> вопрос по водоотдаче пож. стояков
время
сообщение 25.3.2013, 17:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



Уважаемые участники форума, подскажите может ли пожарный стояк отдать 2,5 л\с, если подкачивающий насос неисправен\демонтирован?
здание административного назначения
6 этажей, площадь 3500 кв.м год постройки 1976
2 пожарных стояка по 1-му крану на этаж
давление в стояке на 6-м этаже 1,8 атм
задвижки и водомер чистые
собственно проблема в том, что при проверке стояков на водоотдачу результат неудовлетворительный. проверяющий утверждает что нужно включить насос, который более 10-лет назад был демонтитрован. буду сильно благодарен за помощь .

Сообщение отредактировал время - 25.3.2013, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Alex_nightmare
сообщение 26.3.2013, 0:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Добрый день, проблема в том, что 1,8 бара это статическое давление, в вам нужно динамическое (т.е. при расходе 2,6 л/с давление на кране должно быть не менее 1 бара) если при полном открытом кране 6-го этажа давление останется 1 бар или более - можно не сомневаться что стояк DN 50 прошел испытания на водоотдачу.
Но сдается мне тот самый чистый водомер не расчитан на пропуск 2,5 л/с. так что дело даже не в насосе которого нет а в заужиных диаметрах по дороге к крану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.3.2013, 7:39
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1 атм - это для ствола с диаметром спрыска 16 мм. Насколько я знаю, в основном встречаются стволы со спрыском 13 мм, и соответственно напор должен быть 2,1 атм. Табличка есть в "МЕТОДИКЕ ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОПРОВОДА" и СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
время
сообщение 26.3.2013, 7:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



Друзья, спасибо за ответы. при испытаниях использовался прибор с соплом диаметром 12 мм . при закрытом кране (на приборе) манометр показал 1,8атм. а вот при открывании крана (на приборе) давление по манометру падает до нуля. ведро 15 л. наливается за 30 сек. водомер стоит древнегреческий с отверстием соответствующим диаметру ведущих труб. суть вопроса заключается в том, что может ли при всём при этом стояк выдать 2,5 л\с без включения насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.3.2013, 8:48
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(время @ 26.3.2013, 7:57) *
при испытаниях использовался прибор с соплом диаметром 12 мм . при закрытом кране (на приборе) манометр показал 1,8атм. а вот при открывании крана (на приборе) давление по манометру падает до нуля.

Инспектор примет только при 2,1 атм при открытом кране, у него есть методика и точка.
Цитата(время @ 26.3.2013, 7:57) *
ведро 15 л. наливается за 30 сек.

Получаем ваш расход 15л/30с=0,5л/с.
Ни о каких 2,5л/с и речи нет.
Обводная линия в водомерном узле есть? Открывали ее при испытаниях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
время
сообщение 26.3.2013, 10:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175278



повторяю вопрос - может ли данная система ТЕОРЕТИЧЕСКИ выдать необходимые 2,5 л\с без включения насосов? обводную линию открывали, результат тот же.

Сообщение отредактировал время - 26.3.2013, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.3.2013, 10:28
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(время @ 26.3.2013, 10:12) *
повторяю вопрос - может ли данная система ТЕОРЕТИЧЕСКИ выдать необходимые 2,5 л\с без включения насосов?

Теоретически нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных