Цитата(время @ 26.3.2013, 7:57)

при испытаниях использовался прибор с соплом диаметром 12 мм . при закрытом кране (на приборе) манометр показал 1,8атм. а вот при открывании крана (на приборе) давление по манометру падает до нуля.
Инспектор примет только при 2,1 атм при открытом кране, у него есть методика и точка.
Цитата(время @ 26.3.2013, 7:57)

ведро 15 л. наливается за 30 сек.
Получаем ваш расход 15л/30с=0,5л/с.
Ни о каких 2,5л/с и речи нет.
Обводная линия в водомерном узле есть? Открывали ее при испытаниях?