> Теплосеть возле АЗС
К.Д.
сообщение 23.3.2013, 18:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Коллеги, нарвался на ТС около резервуаров АЗ (первый раз так близко). Думаю какое расстояние от канала до резервуара принимать. Таблица А.3 СП 124.13330 нам говорит, что до стенки канала от стенки резервуара должно быть 15м. при условии устройства вентиляционных шахт на канале. Это трактуется в том смысле что шахты обязательны и 15м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
nik4t
сообщение 26.3.2013, 12:58
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Да, думается, что трактуется так... Потом шахты, это только звучит гордо, а на деле вполне простая и осуществимая вещь... осуществимая в том канале, который не засыпается песком, а если песком засыпать (ППУ), то и вентшахты ненужны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.3.2013, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А у меня ППУ в канале, а канал значит проезд)))

Я уже сдвинулся, но вопрос классный в условиях города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.3.2013, 15:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А у меня ППУ в канале, а канал значит проезд)))

Я уже сдвинулся, но вопрос классный в условиях города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.3.2013, 19:16
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(К.Д. @ 26.3.2013, 16:41) *
А у меня ППУ в канале, а канал значит проезд)))

Я уже сдвинулся, но вопрос классный в условиях города.

Понятно. Я вообще всё что не засыпано вентшахтЮ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных