> Местные отсосы в аккумуляторных, Требования
rom63928
сообщение 26.3.2013, 7:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105424



Уважаемые дамы и господа! имеется две зарядных станции: №1 - 5 зараядных постов, №2 - 4 зарядных поста, будут использоваться подъемно-поворотные вытяжные устройства KUA-M, на станции №2 как уверяет зак выделений водорода и агрессивных сред не будет там я думаю поставить один общий вентилятор (общепром) на сеть из вытяжных устройств и автоматику с автоматически открывающимися заслонками при включении зарядного устройства на каждом из постов с автоматической регулировкой частоты вращения двигателя взависимости от кол-ва работающих вытяжных устройств одновременно.
На посту №1, такие выделения присутствуют.
У меня вопросы:
могу ли я использовать такую систему на посту №1(естественно вентилятор будет уже взрывозащ.)
есть ли требования к вентилятору на посту №1 по коррозионностойкости?
возможно ли использование KUA-M, может кто-нибудь предложит наиболее подходящий аналог (из нерж.)?
вообще кто-нибудь сталкивался с ППВ устройствами на аккумуляторных?
у меня большие сомнения по использованию заслонок на станции №1, их либо не должно быть вообще либо как минимум взрывозащ. коррозионност.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
jota
сообщение 26.3.2013, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Водород идёт вверх, кислота-вниз. Что местными отсосами ловить будете....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rom63928
сообщение 26.3.2013, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105424



это желание заказчика, говорит что у него уже стоят штуки наподобие, хочет заменить на более современные, можно создать такой напор, чтобы ловить не пришлось, может есть какой то норматив запрещающий использование местных отсосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2013, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(rom63928 @ 26.3.2013, 8:09) *
это желание заказчика, говорит что у него уже стоят штуки наподобие, хочет заменить на более современные, можно создать такой напор, чтобы ловить не пришлось, может есть какой то норматив запрещающий использование местных отсосов?

Я не знаком с вашими нормативами, но общепринято: водород вытягивается с верхней точки, а пары кислоты, или щёлочи - с нижней в соотношении 70/30%. И ещё натуральная вентиляция 1-2 кратности, и ещё, блокировка зарядных устройств с вентиляцией, и далее - мехвентиляция должна работать 1 час после окончания зарядки, потом натуральная.
У вас взрывоопасное помещение и хотелки заказчика здесь не к месту.
Местные отсосы применяются из специальных шкафов для зарядки аккумуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rom63928
сообщение 26.3.2013, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105424



Я буду примного благодарен если Вы сообщите где можно это почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48976
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных