> Modbus Tcp (modbus Ethernet) на Modicon M340
x-nikolas
сообщение 22.2.2013, 15:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181103



Здравствуйте!
Появилась задача прочитать скадой состояния входов-выходов и переменных Модикон М340 через Modbus TCP.
Подскажите, пожалуйста, какая адресация у входов-выходов и ячеек памяти - битов, слов и т.д. И какими функциями их читать??
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
san
сообщение 22.2.2013, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Help поможет...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mb_var.png ( 38,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-nikolas
сообщение 22.2.2013, 16:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181103



О! Огромное спасибо!!! )) То, что надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 22.2.2013, 16:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Вы так и не отписались о символьном обмене. Как закончилась эпопея?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-nikolas
сообщение 23.2.2013, 14:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181103



Добрый день!
Символьный обмен ввиду причин пока перенесён на следующую неделю.
Сейчас занимались передачей по Modbus TCP, всё получилось сразу. На самом деле значения входов и выходов напрямую не прочитать, нужно просто присваивать их значения областям памяти, а эти в свою очередь читаются как обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 23.2.2013, 15:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(x-nikolas @ 23.2.2013, 14:57) *
Добрый день!
Символьный обмен ввиду причин пока перенесён на следующую неделю.
Сейчас занимались передачей по Modbus TCP, всё получилось сразу. На самом деле значения входов и выходов напрямую не прочитать, нужно просто присваивать их значения областям памяти, а эти в свою очередь читаются как обычно.

Для такого уровня ПЛК это нормальная процедура, сначала во внутреннюю память, предварительно отмасштабируя(преобразуя) а потом уже во все остальные части программы и СКАДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных