Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> напорная канализация, Помогите!Нужен совет
Милёна
сообщение 26.2.2013, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183097



Нескем посоветоваться, помогите! Дали проект- на существующей сети напорной канализации диам.300мм проетируется автодорога 3ей категории и через 80м на ней же проектируется железная дорога 4ой категории, при сейсмике 8 баллов, каких диаетров применить футляр? По типовому под а/д 700мм, под ж/д1020мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 26.2.2013, 12:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



По типовому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2013, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в ТУ что пишут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Милёна
сообщение 26.2.2013, 14:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183097



В ТУ заказчик просит в местах пересечения предусмотреть кожух диаметром не менее 800мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Милёна
сообщение 26.2.2013, 14:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183097



Спасибо, что отозвались!У м. еще вопрос: т.к напорку можно отключить (со слов заказчика)только на 24ч., (перед а/д)я сделала врезку в сеществующую сеть(без колодца)поставила тройник и в местах пересечения прошла параллельно существующей сети, за ж/д опять врезку, а существующий участок заглушить после монтажа,смотровые колодцы поставила в пониженных точках, т.е. за а/д и ж/д, экспретиза меня не забракует?а какого диаметра поставить колодцы сомневаюсь:по типовому-от трубы диам.300мм до стенки колодца-300мм, а если у меня в колодец выходит труба(кожух диам.800 или 1020)мне от кожуха ситать 300мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных