Предлагаю дополнительно обратиться к СП-4. Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
4 Общие требования пожарной безопасности 4.22 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть защищены от проникнове- ния опасных факторов пожара. ….противопожарные двери, ворота, … должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, … которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 6.11 Требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и ремонта 6.11.14 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными пре- градами, воротами и тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 36. Та бл и ц а 36 Предел огнестойкости ограждающих конструкций рам- пы (противопожарных преград), мин, не менее: для ворот EI 30 , Тамбур-шлюз глубиной, обеспечива- ющей открывание ворот, но не менее 1,5 м. Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы ав- томатическими устройствами закрывания их при пожаре. В изолированных рампах взамен противопожарных ворот допускается предусматривать автома- тические устройства, перекрывающие поэтажно проем рампы не менее чем на половину его высоты (противодымные экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещений хранения.
|