> система антизатопления, без датчиков затопления
Sasha_24
сообщение 24.3.2013, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Уважаемые специалисты,

В общем некий состоятельный чел. попросил соорудить в его строящуюся квартиру систему антизатопления.
Случай с датчиками затопления не совсем меня устраивает – ставил я их в достаточном количестве и понимаю, что срабатывают они уже тогда, когда реально топит, да и не всегда можно предугадать место с наибольшей вероятностью утечки (это не всегда санузлы), а городить огород датчиков тоже не особо хочется.
Приходят в голову простые соображения:
1. Замкнутые контура (отопление). Утечку можно отлавливать по недопустимой разности расходов на подающем и обратном трубопроводах. Если в течении времени Т имеется некая недопустимая разность между подачей и обраткой, значит где то скорее всего протекает батарея, вводные клапана при этом должны отсекаться. Скорее всего разница между расходами подачи и обратки при полном отсутствии утечек также будет накапливаться – думаю такую разницу нужно будет обнулять на уровне контроллера, например, раз в месяц.
Также, видимо, утечку можно уловить по разнице давлений – но тут есть сомнения. Думаю, что перепадник уловит протечку когда уже реально прорвет, чаще радиаторы сифонят небольшими струями.
2. В разомкнтуых контруах (ГВС, ХВС) в голову пока ничего не приходит кроме датчиков затопления в санузлах. Не знаю, бывают ли смесительные краны с концевиками. Можно было бы реализовать следующую логику: если все концевые замкнуты и есть некий расход в течении времени Т, то принимать данную ситуацию как протечку и отсекать клапана на вводных трубопроводах. Правда тут возможны случаи, когда кто то пользуется краном (в душе например) и именно в этот момент где то прорывает, или забыли закрыть кран. Хотя на уровне программируемых контроллеров и такие ситуации можно учесть.

Что посоветуете, спасибо всем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
kdu
сообщение 25.3.2013, 8:36
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Я бы поставил стандартную систему от затопления фирмы "Нептун" и не грел голову лишними мыслями! Опять же гарантии работы этого оборудования несёт производитель, а потоп дело серьёзное... я бы предпочёл чтобы <некий состоятельный чел.> судился в случае потопа с "Нептуном", а не со мной... Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.3.2013, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Sasha_24 @ 24.3.2013, 11:41) *
1. Замкнутые контура (отопление). Утечку можно отлавливать по недопустимой разности расходов на подающем и обратном трубопроводах. Если в течении времени Т имеется некая недопустимая разность между подачей и обраткой, значит где то скорее всего протекает батарея, вводные клапана при этом должны отсекаться. Скорее всего разница между расходами подачи и обратки при полном отсутствии утечек также будет накапливаться – думаю такую разницу нужно будет обнулять на уровне контроллера, например, раз в месяц.
Также, видимо, утечку можно уловить по разнице давлений – но тут есть сомнения. Думаю, что перепадник уловит протечку когда уже реально прорвет, чаще радиаторы сифонят небольшими струями.

С разницей подачи и обратки, ИМХО, связываться не стоит - фиг отловишь... Проще поставить расходомер на подпитку и следить за расходом. Вплоть до блокировки подпитки и отсылки СМС квартировладельцу. Соответственно с понижением давления в системе котел встанет по датчику протока. Можно, в принципе, и контурные насосы остановить, дабы не сгорели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 25.3.2013, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



"....2. В разомкнтутых контуах (ГВС, ХВС)..." - а) счётчики на смеситель/контур/стояк + клапана с приводами на смеситель/контур/стояк (кста, лет 10 назад уже проходила информация о бытовых (красивых) смесителях с кнх управлением..) , б) датчик протечки само собой, в) датчик присутствия в зону и логику, логику...
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 25.3.2013, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



динамику изенения температуры, влажности и объема.
судиться все равно придется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc