 Помогите разобраться.
 Есть больничный комплекс из нескольких зданий, один из них пищеблок (отдельное двухэтажное здание), который производит 350 блюд в сутки для пациентов. То есть нет посадочных мест в этом пищеблоке. Вот такой вопрос, НУЖЕН ЛИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ? Если нет, то на что сослаться?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 19)
	 
	
		|  | 
				  22.2.2013, 11:18 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Если нет в пищеблоке - это не значит что люди едят стоя. Там где едят - там и посчитайте или справку попросите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 25.8.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 37667
 
 
 
  
 | 
				Простите за непонимание, но чт опосчитать? Или о чем справку, разъясните пожалуйста
 Вот интересный пункт нашла в СанПиН 2.1.3.1375-03 по ЛПУ
 
 5.3.4. Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 1000 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей.
 
 Но сколько коек не известно.
 Если я правильно понимаю, что если блюд готовится 350, то коек в любом случае меньше 1000. Правильно?
 
 Сообщение отредактировал Corky - 22.2.2013, 11:33
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 25.8.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 37667
 
 
 
  
 | 
				Я понимаю, конечно... сегодня пятница, завтра праздник, но очень нужно знать это как можно раньше. У кого какие соображения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3704
 Регистрация: 24.2.2007
 Из: г. Уфа
 Пользователь №: 6218
 
 
 
  
 | 
				Не рекомендации, упаси Боже.... Так, мысли вслух... В кухонных залах тоже посуду мыть иногда приходится     не стаканы с тарелками, а котлы, кастрюли, сотейники.... И что самое неприятное - противини и поддоны жарочные.... не знаю, как они правильно называются, но... помню их очччень хорошо... пару раз в наряде лично мыть приходилось.... А мосло с них, литров по 5 с гаком, угадайте, куда сливалось    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 12:27 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Corky @ 22.2.2013, 12:08)  пищеблок (отдельное двухэтажное здание), который производит 350 блюд в сутки для пациентов. То есть нет посадочных мест в этом пищеблоке. Ну и при чём тут посадочные места вообще? Отдельное промздание пищевки. Сток производственный, загрязнён жирами. Открываете правила приема производственных сточных вод в канализацию и читаете, сколь тех жиров можно сбросить. Есть превышение - ставите локалку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 13:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 113
 Регистрация: 7.10.2009
 Пользователь №: 39284
 
 
 
  
 | 
				А в больницах готовят жирную пищу? спрашиваю по не знанию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 13:58 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Corky @ 22.2.2013, 12:24)  Простите за непонимание, но чт опосчитать? Или о чем справку, разъясните пожалуйста
 Вот интересный пункт нашла в СанПиН 2.1.3.1375-03 по ЛПУ
 
 5.3.4. Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 1000 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей.
 
 Но сколько коек не известно.
 Если я правильно понимаю, что если блюд готовится 350, то коек в любом случае меньше 1000. Правильно?
 О количестве посадочных мест в местах приёма пищи. Или о количестве коек. Без исходных данных это не проект, а туфта получится.. ИМХО, не нужен там жироуловитель на 350 блюд.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.2.2013, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Corky @ 22.2.2013, 12:08)  пищеблок (отдельное двухэтажное   350 блюд в сутки для пациентов. Цитата(Corky @ 22.2.2013, 12:24)  Но сколько коек не известно.Если я правильно понимаю, что если блюд готовится 350, то коек в любом случае меньше 1000. Правильно?
     А "блюдА", как прикажите понимать? Это кол-во порций в сутки или ассортимет из 350 наименований блюд за сутки, здание-то 2-х этажное - на такой кухне можно ассортимент гнать.    И потом вопрос по ОРГАНИЗАЦИИ питания. Полный подготовительно-приготовительный цикл, или доготовочно-разогревательный цикл - разные (по качеству) стоки.    Отднако, Зака надо потерзать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.2.2013, 15:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 25.8.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 37667
 
 
 
  
 | 
				Зам глав врача на все пожимает плечами... Умом понимаю, что в этом пищеблоке не будет жирной пищи, по количеству блюд (порций в сутки    ) тоже вроде как не нужен жироуловитель (Да и небыло его раньше). Как обосновать решение о том, что он не нужен? Если говорить, что количество порций меньше, чем количество коек, то жироуловитель не нужен (по СанПин), но могут послать с таким сравнением (порци и койки) Вот стало известно количество коек в больничном корпусе - 453 койки. А что если "водоканал" скажет нет, хочу жироуловитель, придется ставить раз водоканал сказал или тут правда на моей стороне?
				Сообщение отредактировал Corky - 25.2.2013, 15:48 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 6:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 208
 Регистрация: 3.12.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 172816
 
 
 
  
 | 
				Если пищеблок уже есть, то у Вас есть реальный сток - то есть данные по расходу и по качеству (даже есть динамика расхода). Есть требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в городскую сеть. Вот и рассчитывайте очистные сооружения (если они будут вообще нужны в Вашем случае). У Вас превышение по каким пказателям? Или все это только в проекте? А Водоканал - это не проектная организация, он по факту будет действовать, а не по СНиПу. Прийдет, возьмет пробу качества воды, сбрасываемой в сеть и тогда все может быть совсем плохо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 9:16 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Corky @ 25.2.2013, 15:39)  Вот стало известно количество коек в больничном корпусе - 453 койки.
 А что если "водоканал" скажет нет, хочу жироуловитель, придется ставить раз водоканал сказал или тут правда на моей стороне?
 Ну вот по нормам получается, что не нужен -СанПиН 2.1.3.1375-03 по ЛПУ 5.3.4. Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 1000 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей. Водоканал может написать в ТУ особые требования - сверх норм..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 10:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 25.8.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 37667
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо, решено делать без жироуловителя, опираясь на СанПин, а если будут замечания, то добавим его в проект.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 12:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 172
 Регистрация: 13.7.2010
 Из: Самара-городок
 Пользователь №: 64547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Corky @ 26.2.2013, 10:05)  Всем спасибо, решено делать без жироуловителя, опираясь на СанПин, а если будут замечания, то добавим его в проект. Может быть, не стОит дожидаться, когда придут проверяющие и обнаружат превышение в стоках? Можно решить проблему установкой маленького (подмоечного) жироуловителя. Конечно, тогда вопрос утилизации уловленных жиров нарисуется... И при отсутствии дОлжного обслуживания (очистка и обеззараживание) возможен неприятный запах. Рассуждения, что в больницах пища нежирная - разговоры в пользу бедных, по факту там конечно, не фритюрницы с маслом и не поддоны для дарки, но присутствуют и супы на мясном бульоне, и фарш и т.д.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 12:26 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				СНиП 2.04.01-85*. пп.19.6.   Цитата Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 13:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 172
 Регистрация: 13.7.2010
 Из: Самара-городок
 Пользователь №: 64547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 12:26)  СНиП 2.04.01-85*. пп.19.6.Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 А для чего тогда вообще подмоечные жироуловители выпускают???   Сообщение отредактировал Rikota - 26.2.2013, 13:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 17:11 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rikota @ 26.2.2013, 13:10)  А для чего тогда вообще подмоечные жироуловители выпускают???  Лохов разводят.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 20:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 406
 Регистрация: 25.1.2009
 Из: г. Новороссийск
 Пользователь №: 28130
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Rikota @ 26.2.2013, 12:06)  Может быть, не стОит дожидаться, когда придут проверяющие и обнаружат превышение в стоках? Можно решить проблему установкой маленького (подмоечного) жироуловителя. Конечно, тогда вопрос утилизации уловленных жиров нарисуется... И при отсутствии дОлжного обслуживания (очистка и обеззараживание) возможен неприятный запах. Аха, а если еще учесть, что этот маленький подмоечный жиролуловитель нужно ежедневно опорожнять, промывать горячей водой с моющим веществом, и как вы справедливо заметили, уловленные жиры опять-же надо куда-то утилизировать.      И снова-же встает вопрос - кто это будет делать? Кухонную посуду моют сами повара, а это чудо...    Цитата(Rikota @ 26.2.2013, 13:10)  А для чего тогда вообще подмоечные жироуловители выпускают???    Ну технологи таки иногда их закладывают, тогда уж подключаем - куда ж деваться, но с обязательным условием, что они заложены в технологическую спецификацию, а не ВК-шную      Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 17:11)  Лохов разводят.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.2.2013, 8:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 25.8.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 37667
 
 
 
  
 | 
				Да, кстати, хорошая маскировка
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2013, 8:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 20.1.2011
 Пользователь №: 90290
 
 
 
  
 | 
				смотрите тут Реклама     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |