Гость_Max2114_*
сообщение 6.3.2013, 13:14
Сообщение #1





Guest Forum






Разрабатываю проект диспетчеризации большого объекта. Необходимо включить в систему информацию от нескольких ВРУ и трансформаторых подстанций (значение напряжения, потребляемого тока). Хотелось бы поставить на дверь шкафа приборчик с ЖК-дисплеем на котором можно все эти параметры посмотреть по месту, и который бы имел возможность считывания с него данных (идеально по протоколу ModbusTCP, но подойдет и ModbusRTU). Вариантов нашел массу. Кто с чем работал, может подскажете, что лучше использовать (предпочтение отдается нииболее оптимальному решению, за дешевизной не гоняюсь)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ttt
сообщение 6.3.2013, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



PM710 от Шнайдер Электрик, выход RS-485, модбас RTU.
Имел дело на нескольких объектах, интегрировал в СКАДу. Проблем никаких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.3.2013, 1:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



работал с LOVATO DR40 - все нормально.

Сообщение отредактировал Chabol - 8.3.2013, 1:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 8.3.2013, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(ttt @ 6.3.2013, 16:45) *
PM710 от Шнайдер Электрик, выход RS-485, модбас RTU.
Имел дело на нескольких объектах, интегрировал в СКАДу. Проблем никаких.

Полностью поддерживаю. PM710 - фактически стандарт. Из примерно 20 объектов из моей практики, где была диспетчеризация ВРУ/ГРЩ, на 18 применялись именно они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 10.3.2013, 11:28
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за подсказку! Выбрал для своего проекта РМ170... Вот еще в связи с этим вопрос... у меня во всех ВРУ стоят (ну или будут стоять) счетчки Меркурий 230. Данные с них я могу считать в скаду без особых проблем. ПО идее с них я могу получить и значение тока по фазам и напряжения. Есть ли смысл заморачиваться и ставить РМ710 в тех местах, где итак стоят счетчики? (т.е. там, где нет счетчика а надо мерять ток и напряжение я их собирась ставить а вот в "паралель" к счетчикам - думаю есть ли смысл)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.3.2013, 7:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



SATEC PM130+ ставил привязывал к WinCC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 11.3.2013, 12:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Max2114 @ 10.3.2013, 12:28) *
Спасибо за подсказку! Выбрал для своего проекта РМ170... Вот еще в связи с этим вопрос... у меня во всех ВРУ стоят (ну или будут стоять) счетчки Меркурий 230. Данные с них я могу считать в скаду без особых проблем. ПО идее с них я могу получить и значение тока по фазам и напряжения. Есть ли смысл заморачиваться и ставить РМ710 в тех местах, где итак стоят счетчики? (т.е. там, где нет счетчика а надо мерять ток и напряжение я их собирась ставить а вот в "паралель" к счетчикам - думаю есть ли смысл)...


Хотел на одном объекте так поступить.
Предыстория. В ТЗ на диспетчерское управление и контроль было прописано, что нужно собрать информацию с 4 вводов: напряжение, токи... Хотел брать с электросчетчиков. Уже и электрические щиты были заказаны и кажись собраны. Поступила новая вводная от главного энергетика заказчика, что информацию со счетчиков они забирают в свою АСКУЭ (400+ счетчиков на разных объектах). Пришлось предусматривать отдельно мультиметры цифровые с modbus-ом. Потом на проектирование, монтаж и наладку автоматики и диспетчеризации взяли субчика, поэтому чем закончилось - не знаю. Одно осталось неизменным - счетчики встраивают в АСКУЭ.

Рекомендую проработать данный момент, чтобы на такие грабли не наступить.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 11.3.2013, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.3.2013, 12:26
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2013, 12:23) *
Хотел на одном объекте так поступить.
Предыстория. В ТЗ на диспетчерское управление и контроль было прописано, что нужно собрать информацию с 4 вводов: напряжение, токи... Хотел брать с электросчетчиков. Уже и электрические щиты были заказаны и кажись собраны. Поступила новая вводная от главного энергетика заказчика, что информацию со счетчиков они забирают в свою АСКУЭ. Пришлось предусматривать отдельно мультиметры цифровые с modbus-ом. Потом на проектирование автоматики и диспетчеризации взяли субчика, поэтому чем закончилось - не знаю. Одно осталось неизменным - счетчики встраивают в АСКУЭ.

Рекомендую проработать данный момент, чтобы на такие грабли не наступить.

Я тоже думал на эту тему.... но насколько я понимаю, у меня объект распределенный на несколько зданий. Имеется две трансформаторные подстанции. И за электроичество они платят по счетчикам, расположенным в ТП. Вот там я дополнительно и поставлю измерительные модули. А так - все данные со счетчиков по ТЗ мне надо собрать в мой диспетчерский пульт. Получится система АСТУЭ (т.е. технического учета электроэнергии).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 11.3.2013, 12:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Max2114 @ 11.3.2013, 13:26) *
Я тоже думал на эту тему.... но насколько я понимаю, у меня объект распределенный на несколько зданий. Имеется две трансформаторные подстанции. И за электроичество они платят по счетчикам, расположенным в ТП. Вот там я дополнительно и поставлю измерительные модули. А так - все данные со счетчиков по ТЗ мне надо собрать в мой диспетчерский пульт. Получится система АСТУЭ (т.е. технического учета электроэнергии).


Я данный вопрос обсудил с главным инженером заказчика и эксплуатирующей организации. И как всегда забыли про еще одного заинтересованного товарища в лице главного энергетика.

Скользкие моменты случаются как раз на стыках разделов, а мы автоматчики - белые люди, с объектов уходим последними и все недоделки и упущения исправляем, к сожалению, на месте, когда объект сдан и здание эксплуатируют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных