Начнем с того, что я вообще не разбираюсь не в каких вентиляционных системах. По должности я системный администратор, поставлена задача директором сделать управление GOLDom с компьютера. Как решить эту проблему? Подскажите пожалуйста!!!

Сообщение отредактировал b1Gblow - 25.2.2013, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
DmitriyN
сообщение 25.2.2013, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Как заавтоматизирована система? Комплектной автоматикой или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 25.2.2013, 15:15
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



К сожалению, когда впервые попалась эта приточка, перерыл весь инет. Возможно, с того времени много изменилось, вы сами поищите документацию у производителя, много вопросов отпадет. А с тем что не сможете справится, тут вам помогут. Рыться придется неподетски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 25.2.2013, 16:27
Сообщение #4





Guest Forum






Не слушайте! Ничего сложного нет! Если Голд серии С, то у него есть встроенный Etheret и веб-серве. Подключаете его в сеть предприятия, выдайте ему IP-адрес и зайдите барузером. ВУАЛЯ!
А еще у него на борут есть RS485 c протоколом модбас и по езернету можно еще считать посредствам протокола ModbusTCP. Можно взять любую скаду и считать данные. В ПМ-венте (или как они щас называются, я не знаю) вам с радостью все объяснят и выдадут карту переменных. Только ежели будете скадой заниматься надо будет немного "поколдовать" с расшифровкой назначения некоторых переменных.
Голды серии С вышли еще в 2006 году (если не ошибаюсь). У предыдущей серии был отдельный веб-сервер, который назывался Golden Gate. Он стоил неплохи денег, но функции были теже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
b1Gblow
сообщение 27.2.2013, 5:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 180978



Цитата(Max2114 @ 25.2.2013, 20:27) *
Не слушайте! Ничего сложного нет! Если Голд серии С, то у него есть встроенный Etheret и веб-серве. Подключаете его в сеть предприятия, выдайте ему IP-адрес и зайдите барузером. ВУАЛЯ!
А еще у него на борут есть RS485 c протоколом модбас и по езернету можно еще считать посредствам протокола ModbusTCP. Можно взять любую скаду и считать данные. В ПМ-венте (или как они щас называются, я не знаю) вам с радостью все объяснят и выдадут карту переменных. Только ежели будете скадой заниматься надо будет немного "поколдовать" с расшифровкой назначения некоторых переменных.
Голды серии С вышли еще в 2006 году (если не ошибаюсь). У предыдущей серии был отдельный веб-сервер, который назывался Golden Gate. Он стоил неплохи денег, но функции были теже.

Я подключался к Голду по Ethernet, как я понял управление там невозможно, только просмотр параметров системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 27.2.2013, 7:24
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(b1Gblow @ 27.2.2013, 6:49) *
Я подключался к Голду по Ethernet, как я понял управление там невозможно, только просмотр параметров системы?

Можно им управлять. Через веб-интерфейс доступно ВСЕ. Возьмите инструкцию по голду и по разбирайтесь. Там даже расписание можно изменять. Как вариант, если ничего не получится можете поставить на комп тимвьювер и написать мне в личку, я заду и покажу куда чи сто нажимать надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
b1Gblow
сообщение 1.3.2013, 4:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 180978



Цитата(Max2114 @ 27.2.2013, 11:24) *
Можно им управлять. Через веб-интерфейс доступно ВСЕ. Возьмите инструкцию по голду и по разбирайтесь. Там даже расписание можно изменять. Как вариант, если ничего не получится можете поставить на комп тимвьювер и написать мне в личку, я заду и покажу куда чи сто нажимать надо...

Логин и пароль на Web сервере Golda reader reader?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.3.2013, 5:28
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(b1Gblow @ 1.3.2013, 5:17) *
Логин и пароль на Web сервере Golda reader reader?
попробуйте admin admin... если не получится - позвоните в ПМ-вент. (или кто там сейчас ими торгует).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
b1Gblow
сообщение 1.3.2013, 6:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 180978



Цитата(Max2114 @ 1.3.2013, 9:28) *
попробуйте admin admin... если не получится - позвоните в ПМ-вент. (или кто там сейчас ими торгует).

Спасибо, я разобрался reader это для просмотра параметров, а admin для управления, все оказалось просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных