сообщение 3.3.2013, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869



Коллеги!
Прошу вашей помощи в этом вопросе. Сам я раньше редко сталкивался с аспирацией, и это всегда была пыль с заранее заданным технологами расходом воздуха.
Собственно вопрос: надо транспортировать 200 кг/ч полистирольной стружки к циклону (насыпаная плотность стружки 30 кг/м3). Как рассчитать необходимый расход воздуха для этого? В воздуховоде надо поддерживать скорость смеси 20-22 м/с, но непонятно сколько будет воздуха и какой будет воздуховод.

Сообщение отредактировал drmind - 3.3.2013, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
zaharov63
сообщение 4.3.2013, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Судя по всему тут не аспирация, а пневмотранспорт. То есть перемещение сырья в технологической цепочке. А в этих случаях все вентоборудование поставляется в комплекте с технологическим оборудованием и уже подобрано изготовителем.
Теоретически можно было бы оттолкнуться от ограничения по максимальной концентрации для вентилятора и циклона. но исходя из приведенных цифр объем перемещаемого материала не такой уж и большой и с этой стороны проблем быть не должно. Вот циклон скорее всего будет с непрерывной разгрузкой и вот тут уже нужно уточнять производительность и конструкцию принятой системы рзгрузки и транспортирования. Возможно конструкция затвора- разгрузителя и его сопряжение с циклоном повлияет на типоразмер последнего. Наверное также важна и конструкция приемника-уловителя материала... Вобщем, производительность системы (а диаметр трубопроводов лишь следствие) будет определяться комплексом факторов и приведенных вами данных может быть не достаточно или они не будут определяющими.
П.С. Эт я теоретически рассуждаю, сам пневмотранспорт не проектирорвал. Вот только в молодости помню на монтаже столкнулся на швейно-трикотажной фабрике с системой, по которой тюки с тканью летали из одного корпуса в другой... Впечатлило тогда. Но это оффтоп уже. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmind
сообщение 4.3.2013, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869



Система будет выглядеть так - есть бункер на улице, из которого ссыпается 200кг/ч полистирольной стружки в воздуховод, далее по воздуховоду она транспортируется на 50 метров к циклону, который установлен в цеху, там осаждается в другой бункер и попадает на конвейер, а к выхлопному патрубку циклона присоединён другой воздуховод, который выводится на кровлю цеха и заканчивается высоконапорным вентилятором. Схема несложная, всё упирается лишь в расчёт расхода воздуха. Вентилятор подбирается на сумму потерь в воздуховоде + потери в циклоне.

Сообщение отредактировал drmind - 4.3.2013, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.3.2013, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Важно, что бы материал подавался равномерно.
Можно пойти от обратного. От вентилятора и циклона. Допустим принимаете пылевик или другой с расходом 2.5 тысячи кубов, задаетесь диаметром 200 мм воздуховода и проверяете аэродинамику всей сети вместе с циклоном. Если нужно, делаете поправки.
Как я понимаю, минимальный расход ограничивается допустимой концентрацией для оборудования, учетом дополнительных потерь давления и техническими характеристиками вентилятора.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.3.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmind
сообщение 4.3.2013, 14:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869



Я тоже думал об этом, оставляя этот вариант прозапас ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных