АКК
сообщение 11.3.2013, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м.
В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную).
На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.

Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.

Вопрос в следующем:
1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как.
2. Размеры колодца.
3. Вообще "разумность" идеи.
4. Механизм и частота чистки решетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
andrey R
сообщение 11.3.2013, 8:57
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали
2. Считайте
3. Разумно, защищает КНС от всяческих сюрпризов
4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 11.3.2013, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Считаете закрыть трубу такой конструкцией - нормально. Это нужно постоянно отслеживать, значит или решетка должна подниматься на поверхность, что в Вашем случае невозможно, или человек спускаться вниз, причем, колодец должен вентилироваться. Глубина 5,5м ...?????
Как-то неправильно это, пока не могу доказать нормативно сложность эксплуатации, и не понимаю конструктивно.
Поделитесь своим мнением.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 11.3.2013, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



И еще решетка - это "огромное" местное сопротивление, где постоянно будет тормозиться поток и следоватьно выпадать осадок. Получается спасаем КНС, засоряем трубопровод.????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 12.3.2013, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



Это смотря какую решетку ставить. я о сечении прутьев и расстоянии между ними.
Если поставить измельчитель, будет ли смысл в решетке?
а осадок пусть бы в приямке перед дробилкой собирался. Пусть он сам его ведром выгребает, раз такой деятельный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 13.3.2013, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м:
1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой.
2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер.
Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 13.3.2013, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Решетку не на трубу, а под трубой на изливе в горизонтальной плоскости. И не решетку, а корзину-решетку. Которую можно поднимать и чистить (подъемный механизм). Но, думаю, поднимать и чистить замучаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 13.3.2013, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Stanislav A. @ 13.3.2013, 9:36) *
Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м:
1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой.
2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер.
Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков.

Все эти устройства по цене выйдут как КНС.
Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 14.3.2013, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(Сантех10 @ 13.3.2013, 15:28) *
Все эти устройства по цене выйдут как КНС.
Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите.

монстер - дорогая штука, а механизированная решётка (2 шт.) была отечественная по приемлемой цене.
Дешево и не практично. Шнеком откидывала в контейнер (заглубленный). Над всеми этими сооружениями сверху рамно-связевый каркас из металлопроката с монорельсом и тельфером. Предполагалось тельфером отгружать в машину контейнер и оборудование.

Вообще идея не очень красивая что-то задерживать на КНСке. Эту срань хлоркой пересыпать надо. Грязно, вонь, антисанитария и т.д.
Лучше измельчать (отдельно и на насосах) и отправлять дальше со стоками на КОС, а там - задерживать, вылавливать, осаждать, окислять и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2013, 8:37
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(АКК @ 11.3.2013, 7:56) *
Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м.
В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную).
На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.

Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.

Вопрос в следующем:
1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как.
2. Размеры колодца.
3. Вообще "разумность" идеи.
4. Механизм и частота чистки решетки.

1.2.Решётка-корзина в колодце диаметром 1,5м аналогичная тем что устанавливаются в КНС с погружными насосами
3. Вполне разумно.
4. Подъём корзины по направлящим талью с последующим опорожнением на поверхности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  40519070b0e38b9dba0ad1f94accc913.jpg ( 51,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 25.2.2014, 19:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Приветствую всех! Подскажите где посмотреть можно на решетку в приемных колодцах самотечной канализации перед КНС. В СНиПе описывается что они устанавливаются под углом 60гр. к горизонтали. А как это вообще выглядит? Есть примеры или может альбомы с таким добром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 26.2.2014, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



или может в книгах где-то есть? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.2.2014, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(alexhorse @ 26.2.2014, 14:30) *
или может в книгах где-то есть? helpsmilie.gif

посмотрите может эта древность вам поможет)
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821153.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.2.2014, 13:56
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.2.2014, 16:04
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 11.3.2013, 9:57) *
1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали
4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза.

1. Решетка на фланце, который перпендикулярно трубе, будет забиваться быстрее решетки под углом 60гр.
4. Граблями. Бывают экземпляры с оооочень длинными ручками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 27.2.2014, 15:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Elenk_@ @ 26.2.2014, 14:43) *
посмотрите может эта древность вам поможет)
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821153.htm

Это конечно интересно. НО! Уж очень замудрено =))) У меня есть идеи как сделать корзину-решетку проще, буду думать. Я просто предполагал, что решетку по типу СНиПа можно будет как-то "переделать" под нужды обычного канализационного колодца из сборного ж/б. Но видать не судьба. Корзина все же самое простое решение. Хотя по поводу решетки тоже идеи есть.

Цитата(Ferdipendoz @ 26.2.2014, 14:56) *
Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения"

Смотрел. Там как всегда в подобных книгах - очень много пишут и опИсывают, вместо того чтоб нарисовать =) И всего один пример решетки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.3.2014, 9:52
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Решетка
Прикрепленный файл  P1060656.JPG ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262

Грабли (ручка торчит из колодца)
Прикрепленный файл  P1060671.JPG ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 9.3.2014, 10:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Dmitry_vk @ 9.3.2014, 10:52) *
Решетка
Прикрепленный файл  P1060656.JPG ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262

Грабли (ручка торчит из колодца)
Прикрепленный файл  P1060671.JPG ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157

Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.3.2014, 12:22
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexhorse @ 9.3.2014, 11:11) *
Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)?

Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции).
Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 12.3.2014, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 12.3.2014, 14:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2014, 13:22) *
Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции).
Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно.

откровенно говоря не очень понял где вставляются грабли и как ими граблят =)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.3.2014, 15:17
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Грабли опускают вниз (на дно), подтягивают к решетке, зубья становятся промеж прутьев решетки и по ним, как по направляющей, весь мусор грабится в контейнер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 13.3.2014, 11:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Механизированные решетку\грабли с электроприводом можно заказать как нестандартизированное оборудование
на заводе где изгот. мех. оборудование.
Грабли с заданной очередностью счищают грубые отбросы с решетки, сбрасывая их в наверху стоящее пухто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных