сообщение 21.3.2013, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



Прошу специалистов помочь разобраться. Есть котел, вроде как турецкий. Угольный, мощность 100кВт, водогрейный. Вопрос такой, на входе температура 78 град на выходе из котла 88 град. Такая небольшая разница в температуре говорит о низкой мощности котла? И имеет ли значение величина расхода воды?

Сообщение отредактировал Илья Муромец - 21.3.2013, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ага имеет, ждем от вас расхода воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 21.3.2013, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



...и dT - (Т прям- Тобр) прописанной в паспорте котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



По паспорту разница температур должно быть 20 градусов и температура на выходе из котла 95 градусов. Расход воды могу назвать только по данным самого насоса 6 куб. м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 12:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну этого не достаточно. Нужен конкретный расход. Либо показания давления до и после насоса с учетом его режима: частотник, или выбранная скорость, либо односеоростной, два последних более менее розволяю найти расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



Имеющимися средствами расход пересчитывается как 5,2 куб м в час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 12:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вроде получается около 60 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



Это понятно. Но как объяснить, что старый котел той же мощности в той де системе отопления при расходе 4 куб м в час давал на входе в котел 70 градусов, а на выходе 88 градусов. И почему ни в том ни в другом случае вода не нагревалась до 95 градусов, ка это написано в паспорте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 21.3.2013, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Смотрите схему. Скорее всего 88 - это температура не после котла, а после примешивания воды из обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 21.3.2013, 18:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Во первых, расход через котел примерно 100*0,86*/20*0,962=4,347 м3/ час Вот такой насос по производительности и надо подбирать и поэтому дуэт старый котел- старый насос работале в номинальной зоне. То что старый котел не поднимал температуру выше 70 С говорит о больших отложениях на поверхности нагрева или о недостаточно активной загрузки уголька в топку.
Кроме того насосы подбираются по развиваемому напору, если напор 6 кубового насоса стал выше чем у 4-хкубового, то это еще приводит к дополнительному увеличения расхода.
Расход 6-и кубового насоса ограничить шайбой шайбой на нагнетании или сделать "обрезание" рабочего колеса

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 21.3.2013, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.3.2013, 21:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Евгений Буш @ 21.3.2013, 17:22) *
Расход 6-и кубового насоса ограничить шайбой шайбой на нагнетании или сделать "обрезание" рабочего колеса

Шо, у вас таки делают обрезание?
Автору - чем меньше расход, тем больше разница температуры подачи и обратки. Мощность - величина относительно постоянная. Дальше думайте сами, токо обрезания делать не надо - не поймут.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 22.3.2013, 5:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



Jota не понятно почему с уменьшением расхода должна должна расти разница температур. Если расход воды будет меньше расчетной, то котел должен "закипеть". Насколько я понимаю, большая разность температур говорит, о больших теплопотерях в обогреваемом помещении, либо о низкой мощности котла. А вот если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 22.3.2013, 7:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Илья Муромец @ 22.3.2013, 6:31) *
Jota не понятно почему с уменьшением расхода должна должна расти разница температур. Если расход воды будет меньше расчетной, то котел должен "закипеть". Насколько я понимаю, большая разность температур говорит, о больших теплопотерях в обогреваемом помещении, либо о низкой мощности котла. А вот если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?

Это формула расхода к сожалению. На мощность котла оказывают очень много факторов: это прежде всего качество топлива, состяние теплообменника и т.д. А большая разница температур в обогреваемом помещении говорит прежде всего о полезной работе самих отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Муромец
сообщение 22.3.2013, 8:07
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.12.2012
Пользователь №: 176103



Выходи, что при большом теплосъеме в отапливаемом помещении выгоднее, чтобы расход был больше. И как тогда вообще оценивать производительность котла? Хорошая тяга приводи к большой температуре продуктов горения, а значит и к снижению КПД, слабая тяга приводит к слабому горению. Выходит надо искать золотую середину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.3.2013, 14:00
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Илья Муромец @ 22.3.2013, 6:31) *
если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?

Вовсе необязательно.
Грубо говоря, теплопроизводительность = разница температур * расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 22.3.2013, 18:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(jota @ 21.3.2013, 22:16) *
Шо, у вас таки делают обрезание?
токо обрезания делать не надо - не поймут.... laugh.gif

Как в воду глядели, у НАС обрезание рабочих колес делают вот уже лет двадцать, зачастую это просто необходимое мероприятие для проведение моего рода работ. Используя штатное насосное оборудование для перекачки агрессивных сред приходится на время снимать штатные колеса и заменять их подрезанными другими ибо нужны более меньшие напоры и расходы. Но это больше лирика с современными насосами действительно лучше не экспериментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных