Ariel
сообщение 28.2.2013, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 44538



Помогите, пожалуйста, разобраться с новым нормативным документом, действующим с 1.03.2013 на территории Украины.
Имеется 17-этажный жилой дом, состоящий из двух одинаковых отдельностоящих секций, объединенных общим подземно-надземным паркингом. Первые этажи - магазины. Площадь этажа - 700 м2, высота 54 м до окна верхнего этажа. На кровле каждой секции крышная котельная.
Возник вопрос по количеству струй, ПК и расходам воды на пожаротушение.
Является ли это здание многофункциональным (п.3.20)? Тогда расход определять по п.5 табл.3? Объем здания считать для одной секции (тогда 4х5 л/с) или как сумму двух секций и паркинга (8х5 л/с)?
Или считать паркинг отдельно, магазины отдельно, жилье отдельно? Тогда на жилой дом получается всего 2х2,5 л/с, магазины без внутреннего пожаротушения, а паркинг по ДБН для паркингов?
Вобщем, я совсем запуталась, давайте разбираться вместе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.2.5_642012.doc ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Dima_UA
сообщение 28.2.2013, 22:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как говорится: "Как корабль назавёш, так он и поплывет".
что у Вас в штампе написано?
а так все остальное осталось с старого родного СНиП 2.04.01-85.

П.С. то что Вы выложили, то еще недоделаный вариант ДБН. Вот завтра и посмотрим по каких нормах будем проектировать.

П.П.С. С первым днем весны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ariel
сообщение 28.2.2013, 22:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 44538



Да, договорились с архитектором, что у нас все-таки жилой дом со встроенными помещениями, а не многофункциональное здание. Поэтому все значительно упрощается (2 по 2,5 л/с). А изменений в этом ДБН очень много по сравнению со СНиП.
Официальную версию документа еще не встречала, но это вроде бы последняя редакция.
P.S. Вас тоже с наступающей весной!

Сообщение отредактировал Ariel - 28.2.2013, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liss7
сообщение 23.3.2013, 18:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96624



Уважаемая Ariel. Прочитайте п. 8.5 и п. 8.11 (последний абзац) ДБН В.2.5-64_2012. и за крышные котельные, там в зависимости от мощности котельной будет и расход на пож. тушение, который тоже требуется учесть. А на счет, как назовете. Можно назвать к примеру "торговый центр", а вы уже должны будете определить расход на пож. тушение сами, взависимости от степени огнестойкости, категории, объема, предназначения помещений и плюс расход воды на спецпожтушение (если требуется).

Сообщение отредактировал liss7 - 23.3.2013, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных