Решетка в колодце на самотечной канализации |
|
|
|
11.3.2013, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657

|
Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м. В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную). На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.
Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.
Вопрос в следующем: 1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как. 2. Размеры колодца. 3. Вообще "разумность" идеи. 4. Механизм и частота чистки решетки.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
11.3.2013, 8:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали 2. Считайте 3. Разумно, защищает КНС от всяческих сюрпризов 4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза.
|
|
|
|
|
11.3.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657

|
Считаете закрыть трубу такой конструкцией - нормально. Это нужно постоянно отслеживать, значит или решетка должна подниматься на поверхность, что в Вашем случае невозможно, или человек спускаться вниз, причем, колодец должен вентилироваться. Глубина 5,5м ...????? Как-то неправильно это, пока не могу доказать нормативно сложность эксплуатации, и не понимаю конструктивно. Поделитесь своим мнением.....
|
|
|
|
|
11.3.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657

|
И еще решетка - это "огромное" местное сопротивление, где постоянно будет тормозиться поток и следоватьно выпадать осадок. Получается спасаем КНС, засоряем трубопровод.????
|
|
|
|
|
12.3.2013, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331

|
Это смотря какую решетку ставить. я о сечении прутьев и расстоянии между ними. Если поставить измельчитель, будет ли смысл в решетке? а осадок пусть бы в приямке перед дробилкой собирался. Пусть он сам его ведром выгребает, раз такой деятельный.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м: 1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой. 2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер. Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
Решетку не на трубу, а под трубой на изливе в горизонтальной плоскости. И не решетку, а корзину-решетку. Которую можно поднимать и чистить (подъемный механизм). Но, думаю, поднимать и чистить замучаются.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Stanislav A. @ 13.3.2013, 9:36)  Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м: 1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой. 2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер. Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков. Все эти устройства по цене выйдут как КНС. Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(Сантех10 @ 13.3.2013, 15:28)  Все эти устройства по цене выйдут как КНС. Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите. монстер - дорогая штука, а механизированная решётка (2 шт.) была отечественная по приемлемой цене. Дешево и не практично. Шнеком откидывала в контейнер (заглубленный). Над всеми этими сооружениями сверху рамно-связевый каркас из металлопроката с монорельсом и тельфером. Предполагалось тельфером отгружать в машину контейнер и оборудование. Вообще идея не очень красивая что-то задерживать на КНСке. Эту срань хлоркой пересыпать надо. Грязно, вонь, антисанитария и т.д. Лучше измельчать (отдельно и на насосах) и отправлять дальше со стоками на КОС, а там - задерживать, вылавливать, осаждать, окислять и т.д.
|
|
|
|
|
10.4.2013, 8:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(АКК @ 11.3.2013, 7:56)  Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м. В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную). На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.
Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.
Вопрос в следующем: 1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как. 2. Размеры колодца. 3. Вообще "разумность" идеи. 4. Механизм и частота чистки решетки. 1.2.Решётка-корзина в колодце диаметром 1,5м аналогичная тем что устанавливаются в КНС с погружными насосами 3. Вполне разумно. 4. Подъём корзины по направлящим талью с последующим опорожнением на поверхности.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147

|
Приветствую всех! Подскажите где посмотреть можно на решетку в приемных колодцах самотечной канализации перед КНС. В СНиПе описывается что они устанавливаются под углом 60гр. к горизонтали. А как это вообще выглядит? Есть примеры или может альбомы с таким добром?
|
|
|
|
|
26.2.2014, 13:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения"
|
|
|
|
|
26.2.2014, 16:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 11.3.2013, 9:57)  1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали 4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза. 1. Решетка на фланце, который перпендикулярно трубе, будет забиваться быстрее решетки под углом 60гр. 4. Граблями. Бывают экземпляры с оооочень длинными ручками.
|
|
|
|
|
27.2.2014, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147

|
Цитата(Elenk_@ @ 26.2.2014, 14:43)  Это конечно интересно. НО! Уж очень замудрено =))) У меня есть идеи как сделать корзину-решетку проще, буду думать. Я просто предполагал, что решетку по типу СНиПа можно будет как-то "переделать" под нужды обычного канализационного колодца из сборного ж/б. Но видать не судьба. Корзина все же самое простое решение. Хотя по поводу решетки тоже идеи есть. Цитата(Ferdipendoz @ 26.2.2014, 14:56)  Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения" Смотрел. Там как всегда в подобных книгах - очень много пишут и опИсывают, вместо того чтоб нарисовать =) И всего один пример решетки. Спасибо.
|
|
|
|
|
9.3.2014, 9:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Решетка
P1060656.JPG ( 1,76 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 262Грабли (ручка торчит из колодца)
P1060671.JPG ( 2,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 157
|
|
|
|
|
9.3.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.3.2014, 10:52)  Решетка
P1060656.JPG ( 1,76 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 262Грабли (ручка торчит из колодца)
P1060671.JPG ( 2,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 157Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)?
|
|
|
|
|
12.3.2014, 12:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexhorse @ 9.3.2014, 11:11)  Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)? Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции). Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 12.3.2014, 12:24
|
|
|
|
|
12.3.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2014, 13:22)  Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции). Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно. откровенно говоря не очень понял где вставляются грабли и как ими граблят =)))
|
|
|
|
|
12.3.2014, 15:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Грабли опускают вниз (на дно), подтягивают к решетке, зубья становятся промеж прутьев решетки и по ним, как по направляющей, весь мусор грабится в контейнер.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Механизированные решетку\грабли с электроприводом можно заказать как нестандартизированное оборудование на заводе где изгот. мех. оборудование. Грабли с заданной очередностью счищают грубые отбросы с решетки, сбрасывая их в наверху стоящее пухто.
|
|
|
|
|
  |