> Эксплуатация ИТП, Температура обратки сетевой воды
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 18.10.2006, 20:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. У меня такая проблема: На ИТП идет завышка по обратной сетевой воде на 5-70С. Отопление по независимой схеме, вентиляция по зависимой, двухступенчатое ГВС. Теплосъем на отоплнии попадает в график, единственное почти отсутствует водоразбор по ГВС. Подскажите что можно сделать чтобы снизить температуру обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
LordN
сообщение 18.10.2006, 21:04
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
На ИТП идет завышка по обратной сетевой воде на 5-70С
так всё-таки - на пять или на семьдесят? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 19.10.2006, 6:26
Сообщение #3





Guest Forum






А обратка-то завышена , идущая в теплосеть или на теплообменник отопения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.10.2006, 8:30
Сообщение #4





Guest Forum






а как с вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.10.2006, 8:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А потом скажут - что это за специалисты, на простой вопрос ответить не могут. huh.gif
Короче, схему - в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 9:19
Сообщение #6





Guest Forum






С вентиляцией все нормально, завышка идет в теплосеть на 5-7 0С, схему выложу сегодня вечером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.10.2006, 9:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Заодно напишите какие температуры обраток из вентиляции, отопления (нагреваемый контур) и ГВС (греющий контур, просто в текущий момент времени). И температура обратки по графику теплосетей которая в этот момент должна быть. Ну и текущую температуру обратки само собой.
Я думаю, когда будете эти данные собирать - уже сами поймете в чем там дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гастарбайтер_*
сообщение 19.10.2006, 13:25
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(zeman @ Oct 19 2006, 10:44 )
Я думаю, когда будете эти данные собирать - уже сами поймете в чем там дело.

хыыыыыы..хыыыы laugh.gif
сори за оф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 20:05
Сообщение #9





Guest Forum






Температура на улице +2 0С
Температура в падающем трубопроводе 77 0С
Температура обратной сетевой воды 42 0С
ГВС 40 0С, но водоразбор практически отсутствует, здание общественное и еще не сдано в эксплотацию
Вентиляция 77 0С на подаче и 40 0С в обратке.
Температура в контуре отопления 51-45 держится четко отклонения 1-2 0С и контролируется ОВЕНом в зависимости от наружной температуры воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.rar ( 282,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.10.2006, 20:10
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Температура на улице +2 0С
Температура на улице +2*С = так былоб понятней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 20:19
Сообщение #11





Guest Forum






В следущий раз обязательно учту wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.10.2006, 0:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Alex_Sm @ Oct 19 2006, 21:05 )
Температура на улице +2 0С
Температура в падающем трубопроводе 77 0С
Температура обратной сетевой воды 42 0С
ГВС 40 0С, но водоразбор практически отсутствует, здание общественное и еще не сдано в эксплотацию
Вентиляция 77 0С на подаче и 40 0С в обратке.
Температура в контуре отопления 51-45 держится четко отклонения 1-2 0С и контролируется ОВЕНом в зависимости от наружной температуры воздуха.

Ну что могу сказать. Чтобы не попасть на штрафы от теплосетей необходимо уменьшить температуру обратки от системы отопления. При расчете ИТП предполагалось, что обратка теплосетей будет охлаждаться первой ступенью ГВС, но сейчас расхода нет, поэтому она и не охлаждается. Я Вам советую настроить контроллер овен на другой график по обратке. Настроить его по графику последнего столбца. Насколько я помню в ТРМ просто клапан принудительно закрывается при повышении температуры обратки . Только у Вас на схеме этого датчика нет. Какой поточнее контроллер у Вас? Если настроить по обратке невозможно, тогда перенастройте когнтроллер по температуре прямой. Если здание не эксплуатируется, то понижение на 3-4 градуса температуры теплоносителя ни на кого не повлияет. Третий вариант - уменьшить скорость циркуляции в системе отопления. При этом температура обратки будет меньше. Изменить скорость можно поджав вентиль 21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 20.10.2006, 16:38
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо за совет, но как я понимаю по любому прийдется поджимать отопление, если установить дактчик на обратке то именно он будет конролировать КЗР и соответственно количество тепла на теплообменник отопления. А как бы так извернуться что бы не поджимать отопление? Может можно внести какие-то незначительные изменения в схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.10.2006, 18:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Схема у Вас хорошая, изменения вносить ни к чему. Я только не уяснил, Вы меня правильно поняли или нет. Если говорить про третий вариант, то КЗР работает по тому же температурному графику, что и сейчас. А поджимаете Вы не его , а нагреваемый контур. Поэтому вода из радиаторов приходит более охлажденная, а от нее охлаждается и теплоноситель из тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 22.10.2006, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Если оперировать графиком то у Вас завышают все потребители. При температуре +2 С обратка должна быть 38 С.Смотрите какой график заложен в контролер навернека по Тнар-26. Если не работает ГВС - необходимо в ручную поджимать вторичные контура, но есть вероятность понижения внутренней температуры.Необходимо временно до включения ГВС снизить "наклон" графика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.10.2006, 16:11
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Сколько раз и слышал и видел ситуации такого рода...
ИМХО, при подключении отопления по независимой схеме, надо проектировать график во вторичной цепи типа 85/65С, еще лучше - 80/60С. Теплообменник - не элеватор, и если у Вас в обратке от радиаторов 70С, то 70С Вы в сеть никогда не вернете. sad.gif sad.gif sad.gif
ГВС - штуковина в любом случае непостоянная..
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 23.10.2006, 10:25
Сообщение #17





Guest Forum






Скажите, а возможно такое решение: для выравнивания графика на контур ГВС повесить тепловую завесу или несколько отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 27.10.2006, 9:56
Сообщение #18





Guest Forum






Неужели никто не встречался с такими решениями? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex21
сообщение 27.10.2006, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011



Добрый день!

С такими решениями не встречался.
цитата
Скажите, а возможно такое решение: для выравнивания графика на контур ГВС повесить тепловую завесу или несколько отопительных приборов.

Если вторая ступень бойлер, то скорее всего это не сильно поможет. К тому же у Вас завышают все потребители и ГВС из них обычно самый маленький потребитель. Прогонять санитарную воду через отопительные приборы и после циркуляции отправлять потребителям, я бы не стал. (может выйти так, что дешевле будет платить штрафы).
Кстати если в ГВС потребности нет, раз уж вы все равно занизили температуру ГВС, занижайте до 30 град.

Сталкивался с такой проблемой.

Зимой понижали температуру отопления (если дом не сдан), если на вентиляции есть вторые подогревы, то понизить температуру на прямой для них (только для них) милое дело (обратка от них будет около 25 градусов).
Какая температура воздуха в вентиляции - может понизить.
Зависимая схема теплоснабжения вентиляции, есть ли там байпасы и подмесочные насосы.
В зимнем режиме обычно этого хватает.
И завышение первой степенью ГВС понижается засчет отопления и вентиляции даже в заселенном доме (на 5% заселенном), т.е. жильцы этого не чувствовали.
Тяжелее летом
Тепловые сети советовали шайбирование Т4 во вторую ступень и принудительный расход ГВ (понимаю, что это плохо и дорого но тепловым сетям все равно).
Пробовали засчет уменьшения давления на прямой (после регулятора давления) снизить перепад между прямой и обраткой, конечно в известных предлах плюс небольшой расход ГВ.
Насчет полезности последнего пункта не уверен.



С Уважением,
Alex21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 27.10.2006, 12:09
Сообщение #20





Guest Forum






Насчет завесы и отпопительных приборов полностью согласен, качество воды и так страдает. Пока нашел следующий выход: начинаем пускать приточные машины, обратку из них выставили 30-35 *С + опустил температуру ГВС до 35, теперь вроде попадаем в график. Но пока на улице более менее тепло, что будет в морозы не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex21
сообщение 27.10.2006, 12:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011



Добрый день!

С такими решениями не встречался.
цитата
Скажите, а возможно такое решение: для выравнивания графика на контур ГВС повесить тепловую завесу или несколько отопительных приборов.

Если вторая ступень бойлер, то скорее всего это не сильно поможет. К тому же у Вас завышают все потребители и ГВС из них обычно самый маленький потребитель. Прогонять санитарную воду через отопительные приборы и после циркуляции отправлять потребителям, я бы не стал. (может выйти так, что дешевле будет платить штрафы).
Кстати если в ГВС потребности нет, раз уж вы все равно занизили температуру ГВС, занижайте до 30 град.

Сталкивался с такой проблемой.

Зимой понижали температуру отопления (если дом не сдан), если на вентиляции есть вторые подогревы, то понизить температуру на прямой для них (только для них) милое дело (обратка от них будет около 25 градусов).
Какая температура воздуха в вентиляции - может понизить.
Зависимая схема теплоснабжения вентиляции, есть ли там байпасы и подмесочные насосы.
В зимнем режиме обычно этого хватает.
И завышение первой степенью ГВС понижается засчет отопления и вентиляции даже в заселенном доме (на 5% заселенном), т.е. жильцы этого не чувствовали.
Тяжелее летом
Тепловые сети советовали шайбирование Т4 во вторую ступень и принудительный расход ГВ (понимаю, что это плохо и дорого но тепловым сетям все равно).
Пробовали засчет уменьшения давления на прямой (после регулятора давления) снизить перепад между прямой и обраткой, конечно в известных предлах плюс небольшой расход ГВ.
Насчет полезности последнего пункта не уверен.



С Уважением,
Alex21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.10.2006, 23:51
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(alex21 @ Oct 27 2006, 11:56 )
... принудительный расход ГВ ...

Очуметь!!! Эх, расея...
Забудьте Вы про ГВС, все равно ночью его, считай, нет.
Зрите в корень: всеми возможными способами снижайте температуру во вторичных цепях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных