> Siemens для системы вентиляции
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Всем доброго дня! Мое руководство неожиданным образом решило перейти на оборудование сименс для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем smile.gif . До этого опыта работы не было с данным оборудованием. В частности необходимо сделать автоматизацию и диспетчеризацию 7-ми стандартных приточных вентустановок на сименсе. С контроллером я вроде определился, хочу взять SIMATIC S7-1200. С приборами непонятка, я так понимаю, что у сименса нет специализированных приборов для системы вентиляции (реле перепада давления по воздуху, канальные датчики температуры, погружные датчики, клапана ит.д)? Какие лучше в таком случае приборы заложить, чтобы в последствии монтажа и наладки проблем не было, что с некоторыми приборами симатик работать не хочет? Заранее всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
lclscm
сообщение 5.3.2013, 11:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173826



http://www.buildingtechnologies.siemens.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(lclscm @ 5.3.2013, 12:13) *


Оказывается есть специализированные контроллеры под системы ОВК- SYNCO 200 к примеру. А где тогда в основном используются симатик S7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 5.3.2013, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 11:22) *
Оказывается есть специализированные контроллеры под системы ОВК- SYNCO 200 к примеру. А где тогда в основном используются симатик S7?

В АСУ ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadimNN
сообщение 5.3.2013, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:05) *
Всем доброго дня! Мое руководство неожиданным образом решило перейти на оборудование сименс для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем smile.gif . До этого опыта работы не было с данным оборудованием.

Я бы порекомендовал вашему руководству сначала созвониться с SBT (ссылку вам дали) и поинтересоваться стоимостью перехода на сименс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(VadimNN @ 5.3.2013, 13:03) *
Я бы порекомендовал вашему руководству сначала созвониться с SBT (ссылку вам дали) и поинтересоваться стоимостью перехода на сименс

Это просто объект, где заказчик потребовал сименс. Я тоже лично считаю, что для системы вентиляции данное оборудование необоснованное дорогое

Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 12:40) *
В АСУ ТП.


Если я не ошибаюсь контроллеры RLU невозможно диспетчеризировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 5.3.2013, 12:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:19) *
Это просто объект, где заказчик потребовал сименс. Я тоже лично считаю, что для системы вентиляции данное оборудование необоснованное дорогое

Можно сделать на LOGO! - это тоже SIEMENS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 13:22) *
Можно сделать на LOGO! - это тоже SIEMENS

Да деньги тут роли не играют...в разумных пределах конечно

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lclscm
сообщение 5.3.2013, 12:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173826



Если установки простые и однотипные - то делайте на S1200, а датчики заказывайте в SBT. Самые простые контроллеры с диспетчеризацией в SBT это RMU710(KNX) и PXC12(BACNet) - они скорее всего дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 12:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно

Цитата(lclscm @ 5.3.2013, 13:37) *
Если установки простые и однотипные - то делайте на S1200, а датчики заказывайте в SBT. Самые простые контроллеры с диспетчеризацией в SBT это RMU710(KNX) и PXC12(BACNet) - они скорее всего дороже.

А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lclscm
сообщение 5.3.2013, 12:51
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173826



Для посложнее - можно сэкономить ресурсы на написание ПО взяв RMU или PXC - там есть уже преднастроенные схемы и решения в библиотеках конкретно под типовые приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 5.3.2013, 13:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 13:40) *
Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно


А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше?


Забудьте про S300 для зданий, не нужен он там. Его функционал и быстродействие не нужны в зданиях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 5.3.2013, 13:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:40) *
Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно


А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше?

Проект 2007г:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 13:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:08) *
Проект 2007г:

Спасибо Вам!! Весьма наглядный проектик...это на S7-300 я так понимаю проект сделан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 5.3.2013, 13:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Да S7-300.
Начинка шкафов, без периферии (датчики, привода, частотники), по ценам 2007г =23000€.
Заказчик посчитал, что это многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 5.3.2013, 14:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:57) *
Да S7-300.
Начинка шкафов, без периферии (датчики, привода, частотники), по ценам 2007г =23000€.
Заказчик посчитал, что это многовато.

Да уж, недешево получилось
Хм...в шкафчиках модули стоят, а где сам S7-300?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 5.3.2013, 14:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



SIMATIC S7-300 - это модульный программируемый контроллер.
"Голова" - CPU 314C-2 DP - модуль компактного ЦПУ с интерфейсом MPI. Остальное - добавляемые модули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 6.3.2013, 5:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 14:05) *
С приборами непонятка, я так понимаю, что у сименса нет специализированных приборов для системы вентиляции (реле перепада давления по воздуху, канальные датчики температуры, погружные датчики, клапана ит.д)?


Неправильно понимаете. Данных приборов у Сименса в большом ассортименте. Просто контроллеры Simatic относятся к департаменту A&D, а датчики, которые вам нужны в сфере департамента IBT. Ссылку вам давали. Можете посмотреть тут

Контроллеры RLU вам однозначно не подойдут, так как у них нет коммуникации.

В части выбора контроллера варианты вам описали. Самый недорогой это Synco 700 RMU7xx. Данные контроллеры не требуют отдельного софта для программирования, как Simatic или Desigo. Программа диспетчеризации у них простая и в принципе не особо дорогая. Но и задачи конечно на данных контроллерах решаются в основном стандартные. Если у вас что то специфическое и требуется визуализация качественная и прочее, то тогда конечно используйте Simatic или Desigo. Но над ссразу иметь ввиду что это свобонопрограммируемые контроллеры в отличие от RMU7xx, в котрых есть приложения. У них отдельный софт для программирования и визуализации, .
В общем решать вам. Удачи!!! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadimNN
сообщение 6.3.2013, 7:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:08) *
Проект 2007г:

ШУ это этажные щиты? при выходе из строя CPU или обрыве profibus отключаются все системы вентиляции? имхо плохое проектное решение! я считаю что голова в каждом щите должна быть своя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.3.2013, 7:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 13:40) *
Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно


А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше?

Не лучше, S7-1200 накроет приточку любой конфигурации. S7-300 имеет смысл в при большем объеме оборудования (например в проектах типа приведенного DiJo).
По ценам 1200й на одну приточку стоит 519,4 евро с некоторым запасом по входам\выходам, самая бюджетная панель оператора (КТР 400 Mono) стоит 268 евро. Так что решение получается вполне приемлемым по цене.

P.S. Если решитесь его брать внимательно ознакомьтесь с колдунством над встроенным ПИД-регулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 6.3.2013, 9:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(VadimNN @ 6.3.2013, 7:53) *
ШУ это этажные щиты? при выходе из строя CPU или обрыве profibus отключаются все системы вентиляции? имхо плохое проектное решение! я считаю что голова в каждом щите должна быть своя

Это я и доказываю всем заказчикам!
Но данный заказчик потребовал, чтобы "было так!!!"
На другом объекте были шкафы управления на базе 2-х (по половине всего количества установок на каждый) РХС36 с модулями расширения. В результате выхода из строя одного"полушария мозга" - 4 цеха остались без свежего воздуха.
Локальные системы управления - всегда лучше! А на "диспетчеризацию" оптимально выводить только сигналы "статуса установки" и в редких случаях - дистанционного пуска/останова. Сигналы температур притока/обратки, положения клапанов, загрязненности фильтров, частоты вращения и т.п., считаю выводить ни к чему, - все равно диспетчер на них не смотрит постоянно (это, правда, не касается технологической вентиляции - там полезно, там смотрят). "Локалки" сами пашут в автомате, а уж если остановились по аварии, - сигал (дискретный) выдастся на диспетчерский пульт. И тогда диспетчер не сам пойдет смотреть, а скомандует - "Ветродуй Вася! Иди смотри - что там случилось!"
Почему упомянул LOGO! ?
Был такой заказчик, который хотел именно SIEMENS, но не дорогой! Да и автоматчики эксплуатации пожелали, чтобы можно было самим переконфигурировать/перепрограмировать контроллеры. Сварганили мы им "опытный образец" на LOGO!, показали заказчику что лейбл на мордочке соответствует его пожеланию. Потренировали автоматчиков "написанию/корректировке программы". Все остались довольны. Так проект и заработал.
Кстати для "вентиляции на LOGO!" - здесь выкладывался неплохой проектик. С приточкой+вытяжкой+водяным нагревателем+фреоновым охладителем. А сын мой, будучи еще студентом, на базе этого проекта состряпал еще и с рекуператором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 6.3.2013, 14:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.3.2013, 7:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(alex_1978 @ 6.3.2013, 15:41) *
Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так?

RTU через коммуникационный модуль, TCP на собственном порту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albertgrigoriev
сообщение 11.3.2013, 19:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244



Цитата(alex_1978 @ 6.3.2013, 14:41) *
Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так?

Да поддерживает, и modbus и ethernet. Не хотите покупать панель, поставьте компьютер

Если заказчику покажется слабоват S7-1200, а S7-300-й дорого.. есть вариант собрать схему на IM-158, он на базе 314 процессора, но цена на модули ниже чем у 300
Определитесь сначала с датчиками по какому протоколу они будут осуществлять коммуникацию с контроллером. Или значения будут передаваться аналоговым сигналом. Возможно что стоимость будет определяться главным образом модулями, а не контроллером. Тогда возможно решение на IM-158 будет оптимальным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albertgrigoriev
сообщение 11.3.2013, 20:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244



Правильная модель модуля IM-151-8 (если требуется Ethernet-протокол)

Цены прошлого года. На все модели прошлого года

Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 11.3.2013, 20:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2012.pdf ( 12,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных