приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч |
|
|
|
14.3.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Прошу подскажите производителей приточных установок с осевым вентилятором на производителеьность от 60 до 120 тыс.и3/ч.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
14.3.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Можно поинтересоваться, почему именно с осевым?
|
|
|
|
|
14.3.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Таких приточек не производит ни один производитель.
Прикрепленные файлы
1_1.JPG ( 144,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
stef, эк вы резко. Есть же наборные приточки... Кто мешает осевик туда влепить?
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 КОМВЕН позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.
Сообщение отредактировал stef - 14.3.2013, 15:30
Прикрепленные файлы
1_1.JPG ( 144,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:30)  При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме. Или врёте, или ошибаетесь. На выбор. Выбирать Вам.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай.  А грубить - не обязательно.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Вот характеристики вентиляторов ВО 13-284 КОМВЕН, которые мне прислал в 2006 г. технический специалист завода Гуськов Алексей (возможно, сейчас он уже не работает).
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Главная то проблема даже не в напоре, а в шуме и вибрациях.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Возможно, установка требуется для подпора или на производстве, где шум не критичен.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499

|
А интересно узнать состав приточной установки
|
|
|
|
|
14.3.2013, 17:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:50)  За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. А грубить - не обязательно. Названные Вами параметры не являются рабочей точкой. То есть, "Расход ПРИ напоре" либо ложь, либо ошибка. Выбор остаётся за Вами. Но - Вы явно сие не "покупали". По теме. Сильно подозреваю, что имеется в виду воздушно-отопительный блок. Не исключено, что с подмесом свежего воздуха. Хотелось бы уточнения от автора темы или тема идёт по ступеням, сначала в "песочницу", а далее, возможно, в "мусорку". Времени до вечера пятницы.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Хм... В своей практике, таких приточек "от производителя" не встречал А вот "сборную" 512000 м.куб/ч (8 Аксипалов+8теплообменников+автоматика) - налаживать приходилось
|
|
|
|
|
15.3.2013, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
спасибо всем за ответы. осевик в приточку рассматриваем для уменьшения её длинны. вообще такая приточка нужна для вентиляции машзала газопоршневойстанции. у одного поставщика ГПС вентиляция была в комплекте и там были моноблоки с осевыми вентиляторами, фильтром и калорифером. но похоже это была их разработка. габариты приточки (с шумоглушителем, рециркуляцией 80%) на 120000 м3/ч ~8х3х3 - уж очень большие, всего 20 таких приточек по одной на агрегат. Ещё один вопрос: производитель ГПС выдал условие воздух на горение +5С. на пуск получается надо греть, а потом на рециркуляции (350 кВт тепловыделения от агрегата), но каждый калорифер пропускает 5% расхода на проток. приточку хотим делать на антифризе. получается один насос в контуре независимой схемы и ещё 20 насосов в узлах обвязки приточек или можно поставить один насосо после независимой схемы. схемы приложу
Сообщение отредактировал Август - 15.3.2013, 4:46
|
|
|
|
|
15.3.2013, 8:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Опишите задачу подробнее. Что за ГПС (воздушного или водяного охлаждения)? Характеристика машзала? Условия эксплуатации (температура, режимы работы и т.д.) Трудно что либо посоветовать не зная исходных данных. Например непонятно зачем ставить калориферы если +5 до пуска можно сделать отоплением, а сразу после запуска, ну или минут через 5 пустить вентиляцию. Совсем непонятно почему эта станция не когенерентная или тригенерентая. Столько тепла ассимилировать вентиляцией это как то не по хозяйски, да и кап. затраты на вентоборудование будут немногим дешевли самой станции. По любому нужны агрегаты водяного охлаждения в комплекте с драйкулерами.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий
|
|
|
|
|
15.3.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. Итак. Имеем пять маш.залов по четыре ГПС в каждом. Четыре на электрику и один на тепло? Так. Если так, то почему бы не взять тепло с охлаждения "электрического" (один машзал ведь по любому будет всегда в работе?) для последовательного запуска остальных. Да, увеличится система теплоснабжения калориферов, но это в итоге мне кажется будет дешевле прямого нагрева от стороннего источника. Как вариант мероприяти по запуску Машзалов в работу проводить при температуре наружнего воздуха выше плюс 10С - это вообще ничего греть не надо. P.S. Выход есть всегда, но не всегда он нас устраивает. Иногда для эксплуатации проще предусмотреть "лишнию" систему чем решать проблему в лоб.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 12:25
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Август @ 15.3.2013, 6:33)  ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий Это совсем неправильно. Расходы наружного и рец. в-ха величины переменные. С их помощью поддерживается т-ра притока. Минимальный расход наружного в-ха ограничен 17000м3/ч. В качестве примера посмотрите в прицепе. Сх требует доработки - на наружном в-хе надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС. И даже возможно только по одному агрегату на зал.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
спасибо. посмотрю схему и обязательно отпишусь
|
|
|
|
|
16.3.2013, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 13:25)  Сх требует доработки - на наружном в-хе надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС. И даже возможно только по одному агрегату на зал. идея понятная. в нашем случае это будет две приточки из условия отопления и обеспечения трехкратного воздухообмена. две другие без подогрева можно будет пустить после пуска последних двух агрегатов. Ещё раз повторюсь производитель агрегатов почему то нарисовал к каждому агрегату приточку с подогревом!? может тепловыделения от агрегатов не постоянные во времени и причём сильно? подогрев на электричестве рассматриваем, но опятьже поставщик агрегатов нарисовал подогрев на воде и причём управление приточкой забрал в свою контрактную часть и трёхходовой на приточке тоже контрактный! почему? непонятно. ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут
|
|
|
|
|
16.3.2013, 20:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Август @ 15.3.2013, 10:33)  Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше). Озадачьте технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2013, 20:04)  НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше). Озадачье технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше. )))) спасибо за критику))) вообще то действительно у технологов есть какой то блок охлаждения с антифризом, который стоит на улице и охлаждает вроде двигатель. В понедельник буду разбираться. Если тепловыделений от одного агрегата не будет в объёме 316 кВт, то приточный воздух с -34С до +10С придётся больше догревать теплоносителем
Сообщение отредактировал Август - 16.3.2013, 20:58
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть. Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па. Проблема в давлении. Пишите в личку.
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 18.3.2013, 10:00)  Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть. Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па. Проблема в давлении. Пишите в личку. спасибо за помощь, мы всё же остановимся на радиальных.
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут В PDF подойдет?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:59)  В PDF подойдет? в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен. ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???
|
|
|
|
|
18.3.2013, 17:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Август @ 18.3.2013, 15:07)  в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен. ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите??? Поверим. Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества) должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты, и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 18:14)  Поверим. Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества) должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты, и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор. прошу посмотереть схему и покритиковать. тепловыделения от агрегатов другими уже не будут
|
|
|
|
|
22.3.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение
|
|
|
|
|
22.3.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(shadow @ 22.3.2013, 11:38)  Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение скорее всего не будем это делать
|
|
|
|
|
29.3.2013, 4:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
К схеме замечания есть?
Сообщение отредактировал Август - 29.3.2013, 4:54
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:24
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот это маштабы. вот это я понимаю, интересно. По моему делать связь типа один агрегат одна приточка не есть хорошо сточки зрения эксплуатации... рем персонал спать плохо будет, особенно если по этим агрегатам будет серъёзная загрузка  а так как вент агрегаты большие, прямого привода не получится... ремни. а это дело такое... вот они работают, а вот уже и нет. А остановить такой агрегат (технологию) думаю одним махом и нельзя. Поэтому, обычно такие схемы делают с общими коллекторами, выполняя резервирование. а если не секрет, чьи приточки будут?
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2013, 9:24
|
|
|
|
|
1.4.2013, 5:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(ssn @ 29.3.2013, 9:24)  вот это маштабы. вот это я понимаю, интересно. По моему делать связь типа один агрегат одна приточка не есть хорошо сточки зрения эксплуатации... рем персонал спать плохо будет, особенно если по этим агрегатам будет серъёзная загрузка  а так как вент агрегаты большие, прямого привода не получится... ремни. а это дело такое... вот они работают, а вот уже и нет. А остановить такой агрегат (технологию) думаю одним махом и нельзя. Поэтому, обычно такие схемы делают с общими коллекторами, выполняя резервирование. а если не секрет, чьи приточки будут?  производитель приточек пусть останется за кадром, тем более, что заказчик говорит последнее слово. про коллектора непонял! каждая приточка 118000 куб.м/ч - это ж какаой коллектор? само здание будет коллеткором. я пока не очень понимаю как должен работать вытяжной вентилятор. тоесть понятночто он должен работать для баланса в помещении. как вариант от наружной заслонки приточки. поясните
|
|
|
|
|
1.4.2013, 10:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
про коллектор. На схеме нарисовано, что от каждой приточки до каждой печки (или что это такое) идёт один воздуховод на охлаждение. Конечно, если воздух на охлаждение забирается из общего объёма здания, такого вопроса не возникает. Нормальная такая подвижность воздуха в цехе будет...
Так, разве что одну резервную машину на общий объём предусмотерть было бы не плохо.
Если подавать воздух в цех, то получается надо нагревать зимой воздух до +12 как минимум а потом им охлаждать технологию, и тепло сбрасывать... ну не знаю... богатые наверно заказчики. хотя может я чего не понял... надо рециркуляцию по моему делать для охлаждения в зимний период.
На мет комбинате, где я работал, тепло от больших двигателей отводили по такой схеме: кольцо воздуховодов (причем каналами в строительных конструкциях). в этом кольце сам источник тепла, вентилятор что бы воздух по кругу гонять, и водяной ТО. Вода далее отдавала тепло в градиренной группе.
|
|
|
|
|
1.4.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(ssn @ 1.4.2013, 11:57)  ... надо рециркуляцию по моему делать для охлаждения в зимний период. именно рециркуляция предусмотренна на холодный период. на схеме у нас естественная вытяжка, нго зак попросил механику. что можете сказать. непонятно по какому датчику её зацепить
|
|
|
|
|
1.4.2013, 12:47
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
всмысле по какому датчику... как обычно, температура в точке смеси. переживаете за балансы? делайте гарантированный плюс в помещении (баланс) и естественную вытяжку.
и предлагаю усиленно подумать про резервирование оборудования. трудно без резерва будет работать
Сообщение отредактировал ssn - 1.4.2013, 12:49
|
|
|
|
|
1.4.2013, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(ssn @ 1.4.2013, 12:47)  всмысле по какому датчику... как обычно, температура в точке смеси. переживаете за балансы? делайте гарантированный плюс в помещении (баланс) и естественную вытяжку.
и предлагаю усиленно подумать про резервирование оборудования. трудно без резерва будет работать обязательно подумаем над резервированием, но общих воздуховодов не будет. да, действительно переживаем за балансы. на вытяжке планируем осевики с частотниками от 17000 до 118000 м3/ч (каждый). Мне правда этот вариант сомнителем для переходных периодов, вентилятор будет то включаться то выключаться. температура день/ночь пременная в пределах 5-7С. по точке смеси будут работать заслонки на приточке входная и рециркуляция.
|
|
|
|
|
1.4.2013, 14:37
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
подождите. а вытяжной вентилятор забирает воздух непосредственно от источника тепла или из общего объёма? Если из общего объёма то задачка конечно не простая...
такие осевые вентиляторы далеко не каждая фирма может изготовить... с таким большим интервалом регулирования
|
|
|
|
|
2.4.2013, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(ssn @ 1.4.2013, 15:37)  подождите. а вытяжной вентилятор забирает воздух непосредственно от источника тепла или из общего объёма? Если из общего объёма то задачка конечно не простая... такие осевые вентиляторы далеко не каждая фирма может изготовить... с таким большим интервалом регулирования вытяжные вентиляторы с общего объёма. "поговаривают", что аксипал справляется с такой задачей))) ещё раз про алгоритм: вытяжной вентилятор планируем привязать к наружной заслонке приточной уставноки, т.е. чем больще берём снаружи тем больше крутится вытяжка, для сохранения баланса по помещению машзала. СМущает, что температура воздуха плавает в течении суток 5-7С, значит и вентилятор будет так плавать. Причём в самые морозные дни (температура пятидневки) он будет плавать на границе вкл/выкл. Или он с каким то запаздыванием должен работать?
Сообщение отредактировал Август - 2.4.2013, 4:39
|
|
|
|
|
2.4.2013, 9:02
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а чем воздух прогоняется через поверхность охлаждения печи?
|
|
|
|
|
2.4.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(ssn @ 2.4.2013, 10:02)  а чем воздух прогоняется через поверхность охлаждения печи? если речь идёт про агрегат, то он обдувается приточной установкой
|
|
|
|
|
2.4.2013, 10:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
или я что то не понимаю... либо вы же сказали не будет воздуховода от приточки до печи? приточка дует в общий объём? если да, как дальше воздух подаётся на охлаждение непосредственно печи. если нет. вопрос резервирования. Тот же поврос с воздухом на горение. разве этот воздух не под напором должен подаваться в печь?
после охлаждения печи воздух попадает в цех. далее два пути - на рециркуляцию или через вытяжные вентиляторы на улицу. так? А с местом у вас нет проблем? более простой получится по управлению обычная схема рециркуляции, когда после вытяжного вентилятора отбор на рециркуляцию. большааая такая общаяя камера.
На мет комбинате был в здании, которое обеспечивало воздухом мартены. Половина здания это одна большая приёмная камера (размер как баскетбольная площадка) с фильтрами во всю стену. И из неё забор вентиляторами, по моему 8 штук вентиляторов мельничных с колесом 2 метра.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
речь идёт не про печь, про газопоршневые агрегаты
|
|
|
|