Перемычка перед радиаторами и гидравлика стояка, а также элеватор |
|
|
|
2.3.2013, 19:02
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием отдельно стоящего одноподъездного девятиэтажного здания - "свечки" советской постройки. Система отопления однотрубная. В последние годы наша ТЭЦ так сказать "не тянет". Перепад давлений составляет в лучшем случае 5 метров, а в основном 2-3 метра... не говоря уже о температуре... Диаметр сопла 8.5 мм, номер элеватора 0 - еще старый советский, чугунный, "сапог" хоть и работает как положено, но ввиду недогрева "заблинован". Дом последний на внутриквартальной магистрали, то есть магистраль на нас просто заканчивается.. но несмотря на это у нас все же теплее чем в домах до нас... но все-таки хотелось бы еще лучше ))) Вопрос: 1. Снижает-ли перемычка перед радиаторами отопления гидравлическое сопротивление стояка отопления, особенно с алюминиевыми радиаторами ? Даже при условии идеальной чистоты в системе, что конечно у нас невозможно... Гуглил этот вопрос, но ответа так и не нашел, везде указано, что перемычка требуется только при наличии запорно-регулирующей арматуры перед радиаторами...
2. Имеет ли смысл "блиновка" сапога на элеваторе ? Улучшает-ли циркуляцию работающий сапог в системе отопления ? Так заверяют некоторые наладчики поставщика услуг... Да и сам сталкивался: замеряю все параметры, быстренько блиную сапог, выжидаю время, снова снимаю параметры, но они не отличаются (за исключением температуры подачи за элеватором)... в то же время если все проделываешь наоборот, система быстрей выходит так сказать на рабочий режим...
Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
3.3.2013, 10:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
В любом другом случае я бы сразу сказал, что нужно восстанавливать подмес, но в случае с девятиэтжкой петрушка немного другая. Как правило глушение подмеса приводит лишь к одному - перетопу на верхних этажах и недогреву на нижних, поскольку сие снижает циркуляцию по системе отопления и как результат даёт неустойчивую работу системы отопления. В девятиэтажках с верхним розливом раздающая труба идёт в штробе и сам видел как такие дома работают практически на нулевом перепаде, нехилое воздействие оказывает гравитационная составляющая. Нужно ли разглушать подмес? Надо пробовать, сначала промерить разность температур воздуха на первых и последних этажах, желательно в угловых квартирах с северной стороны. Потом разглушить подмес и дать возможность поработать суток трое-четверо и замерить то же самое. Если есть улучшения в плане равномерности прогрева - оставлять так. С самой системой лучше ничего не делать, пока она работает.
Если хочется в корне решать проблему - удалять сопло, монтировать внутриконтурный циркуляционный насос и средства регулирования, может быть даже "вручную", вроде повортного затвора, лучше автоматику. Но 5 метров это очень и очень мало. По уму бы свой насос повысительный, но "посадите" всех кто до вас находится.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
1.Да, снижает и дает более равномерное распределение тепла по стояку. Перекрытия этой перемычки дает увеличение гидравлического сопротивления стояка, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
2.Блиновка сапога на элеваторе показывает только то, что у Вас поменялся температурный график сетей теплоснабжения. Разблиновывать его не надо, на вашем перепаде элеватор не будет работать.
Насос ставить не спешите, а то перевернете перепад давлений для соседних домов. Если хотите спросить ещё что-то, то лучше укажите температуры и давления на вводе и после элеватора с привязкой к среднесуточной температуры в день измерений.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата Да, снижает и дает более равномерное распределение тепла по стояку. Перекрытия этой перемычки дает увеличение гидравлического сопротивления стояка, со всеми отсюда вытекающими последствиями. А какого-нить нормативного документа нет по этому поводу ? Ведь "воевать" практически с жителями надо.. а так документик какой-нить грамотно написанный... в инете глухо по этому вопросу... Цитата Разблиновывать его не надо, на вашем перепаде элеватор не будет работать. Что самое интересное работает ! В начале не работал никак даж при перепаде в 10-15 метров ( а он такой в самом начале отопительного)... Гуглил долго... Вот тогда (наткнулся на чуть-ли не на единственный документ, отсканированной книги вродь как начала 70-ых..) и выяснил что у меня уже не существующий в природе №0 элеватор (диаметр камеры смешения 10 мм помоему.. меньше чем на №1, а в остальных размерах один в один с №1..), а у него длина сопла на 5 мм больше. То есть если нынче длина определяется центром отверстия "сапога", то у меня оно должно быть на 5 мм больше - и все заработало ! НО он перестает работать, если я перекрываю два и более стояка. Насос и не думал ставить, я в этом случае не то чтобы придушу впереди стоящих, а наверно вообще оставлю без отопления. Значит все-таки работающий сапог улучшает циркуляцию воды в системе ? Я делал всего четыре раза тесты.. то есть два раза блиновал, разница только в температуре первых радиаторов, дальше все одинаково. Температуру в квартирах мерять наверно бесполезно будет - у нас ветра и неслабые... Гравитационная составляющая полагаю у меня хорошая, давление на подаче за элеватором и обратке одинаково без учета расположения манометров - меж ними 0.8 м по высоте(замер был при незаблинованном и работающем сапоге), а следовательно на подаче на 0.8 м меньше чем в обратке, если правильно полагаю. Сохранилась в блокноте ток одна запись.... начало этой зимы... Темп-ра на улице -15 (ветер 5-8 м/с), давления 7,2/6,6, температура на входе в дом 73 гр, за элеватором 69, обратка 46. (Журнал не веду уже давно - в начале вел - воевал - бесполезно - и бросил это дело)
Сообщение отредактировал TZVladimir - 3.3.2013, 18:16
|
|
|
|
|
3.3.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
С такими формулировками можно в ступор впасть. Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то и, естественно, сопротивление стояка при их наличии меньше будет. Для начала вы бы указали точнее - однотрубка с нижней или верхней разводкой, стояки П-образные или ниспадающие. С чего бы это циркуляционный насос в контуре смешения переворачивал кого либо? Давления у Вас для установки смесительного насосного узла хватает и, поскольку нет достаточного запаса по давлению для водоструйного (элеваторного) смешения давно все сапоги (с портянками) на свалку пора отправить.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 19:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 18:14)  Что самое интересное работает ! В начале не работал никак даж при перепаде в 10-15 метров ( а он такой в самом начале отопительного)... Гуглил долго... Вот тогда (наткнулся на чуть-ли не на единственный документ, отсканированной книги вродь как начала 70-ых..) и выяснил что у меня уже не существующий в природе №0 элеватор (диаметр камеры смешения 10 мм помоему.. меньше чем на №1, а в остальных размерах один в один с №1..), а у него длина сопла на 5 мм больше. То есть если нынче длина определяется центром отверстия "сапога", то у меня оно должно быть на 5 мм больше - и все заработало ! НО он перестает работать, если я перекрываю два и более стояка. Этот чудо-элеватор до сих пор выпускается. Называется только элеватор-мини. Если есть где-нибудь близко элеватор-единичка, то можно попробовать поставить, у него камера 15 мм. Т.е. сопротивление системы не на много, но может уменьшить. А геометрия сопла влияет очень серьёзно, это факт. Перестаёт работать при перекрытии стояков, поскольку сопротивление системы увеличивается и падения давления на сопле практически не происходит.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 20:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата Для начала вы бы указали точнее - однотрубка с нижней или верхней разводкой, стояки П-образные или ниспадающие Сори, не учел разницу в странах, городах... Однотрубка с П-образными стояками, то есть трубы все в подвале здания, подьем по прямому стояку на верх на 9-ый этаж, затем спуск по радиаторам... других у нас нет... за редким исключением в домах с отсутствующими подвалами. Цитата у него камера 15 мм. Т.е. сопротивление системы не на много, но может уменьшить. А геометрия сопла влияет очень серьёзно, это факт Точно ! вспомнил... а у моего 12 мм ! Про геометрию вкурсе... видал современные стальные элеваторы (вродь даж как российские - обалдел от того, какое там сопло... Берегу свой элеватор как зеницу ока (ну чтоб не переломило например..), таких сейчас днем с огнем не сыскать, Сопло мне на заказ очень хорошо знакомы токарь точил - цельное бронзовое, по чертежам элеватора №1 (чугунного советского, оказалось что у него такие есть), но 5 мм длиньше... Потом правда пару ласковых слов выслушал, что ему инструмент новый делать пришлось под мое сопло )))) Вот на счет сопротивления не очень уверен - в доме, аналогичном, предо мной стоит №1 и у них сапог не работает и значительно холодней чем у меня в доме (но чего и как там с трубами и радиаторами не вкурсях да и не чень-то надо - своего хватает). Мой работает (замечено при аварийных ситуациях на магистралях) до перепада в 2 метра - меньше уже нет.
Сообщение отредактировал TZVladimir - 3.3.2013, 20:13
|
|
|
|
|
3.3.2013, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 21:14)  А какого-нить нормативного документа нет по этому поводу ? Ведь "воевать" практически с жителями надо.. а так документик какой-нить грамотно написанный... в инете глухо по этому вопросу... В инете по Российскому законодательству такой информации более чем достаточно, например: http://www.s-yu.ru/articles/2010/0/4391.htmlЦитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 21:14)  Что самое интересное работает ! В начале не работал никак даж при перепаде в 10-15 метров ( а он такой в самом начале отопительного)... Гуглил долго... Вот тогда (наткнулся на чуть-ли не на единственный документ, отсканированной книги вродь как начала 70-ых..) и выяснил что у меня уже не существующий в природе №0 элеватор (диаметр камеры смешения 10 мм помоему.. меньше чем на №1, а в остальных размерах один в один с №1..), а у него длина сопла на 5 мм больше. То есть если нынче длина определяется центром отверстия "сапога", то у меня оно должно быть на 5 мм больше - и все заработало ! НО он перестает работать, если я перекрываю два и более стояка.
Насос и не думал ставить, я в этом случае не то чтобы придушу впереди стоящих, а наверно вообще оставлю без отопления.
Значит все-таки работающий сапог улучшает циркуляцию воды в системе ? Я делал всего четыре раза тесты.. то есть два раза блиновал, разница только в температуре первых радиаторов, дальше все одинаково. Температуру в квартирах мерять наверно бесполезно будет - у нас ветра и неслабые...
Гравитационная составляющая полагаю у меня хорошая, давление на подаче за элеватором и обратке одинаково без учета расположения манометров - меж ними 0.8 м по высоте(замер был при незаблинованном и работающем сапоге), а следовательно на подаче на 0.8 м меньше чем в обратке, если правильно полагаю.
Сохранилась в блокноте ток одна запись.... начало этой зимы... Темп-ра на улице -15 (ветер 5-8 м/с), давления 7,2/6,6, температура на входе в дом 73 гр, за элеватором 69, обратка 46. (Журнал не веду уже давно - в начале вел - воевал - бесполезно - и бросил это дело) Элеватор предназначены для уменьшения температуры воды, подаваемой в систему отопления из центральной тепловой магистрали, путем подмешивания части обратной воды и для создания принудительной циркуляции в местной системе отопления. Если у Вас диаметр отверстия сопла 8,5мм при элеваторе№0, то он по любому уже рассверлен, да и коэффициент смешивания у него всего 0,17. А если учесть, что на вводе в дом температура прямой 73гр, при температуре на улице -15гр, то, скорее всего котельная работает по температурному графику 95/70. Данный температурный график в советские времена применялся повсеместно для внутридомовых систем отопления. Очень смущает температура обратки – 46гр., это мало. Должно быть не ниже 50-55гр. Единственное, что в этом случае могу посоветовать, это обратится в Вашу ТСО. Для того, что бы сказать, что-либо более конкретно надо знать нагрузку на Ваш дом и расход сетевого теплоносителя.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 21:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 20:12)  Вот на счет сопротивления не очень уверен - в доме, аналогичном, предо мной стоит №1 и у них сапог не работает и значительно холодней чем у меня в доме (но чего и как там с трубами и радиаторами не вкурсях да и не чень-то надо - своего хватает). Мой работает (замечено при аварийных ситуациях на магистралях) до перепада в 2 метра - меньше уже нет. Больше сечение - ниже сопротивление. А у соседей не работает - это чисто особенности системы, одинаковых систем не бывает.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата(den.mgn @ 4.3.2013, 0:29)  В инете по Российскому законодательству такой информации более чем достаточно, например: http://www.s-yu.ru/articles/2010/0/4391.htmlСпасиб за ссылочку.. хотяб формулировки есть "правильные"... поищу по своей стране аналогичное Цитата(den.mgn @ 4.3.2013, 0:29)  Элеватор предназначены для уменьшения температуры воды, подаваемой в систему отопления из центральной тепловой магистрали, путем подмешивания части обратной воды и для создания принудительной циркуляции в местной системе отопления. Если у Вас диаметр отверстия сопла 8,5мм при элеваторе№0, то он по любому уже рассверлен, да и коэффициент смешивания у него всего 0,17. А если учесть, что на вводе в дом температура прямой 73гр, при температуре на улице -15гр, то, скорее всего котельная работает по температурному графику 95/70. Данный температурный график в советские времена применялся повсеместно для внутридомовых систем отопления. Очень смущает температура обратки – 46гр., это мало. Должно быть не ниже 50-55гр. Единственное, что в этом случае могу посоветовать, это обратится в Вашу ТСО. Для того, что бы сказать, что-либо более конкретно надо знать нагрузку на Ваш дом и расход сетевого теплоносителя. Температурный график у нас куда смешнее ))) для нашего-то резкоконтинентального климата ))) (у кого-то глобальное потепление, а у нас наоборот, точнее возвращается все как было когда-то давно) вот ток ТЭЦ работает для мест с потеплением )))) Вот тут http://www.forum.temirtau.org/cat-obsujden.../topic-802.html есть наши графики... последний в конце... И это для места где слово "штиль" даж никто не знает )))) 20 м/сек у нас даже не "штормовое предупреждение" )))) ТСО у нас нет, поставщику стучать без толку, у них во всем виноваты жители... Меня тож смущает температура обратки... поэтому и спросил спецов по перемычкам перед радиаторами, у многих уже алюминиевые радиаторы, а у большинства нет и перемычек, и по элеватору. Еще один вопросик: В доме есть два стояка, на среднем этаже стоит пластинчатый стальной радиатор (современный), НО у него вход и выход - трубка 1/2 дюйма (я полагаю и внутри такая же). Эти стояки совсем плохо работают. Может перед такими радиаторами поставить перемычку в диаметр самого стояка, а не на размер меньше ? (стояк d25, перемычка d20 - пластик)
|
|
|
|
|
3.3.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 19:15)  Спасиб за ссылочку.. хотяб формулировки есть "правильные"... поищу по своей стране аналогичное Вот Вам из "своей страны". Вам бы к специалистам обратиться. Одна голова хорошо-полторы лучше.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата(испытатель @ 4.3.2013, 2:42)  Вот Вам из "своей страны". Вам бы к специалистам обратиться. Одна голова хорошо-полторы лучше. Спасибо за документик ! Согласен. Но "специалистов" (именно в кавычках) хоть пруд пруди ! Настоящие может и есть у поставщика, но они же не будут на самих себя наговаривать (мол да мы тут не правы.. и т д ) и по мнению поставщика жители виноваты в глине в радиаторах !!! эт мы по вечерам насыпаем туды оказывается песочек с глиной, чтоб жизнь нам сладкой не казалась )))) А ведь они сами же разрешили жителям удалить перемычки ! и на нижних этажах запитать радиаторы от подающего стояка !! Теплее от этого у них не стало (на нижних этажах)... на скок помню при подключении радиатора "снизу-вверх" его КПД всего-то 40%, если он конечно же еще и чистый ))) То есть способствовали нарушению гидравлики в домах ! Плюс ко всему монтаж пластиковых труб проводили люди, которые и представления не имеют о гидравлике... гидр. сопротивлении... Разок увидал что вместо d32 трубы впаяли d20 !!! На вопрос что вы делаете... ? ответили " а какая разница !, труба и труба - вода же пойдет.... )))) я дар речи потерял, а потом жители удивлялись.. а почему стояк (водоразбор) остывает ??... а у соседей всегда горячий...
Сообщение отредактировал TZVladimir - 4.3.2013, 16:15
|
|
|
|
|
4.3.2013, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(испытатель @ 3.3.2013, 20:25)  С такими формулировками можно в ступор впасть. Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то и, естественно, сопротивление стояка при их наличии меньше будет. Вай, вай. Ну не совсем так - глаза читать режит и незаметно вгоняет в ступор Байпас без ТХК нужен уже после 5-6 прибров в стояке. Потому что в прибор более 300 литров нет резона загонять (особенно в трубчатых конвекторах резко вырастает сопротивление проходу). Здесь тем более П-образ, 9 этажей, 18 ОП, вода наверняка 105-70, то будет примерно 1 тонна. Или даже больше, если 95-70. Байпас позволяет снизить рабочий перепад давления стояка грубо раз в 6. p.s. А Алма-Атинский Сантехпроет, КазПромпроект, Казпищепром ещё живы?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.3.2013, 21:29
|
|
|
|
|
5.3.2013, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Kult_Ra @ 4.3.2013, 18:25)  Вай, вай. Ну не совсем так - глаза читать режит и незаметно вгоняет в ступор Байпас без ТХК нужен уже после 5-6 прибров в стояке. Потому что в прибор более 300 литров нет резона загонять (особенно в трубчатых конвекторах резко вырастает сопротивление проходу). Здесь тем более П-образ, 9 этажей, 18 ОП, вода наверняка 105-70, то будет примерно 1 тонна. Или даже больше, если 95-70. Байпас позволяет снизить рабочий перепад давления стояка грубо раз в 6. p.s. А Алма-Атинский Сантехпроет, КазПромпроект, Казпищепром ещё живы? Откуда взяли 18 приборов и конвекторы? Человек пишет о подъеме по холостому стояку и подключении по ниспадающей ветви к радиаторам.Это что, по Вашему подключаются последние приборы с использованием байпаса (через пять шесть), а не первые? и как это через первые (без перемычек)не весь поток пойдет. Что-то заработался мэтр форума... Цитата(Kult_Ra @ 4.3.2013, 18:25)  Вай, вай. Ну не совсем так - глаза читать режит и незаметно вгоняет в ступор Байпас без ТХК нужен уже после 5-6 прибров в стояке. Потому что в прибор более 300 литров нет резона загонять (особенно в трубчатых конвекторах резко вырастает сопротивление проходу). Здесь тем более П-образ, 9 этажей, 18 ОП, вода наверняка 105-70, то будет примерно 1 тонна. Или даже больше, если 95-70. Байпас позволяет снизить рабочий перепад давления стояка грубо раз в 6. p.s. А Алма-Атинский Сантехпроет, КазПромпроект, Казпищепром ещё живы? Откуда взяли 18 приборов и конвекторы? Человек пишет о подъеме по холостому стояку и подключении по ниспадающей ветви к радиаторам.Это что, по Вашему подключаются последние приборы с использованием байпаса (через пять шесть), а не первые? и как это через первые (без перемычек)не весь поток пойдет. Что-то заработался мэтр форума...
|
|
|
|
|
5.3.2013, 4:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Меня тож смущает температура обратки... поэтому и спросил спецов по перемычкам перед радиаторами, у многих уже алюминиевые радиаторы, а у большинства нет и перемычек, и по элеватору. Цитата А ведь они сами же разрешили жителям удалить перемычки ! и на нижних этажах запитать радиаторы от подающего стояка !! ужос... сначало увеличили теплосъем на радиаторах, а когда обратка совсем остыла, перевернули часть ветки... Цитата ТСО у нас нет, поставщику стучать без толку, у них во всем виноваты жители... "Откуда дровишки? из леса вестимо" Вот и пусть переделывают как надо по правилам, "специалисты" или жители... может им проще уже двухтрубку сделать с таким количеством переделок... Цитата по мнению поставщика жители виноваты в глине в радиаторах !!! эт мы по вечерам насыпаем туды оказывается песочек с глиной, чтоб жизнь нам сладкой не казалась )))) Грязевики есть? Так вы сдайте песочек на анализ, и может узнаете происхождение его... может накипь от жесткой воды, ржавшина от Ph воды, или органика поселилась... или это с фильтров поставщика песок...
Сообщение отредактировал Altelega - 5.3.2013, 5:00
|
|
|
|
|
5.3.2013, 5:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Заходил на ваш форум... графики 105/58 с песочком...  вас принуждают перейти на независимую и закрытую схему? на двухтрубку? Цитата В честь какого "перепугу" у нас температура обратной воды из системы отопления 58 градусов, при нашей-то однотрубной системе отопления ??? Интересно посмотреть на квартиру с температурой воды в радиаторе хотя бы эти 58 градусов при температуре снаружи -35 !!!??? Ну, если радиатор будет во всю длину стены)
|
|
|
|
|
5.3.2013, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(испытатель @ 3.3.2013, 20:25)  С такими формулировками можно в ступор впасть. Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то .. Ну да, температурные ярусы - так корректно можно выразится, но это не самоцель. полагал ранее, что Вы .. имеете представление про однотрубку в силу своего возраста.. Нет, не заработался, а вконец обленился и давно не ругался вслух! Цитата(испытатель @ 5.3.2013, 1:12)  Откуда взяли 18 приборов и конвекторы? Человек пишет о подъеме по холостому стояку и подключении по ниспадающей ветви к радиаторам. Это что, по Вашему подключаются последние приборы с использованием байпаса (через пять шесть), а не первые? и как это через первые (без перемычек)не весь поток пойдет. Что-то заработался мэтр форума... из темы вестимо, а конвекторы понадобились для сравнения. Вот что автор говорит про свою систему: Цитата(TZVladimir @ 3.3.2013, 21:12)  Однотрубка с П-образными стояками, то есть трубы все в подвале здания, подьем по прямому стояку на верх на 9-ый этаж, затем спуск по радиаторам... других у нас нет... за редким исключением в домах с отсутствующими подвалами. Мой ответ был про немного "неудачные" ваши слова, но не автору темы. Ваши слова в корне неверны и введут автора в заблуждение: Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то ..Вам непонятно почему, если всего до шести приборов в стояке нет резона применять байпас без ТХК? Или то, что с радиаторами альфа затекания гораздо больше, чем конвекторами при равных сочетания d ст х d зам х d подв. Это простительно - однотрубные давно канули в лету и только последние могикане умеют ещё держать в руках томагавк.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.3.2013, 20:52
|
|
|
|
|
6.3.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Kult_Ra @ 5.3.2013, 20:51)  - однотрубные давно канули в лету и только последние могикане умеют ещё держать в руках томагавк.  Мож, где-то и канули, например.... А унас 99% в эксплуатации до сих пор, и еще лет сто будут в работе.
|
|
|
|
|
6.3.2013, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
речь про то, что из "моды их вышибли" - эти системы Западу не "ихнему" по уму. Они нам навязывают свою идеологию двухтрубных (параллельное подключение ОП в стояках) вместе оборудованием. Там где меньше влияние чужестранцев там и сегодня проектирует однотрубные. До 1962 года и у нас были исключительно двухтрубные (такие я изучал, а потом монтировал). А после 1967 (вернулся со службы) - пришлось, работая в Промпроекте, учиться рассчитывать уже однотрубные (на логарифмической линейке). И книга хорошая была - Е.А.Белинкий, Расчет и эксплуатационный режим однотрубных систем водяного отопления. Расчёт малого циркуляционного кольца - это как раз "деление и слияние потоков" через байпас и прибор с учетом гравитационной составляющей - нудная, но интересная вещь, когда поймёшь, что ж это такое -"альфа затекания". Но автору темы эти слова читать нет резона, чтоб мозги себе не заморочить вместо дела, которое ему делать требуется.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.3.2013, 18:15
|
|
|
|
|
14.3.2013, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата(Altelega @ 5.3.2013, 8:20)  Заходил на ваш форум... графики 105/58 с песочком...  вас принуждают перейти на независимую и закрытую схему? на двухтрубку? Была такая же мысля. Даже были готовы перейти к делу, но посчитав во скок обойдется переделка системы (без учета "вскрытия полов" и последствий этого для прокладки труб), народ "почесав тыковки" передумал. Это не считая проектной документации. Пока что все лояльно, спрашивал, мол делайте, нам по барабану, мы подаем тепло до фундамента, а дальше сами за все отвечаете. НО ! в дальнейшем можно столкнуться с проблемами, так что лучше бумажками запасаться сразу. Да и обслуживание двухтрубной системы подороже будет и опять же песочек - полагаю будут забиваться балансировочные клапана иль как их там... ). Установку котла на все здание в подвале не разрешают, нужно строить отдельное здание и т.д. Цитата Грязевики есть? Так вы сдайте песочек на анализ, и может узнаете происхождение его... может накипь от жесткой воды, ржавшина от Ph воды, или органика поселилась... или это с фильтров поставщика песок... Имеются. Вода у нас жесткая, фильтров на ТЭЦ скорее всего и нет. Сдам на анализ и что ? Уже люди жаловались на грязную горячую воду с крана в СЭС, результат - СЭС запретила поставщику подавать такую воду. И что ? Вода все равно шла, так как совсем без горячей воды тож труба и люди смирились... И вот этот вопросик остался без ответа... повторяюсь:В доме есть два стояка, на них, на среднем этаже стоят пластинчатые стальные радиаторы (современные), НО у него вход и выход - трубка 1/2 дюйма (я полагаю и внутри такая же). Эти стояки совсем плохо работают (грешу именно на эти радиаторы, перемычек естаственно нет никаких). Может перед такими радиаторами поставить перемычку в диаметр самого стояка, а не на размер меньше ? (стояк d25, перемычка d20 - пластик)
Сообщение отредактировал TZVladimir - 14.3.2013, 18:17
|
|
|
|
|
14.3.2013, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(TZVladimir @ 14.3.2013, 16:12)  И вот этот вопросик остался без ответа... повторяюсь: В доме есть два стояка, на них, на среднем этаже стоят пластинчатые стальные радиаторы (современные), НО у него вход и выход - трубка 1/2 дюйма (я полагаю и внутри такая же). Эти стояки совсем плохо работают (грешу именно на эти радиаторы, перемычек естаственно нет никаких). Может перед такими радиаторами поставить перемычку в диаметр самого стояка, а не на размер меньше ? (стояк d25, перемычка d20 - пластик) У Вас ко всему тому еще и стояки пластиковые (а рамеры труб по наружнему обмеру)? Тема разруливания косяков неблагодарная. Автору посоветовал бы задуматься над реконструкцией. Там и подплавления стыков труб возможны и опасность аварии от внешних термовоздействий и снижение упругости на изгиб со временем в условиях относительно больших удлинений. Какая там теория и недогревы - на горизонте повышения вероятности аварийной ситуации.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.3.2013, 18:49
|
|
|
|
|
15.3.2013, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Да, по наружному диаметру. Подплавления устранял уже в трех квартирах... Эти подплавления уже можно предугадать при внешнем осмотре пайки - опыт работы с пластиком большой, если ставлю или что-то переделываю, предусматриваю компенсацию. На счет снижения упругости... зря, у меня стоят уже 10 лет(по гарантии при давлении и температуре на моем этаже - простоят еще 5 лет) - все в норме, просто дешевые трубы есть дешевые ))) Хорошая пластиковая труба свое простоит ! Есть ужасные моменты... люди далекие от технологии, устанавливают трубы с внутренней фольгой без зачистки стыка труб (без удаления фольги) !!! вот тут чреват разрыв в любой момент...(в подвале таковые уже посрывало все (работа была не моя, люди на первых этажах меняли железо старое на пластик и до подвала...)
Сообщение отредактировал TZVladimir - 15.3.2013, 15:39
|
|
|
|
|
  |