Коллеги, разбирающиеся в электронике, помогите!

Есть приточная установка с оборотами, управляемыми по 1-10 В. Схема включения на фото. Сама по себе работает при регулировке оборотов внешним резистором. Входное сопротивление приточки по входу 1-10 = 100 кОм.

Есть диммер с выходом 1-10 В. Eelectron (он же Hager) DM03C01KNX. Сам по себе работает.

Есть желание управлять оборотами приточки через KNX, подключив ее к выходу 1-10 в димммера вместо балласта. Включаю вход 1-10 приточки к выходу 1-10 диммера. При этом заданное на выходе напряжение сильно просаживается. Естественно ничего путевого не выходит.

Кто может подсказать схемку сопряжения одного с другим. В качестве эксперимента пробовал сделать так:
Через резистор 10 кОм подал питание +10В на линию + интерфейса 1-10 В. Стало лучше, но точно задать напряжение на выходе не удается. Может какой активный повторитель на транзисторе собрать? Была бы схема выхода 1-10 диммера, то вопросов бы небыло. Но схемы нету.....

Прикрепленный файл  11.png ( 99,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  22.png ( 125,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Nomen
сообщение 22.3.2013, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



в схеме приведено несколько вариантов управления. Тот, что Вам нужен - самый правый, т.е. Вы должны были подсоединить выход - и + диммера к синей и жёлтой клемме. Вы так делали, когда напряжение просаживалось? Случайно, не подключали к красной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 22.3.2013, 14:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А попробуйте для этих целей использовать ЦАП (источник напряжения) типа AA/S 2.1 (ABB) а не выход 10в диммера,который по сути является переменным сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 22.3.2013, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Разумеется, я использовал "правый" вариант подключения smile.gif Красный плюсовой просто не задействован никак.
Скорее всего путаница в названии 1-10. Мне действительно нужен выход управления, на котором может присутствовать заданное напряжение и обеспечиваться ток, хотя бы 1 мА.

Я так понимаю, что выход 1-10 для диммеров реализован как то по другому, так? Почему, когда к нему ничего не подключено, на нем присутствует правильное заданное напряжение? Менять девайс на другой, решений нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyTrof
сообщение 22.3.2013, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



Я бы на вход приточки подцепил батарейку, в разрыв прибор которым бы измерял ток . По полученным результатам думал дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 22.3.2013, 16:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



"Диммер" для управления электронными балластами 1-10V - это, по сути, электронный потенциометр. Никакого напряжения он не выдает.

Сами балласты (рассказываю относительно балластов для люм. ламп, но это не должно менять сути) сделаны так, чтобы к ним можно было подключать потенциометры - "обычный" или "электронный" - без разницы. Необходимое напряжение он выдает сам. Это, кстати, приводит к тому, что при обрыве управляющей цепи или ее отсутствии он будет светить сразу на 100%.

Т.е. - для управления по 1-10В необходимо подключать к нему потенциометр - "обычный" или "электронный" с использованием внутреннего источника напряжения самого балласта (в Вашем случае - регулятора скорости вращения).

В стандартном варианте вход балласта - как показано на схеме для диммера - всего две клеммы.

Использовать схему "правую" - неправильно, т.к. там на схеме нарисован источник напряжения.

Как мне кажется, в данном случае у вас должно работать в варианте "две средних схемы вместе" smile.gif

Если не получится, поищу схему выхода регулятора 1-10V. Лучше пишите в электронку.

Сообщение отредактировал leonid - 22.3.2013, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 22.3.2013, 17:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Цитата(AndyTrof @ 22.3.2013, 17:12) *
Я бы на вход приточки подцепил батарейку, в разрыв прибор которым бы измерял ток . По полученным результатам думал дальше.


Это просто: U=5V, I=0.05mA. Дело не в приточке, с ней совсем понятно все и схема входа есть. Дело в устройстве выхода диммера 1-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 22.3.2013, 17:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Цитата(leonid @ 22.3.2013, 17:41) *
Использовать схему "правую" - неправильно, т.к. там на схеме нарисован источник напряжения.


Вы абсолютно правы! Это я "о своём задумался"... Конечно, это выход от источника напряжения 0..10В, так управляются, в основном, двигатели. А тут нужен резистор подстроечный! Конечно, нужно использовать красную клемму!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 24.4.2013, 14:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Итог работы: к сожалению проблему удалось решить только заменой управляющего устройства на другое. Т.е. указанный выше диммер 1-10v был заменен на EVIKA, 4-канальное регулирующее устройство DAC4, которое имеет 4 выхода 1-10 v. Сразу все заработало как надо без шаманства.

Полагаю проблемой явилась аппаратная реализация выхода 1-10v на диммере, отличная от источника регулируемого опорного напряжения, как нужно было для управления мотором приточки. Поскольку схемы выхода достать не удалось, то подобрать соответствующую схему включения оказалось невозможно. Так что не все выходы 1-10 v одинаковые smile.gif

Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных