> Растянутый компенсатор
Sasha!
сообщение 12.3.2013, 21:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос следующего характера. После установки сильфонного компенсатора вместо того, чтобы работать на сжатие, он работает на растяжение. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, почему так происходит?

Заранее всем благодарен!!!

Прикрепленный файл  _______________________ARF10.0080.040.2_Danfoss_________._______Hilti.JPG ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115

Прикрепленный файл  ____________2.dwg ( 653,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
nik4t
сообщение 12.3.2013, 23:22
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Вы побольше информации дайте. Что за компенсатор? Что за сеть, на которой он стоит? Какие параметры? Что за участок трубопровода на котором он стоит? Схему.

Сообщение отредактировал nik4t - 12.3.2013, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 12.3.2013, 23:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Компенсатор ARF10.0080.040.2 фирмы "Danfoss". Удлинение 40мм. Сеть - магистральный трубопровод системы отопления. Температура 95-70гр.С (на данный момент 60-40гр.С). Давление Р1=9бар, Р2=6бар. Схема прилагается в формате dwg.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.3.2013, 23:55
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Компенсаторы, что на фото, к какой оси чертежа приурочены?
Смонтировано - отсутствует часть компенсаторов и неподвижных опор. Я правильно понимаю?

Сообщение отредактировал nik4t - 12.3.2013, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.3.2013, 0:18
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Ага, увидел подпись на чертеже. Александр, осевой компенсатор предполагает определённую схему установки. А именно: он должен быть установлен между двух неподвижных опор на прямолинейном участке. Именно такая установка компенсатора предполагает его работу на сжатие, за не возможностью расширения трубопровода в каком-либо другом направлении. А на схеме "смонтировано" компенсатор переехал на другую сторону от неподвижной опоры, от схемы "запроектировано". Попал на участок не защемлённый неподвижными опорами, а самокомпенсирующийся - плечо 12м, подъём 1м, плечо 18м. Ничто на этом участке не пытается заставить сжаться сильфонный компенсатор. Ничто. А вот растянуться ему позволяют температура и свободный противоположный угол поворота.

Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 13.3.2013, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Растягивает компенсатор не температура - а давление!

Осевой компенсатор должен быть установлен на практически прямолинейном участке между двумя неподвижными опорами. В Вашем случае еще нужны и направляющие опоры. У Вас все компенсаторы запроектированы не правильно. Добавляйте неподвижки.
Замерьте, кстати, еще на какую дину растянулся компенсатор. Если на более чем максимальную - компенсатор можете выбрасывать.

Сообщение отредактировал ekuzin - 13.3.2013, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 13.3.2013, 18:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(ekuzin @ 13.3.2013, 17:19) *
Растягивает компенсатор не температура - а давление!

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.3.2013, 18:08
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ekuzin @ 13.3.2013, 18:19) *
Растягивает компенсатор не температура - давление!

Ваша правда.
Не правильно выразил мысль.

Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.3.2013, 19:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Дык там и в проекте НО только с одной стороны и, естественно, работает от давления. Срочно нужно исправлять эти какашки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 13.3.2013, 20:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Нет нет. В проекте этот компенсатор отсутствует, а по факту присутствует. Прилагаю схему того, как смонтировано по факту. Подскажите, что надо исправить в этой схеме, чтобы система была работоспособной, а то меня самого растянут, как этот компенсатор unsure.gif
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 653,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.3.2013, 20:16
Сообщение #11


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Что сделать...
Компенсаторы расставить так, как они у Вас в проекте расставлены + добавить ещё одну НО в районе оси 33.
И они начнут сжиматься))

Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.3.2013, 20:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что он там вообще делает? Зачем он там стоит, коль участок четко по самокомпенсации идет? А в первом чертеже тоже он стоит и собственно тоже там не нужен, тем более что последующий участок вообще по компенсации не решен. Кроме двухцветных линий нанесенных и затемто натыканных беспорядочно О.П. на чертеже , пардон, на таком рисунке нет ничего более. Ни уклонов,но решенных вопросов никаких. Рисунок это, который монтажникам нужен.. ну чисто что б слесарю дать мол вот тут труба идет,но под потолком(отметок и привязок тоже вобщем то нет), тащи трубы туда, может на тележке их привезти.
Студиозам за такое и зачет по курсовому не поставят, не то что б заплатить за такое.... проект.
(сегодня на дороге лимит нецензурных слов сегодняшний уже потрачен, потому тут их уже не употреблено, для обозначения отношения к проекту ...по прокладке транзитов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 14.3.2013, 0:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Цитата(*Sasha* @ 14.3.2013, 0:03) *
biggrin.gif

Не совсем понятен этот смайлик. Не понятна суть процесса?.
Посмотрел конструкции этих компенсаторов - однозначно на выброс. Перерастянулись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.3.2013, 8:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(ekuzin @ 14.3.2013, 0:52) *
Не совсем понятен этот смайлик. Не понятна суть процесса?.
Посмотрел конструкции этих компенсаторов - однозначно на выброс. Перерастянулись

Поторопился с выводами, извиняюсь. Схему посмотрел, процесс понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 20.3.2013, 13:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Всем большое спасибо за помощь!!! Очень помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных