ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Господа! Помогите разобраться, в газе "плаваю" как топор в воде). Почему коаксиальная труба выполнена с уклоном в сторону здания и слив конденсата внутри помещения? И нужна ли к этому котлу труба для забора воздуха?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SKONICA_c2213022017280.pdf ( 295,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Не не не тут конденсат не должен лить в котел. Уклон нужен на улицу. Иначе котлу будет плохо.

Сообщение отредактировал Dlphnav - 20.2.2013, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



вот кстати с инструкции к этому котлу:

ЗЫЖ Коаксиальная труба это труба в трубе. По внутренней трубы выброс а по межтрубному пространству идет всас.

Сообщение отредактировал Dlphnav - 20.2.2013, 16:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 302,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_dyatlev
сообщение 20.2.2013, 17:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 181879



С такой коаксиальной трубой - уклон от котла - вниз, однозначно. Там, по - моему, даже в инструкции на котел должно быть написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 21.2.2013, 7:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Нарисовано у вас всё правильно, но вопросы возникают.
Уклон делаете в сторону улицы - конденсат бежит на улицу всё хорошо.
Уклон делаете в сторону котла (как на рисунке) - необходим конденсатоотводчик (он у вас в проекте есть), но это лишний элемент в системе и слив хозяину делать, зачем? Единственный плюс в этом то что не будет сосульки на конце коаксиальной трубы (конденсат в здание побежит), но эту проблему решает антиобледенитель на коаксиальной трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 21.2.2013, 7:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(ежик_с_окраины @ 20.2.2013, 16:38) *
Почему коаксиальная труба выполнена с уклоном в сторону здания и слив конденсата внутри помещения? И нужна ли к этому котлу труба для забора воздуха?

Один из вариантов установки котлов с воздушно-герметичной камерой сгорания как раз и предполагает уклон в сторону прибора с обязательной установкой конденсатоотводчика. Вопрос утилизации конденсата как правило решается трубкой, отводимой к мойке, которая при установке настенника в кухне часто расположена под ним.

Забор воздуха снаружи такому котлу, конечно, необходим. Он у вас предполагается по коаксиальной трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balanoff
сообщение 21.2.2013, 8:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878



В одном из каталогов Бакси есть схемы применения коаксиальных и раздельных дымоходов. Видимо кто-то посмотрел на схему для конденсационных котлов, выложенную ниже
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 53,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 21.2.2013, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Цитата(balanoff @ 21.2.2013, 7:14) *
Видимо кто-то посмотрел на схему для конденсационных котлов, выложенную ниже

+1 Тоже об этом сразу подумал. Потому первое на что глянул какой котел запроектирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 21.2.2013, 11:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(balanoff @ 21.2.2013, 8:14) *
Видимо кто-то посмотрел на схему для конденсационных котлов, выложенную ниже

ДА! sad.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных