> приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч
Август
сообщение 14.3.2013, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Прошу подскажите производителей приточных установок с осевым вентилятором на производителеьность
от 60 до 120 тыс.и3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Можно поинтересоваться, почему именно с осевым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Таких приточек не производит ни один производитель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.JPG ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



stef, эк вы резко. Есть же наборные приточки... Кто мешает осевик туда влепить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 КОМВЕН позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.

Сообщение отредактировал stef - 14.3.2013, 15:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.JPG ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 15:36
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:30) *
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.


Или врёте, или ошибаетесь. На выбор. Выбирать Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. smile.gif
А грубить - не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Вот характеристики вентиляторов ВО 13-284 КОМВЕН, которые мне прислал в 2006 г. технический специалист завода Гуськов Алексей (возможно, сейчас он уже не работает).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Features_BO.7z ( 583,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.3.2013, 16:42
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Главная то проблема даже не в напоре, а в шуме и вибрациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 14.3.2013, 16:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Возможно, установка требуется для подпора или на производстве, где шум не критичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



А интересно узнать состав приточной установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 17:36
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:50) *
За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. smile.gif
А грубить - не обязательно.


Названные Вами параметры не являются рабочей точкой. То есть, "Расход ПРИ напоре" либо ложь, либо ошибка. Выбор остаётся за Вами. Но - Вы явно сие не "покупали".


По теме.
Сильно подозреваю, что имеется в виду воздушно-отопительный блок. Не исключено, что с подмесом свежего воздуха. Хотелось бы уточнения от автора темы или тема идёт по ступеням, сначала в "песочницу", а далее, возможно, в "мусорку". Времени до вечера пятницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 14.3.2013, 18:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Хм... В своей практике, таких приточек "от производителя" не встречал unsure.gif
А вот "сборную" 512000 м.куб/ч (8 Аксипалов+8теплообменников+автоматика) - налаживать приходилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 4:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



спасибо всем за ответы. осевик в приточку рассматриваем для уменьшения её длинны. вообще такая приточка нужна для вентиляции машзала газопоршневойстанции. у одного поставщика ГПС вентиляция была в комплекте и там были моноблоки с осевыми вентиляторами, фильтром и калорифером. но похоже это была их разработка.
габариты приточки (с шумоглушителем, рециркуляцией 80%) на 120000 м3/ч ~8х3х3 - уж очень большие, всего 20 таких приточек по одной на агрегат.
Ещё один вопрос: производитель ГПС выдал условие воздух на горение +5С. на пуск получается надо греть, а потом на рециркуляции (350 кВт тепловыделения от агрегата), но каждый калорифер пропускает 5% расхода на проток. приточку хотим делать на антифризе. получается один насос в контуре независимой схемы и ещё 20 насосов в узлах обвязки приточек или можно поставить один насосо после независимой схемы. схемы приложу

Сообщение отредактировал Август - 15.3.2013, 4:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 8:42
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Опишите задачу подробнее.
Что за ГПС (воздушного или водяного охлаждения)?
Характеристика машзала?
Условия эксплуатации (температура, режимы работы и т.д.)
Трудно что либо посоветовать не зная исходных данных.
Например непонятно зачем ставить калориферы если +5 до пуска
можно сделать отоплением, а сразу после запуска, ну или минут через 5 пустить вентиляцию.
Совсем непонятно почему эта станция не когенерентная или тригенерентая.
Столько тепла ассимилировать вентиляцией это как то не по хозяйски, да и кап. затраты на вентоборудование
будут немногим дешевли самой станции.
По любому нужны агрегаты водяного охлаждения в комплекте с драйкулерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 9:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 14,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 15.3.2013, 10:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Итак. Имеем пять маш.залов по четыре ГПС в каждом. Четыре на электрику и один на тепло? Так.
Если так, то почему бы не взять тепло с охлаждения "электрического" (один машзал ведь по любому будет всегда в работе?) для последовательного запуска остальных.
Да, увеличится система теплоснабжения калориферов, но это в итоге мне кажется будет дешевле прямого нагрева от стороннего источника. Как вариант мероприяти по запуску Машзалов в работу проводить при температуре наружнего воздуха выше плюс 10С - это вообще ничего греть не надо.
P.S. Выход есть всегда, но не всегда он нас устраивает. Иногда для эксплуатации проще предусмотреть "лишнию" систему чем решать проблему в лоб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 12:25
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Август @ 15.3.2013, 6:33) *
ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий

Это совсем неправильно. dry.gif
Расходы наружного и рец. в-ха величины переменные. С их помощью
поддерживается т-ра притока. Минимальный расход наружного в-ха ограничен 17000м3/ч.
В качестве примера посмотрите в прицепе. Сх требует доработки - на наружном в-хе
надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС.
И даже возможно только по одному агрегату на зал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.dwg ( 154,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 15.3.2013, 13:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



спасибо. посмотрю схему и обязательно отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 16.3.2013, 7:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 13:25) *
Сх требует доработки - на наружном в-хе
надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС.
И даже возможно только по одному агрегату на зал.

идея понятная. в нашем случае это будет две приточки из условия отопления и обеспечения трехкратного воздухообмена. две другие без подогрева можно будет пустить после пуска последних двух агрегатов. Ещё раз повторюсь производитель агрегатов почему то нарисовал к каждому агрегату приточку с подогревом!? может тепловыделения от агрегатов не постоянные во времени и причём сильно? подогрев на электричестве рассматриваем, но опятьже поставщик агрегатов нарисовал подогрев на воде и причём управление приточкой забрал в свою контрактную часть и трёхходовой на приточке тоже контрактный! почему? непонятно.

ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.3.2013, 20:04
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Август @ 15.3.2013, 10:33) *
Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт)

НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше).
Озадачьте технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 16.3.2013, 20:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Alex_ @ 16.3.2013, 20:04) *
НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше).
Озадачье технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.

)))) спасибо за критику))) вообще то действительно у технологов есть какой то блок охлаждения с антифризом, который стоит на улице и охлаждает вроде двигатель. В понедельник буду разбираться. Если тепловыделений от одного агрегата не будет в объёме 316 кВт, то приточный воздух с -34С до +10С придётся больше догревать теплоносителем

Сообщение отредактировал Август - 16.3.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 18.3.2013, 10:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть.
Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па.
Проблема в давлении.
Пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 18.3.2013, 10:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Московко Ю.Г. @ 18.3.2013, 10:00) *
Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть.
Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па.
Проблема в давлении.
Пишите в личку.

спасибо за помощь, мы всё же остановимся на радиальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 10:59
Сообщение #25


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата
ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут

В PDF подойдет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.pdf ( 242,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 18.3.2013, 17:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:59) *
В PDF подойдет?

в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен.
ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 17:14
Сообщение #27


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Август @ 18.3.2013, 15:07) *
в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен.
ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???

Поверим. rolleyes.gif
Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества)
должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты,
и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность
в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 20.3.2013, 12:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 18:14) *
Поверим. rolleyes.gif
Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества)
должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты,
и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность
в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.


прошу посмотереть схему и покритиковать. тепловыделения от агрегатов другими уже не будут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________2_3.GIF ( 624,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.3.2013, 11:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 22.3.2013, 12:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(shadow @ 22.3.2013, 11:38) *
Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение

скорее всего не будем это делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 29.3.2013, 4:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



К схеме замечания есть?

Сообщение отредактировал Август - 29.3.2013, 4:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.3.2013, 9:24
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот это маштабы. вот это я понимаю, интересно.
По моему делать связь типа один агрегат одна приточка не есть хорошо сточки зрения эксплуатации... рем персонал спать плохо будет, особенно если по этим агрегатам будет серъёзная загрузка smile.gif
а так как вент агрегаты большие, прямого привода не получится... ремни. а это дело такое... вот они работают, а вот уже и нет.
А остановить такой агрегат (технологию) думаю одним махом и нельзя.
Поэтому, обычно такие схемы делают с общими коллекторами, выполняя резервирование.

а если не секрет, чьи приточки будут? smile.gif

Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2013, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 1.4.2013, 5:10
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(ssn @ 29.3.2013, 9:24) *
вот это маштабы. вот это я понимаю, интересно.
По моему делать связь типа один агрегат одна приточка не есть хорошо сточки зрения эксплуатации... рем персонал спать плохо будет, особенно если по этим агрегатам будет серъёзная загрузка smile.gif
а так как вент агрегаты большие, прямого привода не получится... ремни. а это дело такое... вот они работают, а вот уже и нет.
А остановить такой агрегат (технологию) думаю одним махом и нельзя.
Поэтому, обычно такие схемы делают с общими коллекторами, выполняя резервирование.

а если не секрет, чьи приточки будут? smile.gif

производитель приточек пусть останется за кадром, тем более, что заказчик говорит последнее слово.
про коллектора непонял! каждая приточка 118000 куб.м/ч - это ж какаой коллектор? само здание будет коллеткором.
я пока не очень понимаю как должен работать вытяжной вентилятор. тоесть понятночто он должен работать для баланса в помещении. как вариант от наружной заслонки приточки. поясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.4.2013, 10:57
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



про коллектор.
На схеме нарисовано, что от каждой приточки до каждой печки (или что это такое) идёт один воздуховод на охлаждение.
Конечно, если воздух на охлаждение забирается из общего объёма здания, такого вопроса не возникает.
Нормальная такая подвижность воздуха в цехе будет...

Так, разве что одну резервную машину на общий объём предусмотерть было бы не плохо.

Если подавать воздух в цех, то получается надо нагревать зимой воздух до +12 как минимум а потом им охлаждать технологию, и тепло сбрасывать... ну не знаю... богатые наверно заказчики. хотя может я чего не понял... надо рециркуляцию по моему делать для охлаждения в зимний период.

На мет комбинате, где я работал, тепло от больших двигателей отводили по такой схеме:
кольцо воздуховодов (причем каналами в строительных конструкциях). в этом кольце сам источник тепла, вентилятор что бы воздух по кругу гонять, и водяной ТО.
Вода далее отдавала тепло в градиренной группе.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 1.4.2013, 12:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(ssn @ 1.4.2013, 11:57) *
... надо рециркуляцию по моему делать для охлаждения в зимний период.

именно рециркуляция предусмотренна на холодный период.
на схеме у нас естественная вытяжка, нго зак попросил механику. что можете сказать. непонятно по какому датчику её зацепить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.4.2013, 12:47
Сообщение #36


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



всмысле по какому датчику... как обычно, температура в точке смеси.
переживаете за балансы? делайте гарантированный плюс в помещении (баланс) и естественную вытяжку.

и предлагаю усиленно подумать про резервирование оборудования. трудно без резерва будет работать

Сообщение отредактировал ssn - 1.4.2013, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 1.4.2013, 14:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(ssn @ 1.4.2013, 12:47) *
всмысле по какому датчику... как обычно, температура в точке смеси.
переживаете за балансы? делайте гарантированный плюс в помещении (баланс) и естественную вытяжку.

и предлагаю усиленно подумать про резервирование оборудования. трудно без резерва будет работать

обязательно подумаем над резервированием, но общих воздуховодов не будет.
да, действительно переживаем за балансы. на вытяжке планируем осевики с частотниками от 17000 до 118000 м3/ч (каждый). Мне правда этот вариант сомнителем для переходных периодов, вентилятор будет то включаться то выключаться. температура день/ночь пременная в пределах 5-7С.
по точке смеси будут работать заслонки на приточке входная и рециркуляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.4.2013, 14:37
Сообщение #38


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



подождите. а вытяжной вентилятор забирает воздух непосредственно от источника тепла или из общего объёма?
Если из общего объёма то задачка конечно не простая...

такие осевые вентиляторы далеко не каждая фирма может изготовить... с таким большим интервалом регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 2.4.2013, 4:38
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(ssn @ 1.4.2013, 15:37) *
подождите. а вытяжной вентилятор забирает воздух непосредственно от источника тепла или из общего объёма?
Если из общего объёма то задачка конечно не простая...
такие осевые вентиляторы далеко не каждая фирма может изготовить... с таким большим интервалом регулирования

вытяжные вентиляторы с общего объёма. "поговаривают", что аксипал справляется с такой задачей)))
ещё раз про алгоритм: вытяжной вентилятор планируем привязать к наружной заслонке приточной уставноки, т.е. чем больще берём снаружи тем больше крутится вытяжка, для сохранения баланса по помещению машзала. СМущает, что температура воздуха плавает в течении суток 5-7С, значит и вентилятор будет так плавать. Причём в самые морозные дни (температура пятидневки) он будет плавать на границе вкл/выкл. Или он с каким то запаздыванием должен работать?

Сообщение отредактировал Август - 2.4.2013, 4:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.4.2013, 9:02
Сообщение #40


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а чем воздух прогоняется через поверхность охлаждения печи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 2.4.2013, 10:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(ssn @ 2.4.2013, 10:02) *
а чем воздух прогоняется через поверхность охлаждения печи?

если речь идёт про агрегат, то он обдувается приточной установкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.4.2013, 10:49
Сообщение #42


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



или я что то не понимаю... либо
вы же сказали не будет воздуховода от приточки до печи?
приточка дует в общий объём?
если да, как дальше воздух подаётся на охлаждение непосредственно печи.
если нет. вопрос резервирования.
Тот же поврос с воздухом на горение. разве этот воздух не под напором должен подаваться в печь?

после охлаждения печи воздух попадает в цех.
далее два пути - на рециркуляцию или через вытяжные вентиляторы на улицу. так?
А с местом у вас нет проблем? более простой получится по управлению обычная схема рециркуляции, когда после вытяжного вентилятора отбор на рециркуляцию.
большааая такая общаяя камера.

На мет комбинате был в здании, которое обеспечивало воздухом мартены. Половина здания это одна большая приёмная камера (размер как баскетбольная площадка) с фильтрами во всю стену. И из неё забор вентиляторами, по моему 8 штук вентиляторов мельничных с колесом 2 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 3.4.2013, 7:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



речь идёт не про печь, про газопоршневые агрегаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных