
|
|
|
|
|
14.5.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917

|
@у Ридана кстати очень хорошая и полезная программа!@ Ну, насколько я понимаю, подобная "хорошая и полезная программа" есть у каждого производителя теплообменников.  Что именно полезного в оной у Ридана? В сравнении с тем же Лавалем, например?
|
|
|
|
|
14.5.2013, 15:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
эта полезная программа кстати не реализует расчет по СНИП. что она делает. имеем расход на ГВС 2 ступени и расход на отопление. расход первой ступени равен сумме расходов ГВС 2 и отопления. выбрали ТО. все хорошо. за счет расхода отопления первая ступень получилась жирненькая и на большой расход, а вторая ступень совсем слабая.
лето. для нормальной работы ГВС первой ступени нужен большой раход воды. в вторая ступень не в состоянии пропустить этот расход. по этому в летнем режиме при требуемой мощности ГВС имеем полвышенное сопротивление ИТП. Если мощность отопления сравнима с мощностью ГВС, то получается очень неприятная картина. согласно методике СНИП надо подбирать ТО и первой и втрой ступени на больший расход из расхода на ГВС и на отопление+вентиляция. и тогда выйдет первая ступень чуть меньше чем предлагают фирмы продавальщики, а вторая больше. на последнем объекте получилось что вариант по СНИП дешевле варианта в лоб от продавальщика.
|
|
|
|
|
14.5.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(sergoo @ 21.4.2013, 13:50)  ... Если другая фирма, можно прикинуть по аналогичным бойлерам. Нельзя.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197525

|
Цитата(ssn @ 14.5.2013, 16:08)  эта полезная программа кстати не реализует расчет по СНИП. что она делает. имеем расход на ГВС 2 ступени и расход на отопление. расход первой ступени равен сумме расходов ГВС 2 и отопления. выбрали ТО. все хорошо. за счет расхода отопления первая ступень получилась жирненькая и на большой расход, а вторая ступень совсем слабая.
лето. для нормальной работы ГВС первой ступени нужен большой раход воды. в вторая ступень не в состоянии пропустить этот расход. по этому в летнем режиме при требуемой мощности ГВС имеем полвышенное сопротивление ИТП. Если мощность отопления сравнима с мощностью ГВС, то получается очень неприятная картина. согласно методике СНИП надо подбирать ТО и первой и втрой ступени на больший расход из расхода на ГВС и на отопление+вентиляция. и тогда выйдет первая ступень чуть меньше чем предлагают фирмы продавальщики, а вторая больше. на последнем объекте получилось что вариант по СНИП дешевле варианта в лоб от продавальщика. Во-первых, в СНиП есть пункт 3.20 "Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха." А во-вторых, когда тепловая мощность отопления сравнима с тепловой мощностью ГВС, то это уже не 2ГВС, а одноступенчатая (согласно СП 41-101-95 (п.3.14), на который ссылаетесь). Поэтому, рассуждать о "неприятных картинах" некорректно!
|
|
|
|
|
  |