Столкнулся со следующим пожелание заказчика, но никак не могу сообразить будут ли правильно работать насосы.

Суть такова. Имеем жилое здание, где на первом этаже расположены арендаторы. На арендаторов предусмотрены ответвления со счетчиками от общей сети здания. При подборе насосов на хоз.питье мы должны учесть общий расход воды, т.е. жилье + арендаторы, но заказчик просит сделать обводную линию мимо насосов и подобрать насосы только на расход по жилым этажам, а арендаторы будут "запитаны" мимо насосов от гарантированного давления сети, но при этом не прокладывая отдельную ветку.

Мое мнение, что при включении насосов у нас не будет работать обводная линия, т.к. напор насосов больше чем гарантированное и обратный клапан, установленный на ней, не откроется... А расхода насоса на всех не хватит.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 25.2.2013, 5:59
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Если сечение трубы и гарантированный расход на вводе позволяют, то можно собрать данную схему.
жилой дом - основной расход утром-вечером, когда офисы (арендаторы) не работают.
основное - гарантированный напор/расход от сети, чтобы насос при включении не "выхватывал" всю воду из трубы, тогда действительно, арендаторам ее не хватит.

Сообщение отредактировал nick2 - 25.2.2013, 6:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maks Popov
сообщение 25.2.2013, 11:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70590



Тут вопрос немного в другом, воды всем точно хватит, я имею ввиду ее количество.
Но если у нас в системе рабочее давление например 50 метров, а гарантированный напор 20 метров, то откроется ли обратный клапан на обводной линии мимо насосов? Ведь у нас при разборе воды арендатором давление будет падать и будут включаться насосы... т.е. эта обводная линия не будет работать? только если совсем насосы отключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 26.2.2013, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Maks Popov @ 24.2.2013, 17:14) *
Добрый день.

Столкнулся со следующим пожелание заказчика, но никак не могу сообразить будут ли правильно работать насосы.

Суть такова. Имеем жилое здание, где на первом этаже расположены арендаторы. На арендаторов предусмотрены ответвления со счетчиками от общей сети здания. При подборе насосов на хоз.питье мы должны учесть общий расход воды, т.е. жилье + арендаторы, но заказчик просит сделать обводную линию мимо насосов и подобрать насосы только на расход по жилым этажам, а арендаторы будут "запитаны" мимо насосов от гарантированного давления сети, но при этом не прокладывая отдельную ветку.

Мое мнение, что при включении насосов у нас не будет работать обводная линия, т.к. напор насосов больше чем гарантированное и обратный клапан, установленный на ней, не откроется... А расхода насоса на всех не хватит.

Спасибо

А покопаться в нормативах слабо?
У арендаторов и жилой части здания должны быть РАЗНЫЕ ВВОДЫ!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.2.2013, 12:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Евгений Николаевич @ 26.2.2013, 12:39) *
А покопаться в нормативах слабо?
У арендаторов и жилой части здания должны быть РАЗНЫЕ ВВОДЫ!!!!

а ссылочкой на норматив не обрадуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных