> приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч
Август
сообщение 14.3.2013, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Прошу подскажите производителей приточных установок с осевым вентилятором на производителеьность
от 60 до 120 тыс.и3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Можно поинтересоваться, почему именно с осевым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Таких приточек не производит ни один производитель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.JPG ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



stef, эк вы резко. Есть же наборные приточки... Кто мешает осевик туда влепить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 КОМВЕН позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.

Сообщение отредактировал stef - 14.3.2013, 15:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.JPG ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 15:36
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:30) *
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.


Или врёте, или ошибаетесь. На выбор. Выбирать Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. smile.gif
А грубить - не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Вот характеристики вентиляторов ВО 13-284 КОМВЕН, которые мне прислал в 2006 г. технический специалист завода Гуськов Алексей (возможно, сейчас он уже не работает).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Features_BO.7z ( 583,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.3.2013, 16:42
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Главная то проблема даже не в напоре, а в шуме и вибрациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 16:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Возможно, установка требуется для подпора или на производстве, где шум не критичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



А интересно узнать состав приточной установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 17:36
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:50) *
За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. smile.gif
А грубить - не обязательно.


Названные Вами параметры не являются рабочей точкой. То есть, "Расход ПРИ напоре" либо ложь, либо ошибка. Выбор остаётся за Вами. Но - Вы явно сие не "покупали".


По теме.
Сильно подозреваю, что имеется в виду воздушно-отопительный блок. Не исключено, что с подмесом свежего воздуха. Хотелось бы уточнения от автора темы или тема идёт по ступеням, сначала в "песочницу", а далее, возможно, в "мусорку". Времени до вечера пятницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 14.3.2013, 18:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Хм... В своей практике, таких приточек "от производителя" не встречал unsure.gif
А вот "сборную" 512000 м.куб/ч (8 Аксипалов+8теплообменников+автоматика) - налаживать приходилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 4:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



спасибо всем за ответы. осевик в приточку рассматриваем для уменьшения её длинны. вообще такая приточка нужна для вентиляции машзала газопоршневойстанции. у одного поставщика ГПС вентиляция была в комплекте и там были моноблоки с осевыми вентиляторами, фильтром и калорифером. но похоже это была их разработка.
габариты приточки (с шумоглушителем, рециркуляцией 80%) на 120000 м3/ч ~8х3х3 - уж очень большие, всего 20 таких приточек по одной на агрегат.
Ещё один вопрос: производитель ГПС выдал условие воздух на горение +5С. на пуск получается надо греть, а потом на рециркуляции (350 кВт тепловыделения от агрегата), но каждый калорифер пропускает 5% расхода на проток. приточку хотим делать на антифризе. получается один насос в контуре независимой схемы и ещё 20 насосов в узлах обвязки приточек или можно поставить один насосо после независимой схемы. схемы приложу

Сообщение отредактировал Август - 15.3.2013, 4:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 8:42
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Опишите задачу подробнее.
Что за ГПС (воздушного или водяного охлаждения)?
Характеристика машзала?
Условия эксплуатации (температура, режимы работы и т.д.)
Трудно что либо посоветовать не зная исходных данных.
Например непонятно зачем ставить калориферы если +5 до пуска
можно сделать отоплением, а сразу после запуска, ну или минут через 5 пустить вентиляцию.
Совсем непонятно почему эта станция не когенерентная или тригенерентая.
Столько тепла ассимилировать вентиляцией это как то не по хозяйски, да и кап. затраты на вентоборудование
будут немногим дешевли самой станции.
По любому нужны агрегаты водяного охлаждения в комплекте с драйкулерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 9:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 14,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 15.3.2013, 10:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Итак. Имеем пять маш.залов по четыре ГПС в каждом. Четыре на электрику и один на тепло? Так.
Если так, то почему бы не взять тепло с охлаждения "электрического" (один машзал ведь по любому будет всегда в работе?) для последовательного запуска остальных.
Да, увеличится система теплоснабжения калориферов, но это в итоге мне кажется будет дешевле прямого нагрева от стороннего источника. Как вариант мероприяти по запуску Машзалов в работу проводить при температуре наружнего воздуха выше плюс 10С - это вообще ничего греть не надо.
P.S. Выход есть всегда, но не всегда он нас устраивает. Иногда для эксплуатации проще предусмотреть "лишнию" систему чем решать проблему в лоб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 12:25
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Август @ 15.3.2013, 6:33) *
ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий

Это совсем неправильно. dry.gif
Расходы наружного и рец. в-ха величины переменные. С их помощью
поддерживается т-ра притока. Минимальный расход наружного в-ха ограничен 17000м3/ч.
В качестве примера посмотрите в прицепе. Сх требует доработки - на наружном в-хе
надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС.
И даже возможно только по одному агрегату на зал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.dwg ( 154,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 13:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



спасибо. посмотрю схему и обязательно отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 16.3.2013, 7:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 13:25) *
Сх требует доработки - на наружном в-хе
надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС.
И даже возможно только по одному агрегату на зал.

идея понятная. в нашем случае это будет две приточки из условия отопления и обеспечения трехкратного воздухообмена. две другие без подогрева можно будет пустить после пуска последних двух агрегатов. Ещё раз повторюсь производитель агрегатов почему то нарисовал к каждому агрегату приточку с подогревом!? может тепловыделения от агрегатов не постоянные во времени и причём сильно? подогрев на электричестве рассматриваем, но опятьже поставщик агрегатов нарисовал подогрев на воде и причём управление приточкой забрал в свою контрактную часть и трёхходовой на приточке тоже контрактный! почему? непонятно.

ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.3.2013, 20:04
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Август @ 15.3.2013, 10:33) *
Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт)

НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше).
Озадачьте технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 16.3.2013, 20:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Alex_ @ 16.3.2013, 20:04) *
НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше).
Озадачье технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.

)))) спасибо за критику))) вообще то действительно у технологов есть какой то блок охлаждения с антифризом, который стоит на улице и охлаждает вроде двигатель. В понедельник буду разбираться. Если тепловыделений от одного агрегата не будет в объёме 316 кВт, то приточный воздух с -34С до +10С придётся больше догревать теплоносителем

Сообщение отредактировал Август - 16.3.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 18.3.2013, 10:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть.
Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па.
Проблема в давлении.
Пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 18.3.2013, 10:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Московко Ю.Г. @ 18.3.2013, 10:00) *
Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть.
Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па.
Проблема в давлении.
Пишите в личку.

спасибо за помощь, мы всё же остановимся на радиальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 10:59
Сообщение #25


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата
ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут

В PDF подойдет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.pdf ( 242,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 18.3.2013, 17:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:59) *
В PDF подойдет?

в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен.
ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 17:14
Сообщение #27


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Август @ 18.3.2013, 15:07) *
в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен.
ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???

Поверим. rolleyes.gif
Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества)
должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты,
и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность
в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 20.3.2013, 12:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 18:14) *
Поверим. rolleyes.gif
Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества)
должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты,
и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность
в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.


прошу посмотереть схему и покритиковать. тепловыделения от агрегатов другими уже не будут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________2_3.GIF ( 624,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.3.2013, 11:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 22.3.2013, 12:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(shadow @ 22.3.2013, 11:38) *
Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение

скорее всего не будем это делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных