> Водянное пожаротушение, Уклон трубопровода какой должен быть
An81
сообщение 18.3.2013, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.6.2012
Пользователь №: 154209



Добрый день какой должен быть уклон для трубопровода водянного пожаратушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Olga_
сообщение 18.3.2013, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Как и для хоз-пит водопровода - "9.11. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.3.2013, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП 5.13130.2009 п.5.7.15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Holms
сообщение 19.3.2013, 11:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2006
Пользователь №: 4154



Цитата
СП 5.13130.2009 п.5.7.15.

Всё здорово, а вот монтажная организация уверяет что уклон не нужен и ссылается на похожий пункт в НПБ 88-2001:
4.40. Питающие и распределительные трубопроводы ВОЗДУШНЫХ спринклерных установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным:
0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм;
0,005 для труб с наружным диаметром 57 мм и более.
+ ко всему утверждает что данный СП носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Где правда??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 19.3.2013, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Holms, где вы увидели противоречие? В предложенном вами НПБ речь тоже идет об уклоне. Или вас смущает слово "воздушных?"
А если вам не нравится рекомендательный характер СП используете предложенный мною пункт СНиП 2.04.01-85* (п. 9.11).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Holms
сообщение 19.3.2013, 12:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2006
Пользователь №: 4154



Olga, предложенный вами СНиП имеет актуализированную редакцию под названием СП 30.13330.2012, где в самом начале есть такой пункт:
1.2 Настоящие нормы не распространяются:
на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;
системы автоматического водяного пожаротушения;
тепловые пункты;
установки обработки горячей воды;
системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные процедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования;
системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.)....
Мне хотелось бы просто понять насколько обязательно или рекомендательно использование СП 5.13130.2009 или мы ещё должны руководствоваться НПБ 88-2001, где слово "воздушных" существенно меняет ход дела??

Сообщение отредактировал Holms - 19.3.2013, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.3.2013, 8:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ФЗ-123 статья 6.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: приказ от 1 июля 2010 г. №2450.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 20.3.2013, 8:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Holms, СП 30.13330.2012 пока что носит лишь рекомендуемый характер, а вот СНиП обязателен, никто его еще не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных