Вопрос к тем, кто имел опыт работы с контроллерами Kieback&Peter DDC4200. В частности интересует их возможности при использовании в котельных, их сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. К сожалению, информации по ним мало, особенно на русском языке (может, кто поделится...). Также интересует какой нужен софт для программирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
polyakov.mo
сообщение 27.3.2013, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



с котельными и K&P одновременно не сталкивался. в вентиляции и тепловых пунктах со своими функциями справляются.
Сильные стороны:
- большое количество входов выходов, которые настраиваются программно.
- есть модули расширения.
- встроенный web-сервер
- встроенный bacnet/ip
- встроенная память для хранения трендов (200 тыс. точек кажись)
Слабые:
-цена, simatic s7-300 дешевле будет для той же задачи.

не знаю куда отнести:
- для вентустановки есть блок с более чем 90 настройками, внутри несколько ПИДов, настраиваются сами, еще и обучаются кажись. Настройки регуляторов не доступны. 1 DDC4200 может работать примерно с 12 вентустановками.

Программировать можно:
- с панели управления;
- используя программулину PX4000 (вроде так зовется), для ознакомления представительство данный софт не дают. Говорят делайте нам оборот под пару сотен EUR в год, тогда бесплатно дадим. ПОследний раз с ними общался по этому поводу года 2 назад. может что поменялось.

Скажите почту, отправлю описание

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.3.2013, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 27.3.2013, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Как я понял, контроллер имеет на борту предустановленные приложения, что-то вроде макросов, на отдельные элементы системы (вентиляция, отопление...) которые потом можно приспособить под свою задачу - назначить входы, выходы, запрограммировать параметры... Что-то вроде конфигурирования с большим набором возможностей. Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 27.3.2013, 16:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Товарищ программист из представительства говорил, что есть как готовые макроблоки, так и возможность самому писать ПО.
Ловите, наслаждайтесь чтивом на пару недель...

Еще у контроллера есть операционная система жесткого реального времени

в общем свободнопрограммируемый с большой библиотекой элементов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4000_______________.pdf ( 26,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 590
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4000_Servcie_Manual_EN_21_______.pdf ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4200_Customer_Manual_EN_2_1_________.pdf ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4200__________________________v1.0.pdf ( 590,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 28.3.2013, 6:45
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Внесу "свои пять копеек"... Из слабых сторон K&P отметил бы главное - прогу писать прийдётся на очень низком уровне, т.е. мозг Вы себе вынесите НАЧИСТО! Даже просто чтобы входы/выходы определить/привязать надо написать код внушительной длины. Короче в Кибоке гибкость достигается за счёт трудоёмкости программирования. Короче прогу прийдётся писать практически в ассемблере. Подумайте надо ли это Вам?...

Сообщение отредактировал kdu - 28.3.2013, 6:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 28.3.2013, 8:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Большое спасибо polyakov.mo за предоставленную документацию.
По поводу программирования: сам бы я эти контроллеры не стал бы использовать, но это требование заказчика. К тому же программирование не входит в объем моей работы. Нужен только проект. Я сам предпочитаю работать с тем, что более распространено и программируется стандартными языками программирования вроде FBD или LD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 29.3.2013, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



kdu Ассемблер...? dont.gif
Странно, но запускал (программа + ПНР) центральные кондиционеры (3-4 ПИДА каждый). Никаких кодов не видел, может и есть, но специалисты из Кибак обучали на обычной проге.
Программа похожа и на Сегнетикс и на др.. (блоки - связи).
Есть свои неудобства, ведь это германский "софт" dry.gif
Сам контроллер мне понравился в ПНРе, большой сенсорный экран, можно много инфы видеть. Нет искусственных ограничений, типа: этот блок работает только с этим (столкнулся сейчас с CentraLine от Honeywell)
По мне хороший девайс, если будете работать, думаю не останетесь недовольны, но это мое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 1.4.2013, 5:28
Сообщение #8


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



не знаю в каком-таком софте Вы работаете Nitc, но у нас софт без всяких алгоблоков - вся прога пишется в текстовом формате... именно голимый ассемблер. Не исключаю что может быть Кибок и чего под апгрейдил из своего софта, провентилирую этот вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 1.4.2013, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Буду дома, постараюсь выложить 400 страничный толмут по ПО. Надеюсь не удалил и не потерял.
Пока бегло нашел инструкцию DDC4200
обратите внимание на стр. - 492.493 там как раз есть скрин софта, правда это ооочень древняя версия.
Если надо техподдрежка, могу скинуть тел. специалиста, но это только через личку и с ее согласия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 3.4.2013, 13:31
Сообщение #10


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(kdu @ 28.3.2013, 6:45) *
Внесу "свои пять копеек"... Из слабых сторон K&P отметил бы главное - прогу писать прийдётся на очень низком уровне, т.е. мозг Вы себе вынесите НАЧИСТО! Даже просто чтобы входы/выходы определить/привязать надо написать код внушительной длины. Короче в Кибоке гибкость достигается за счёт трудоёмкости программирования. Короче прогу прийдётся писать практически в ассемблере. Подумайте надо ли это Вам?...

БРЕД ПОЛНЫЙ smile.gif

Цитата(kdu @ 1.4.2013, 5:28) *
не знаю в каком-таком софте Вы работаете Nitc, но у нас софт без всяких алгоблоков - вся прога пишется в текстовом формате... именно голимый ассемблер. Не исключаю что может быть Кибок и чего под апгрейдил из своего софта, провентилирую этот вопрос

Провентилируйте и покажите, а то может мы чего не знаем, с Кибоком работал 9 лет smile.gif

Сообщение отредактировал Nick - 3.4.2013, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 3.4.2013, 13:39
Сообщение #11


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(beastmaster @ 27.3.2013, 12:50) *
Вопрос к тем, кто имел опыт работы с контроллерами Kieback&Peter DDC4200. В частности интересует их возможности при использовании в котельных, их сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. К сожалению, информации по ним мало, особенно на русском языке (может, кто поделится...). Также интересует какой нужен софт для программирования.


Контроллеры как раз и разрабатывались для котельных, отопления и вентиляции, т. е. для инженерных систем, но у DDС4200 нет макросов, готовые макросы есть только на LRP4, HRP, BMR410.
Все контроллеры K&P конфигурируется как с панели контроллера, новые в линейке BMR410 и серии DDC4000 через WEB интерфейс, а так же через софт PS4000, пользовать могу только дилеры имеющие ключ к софту или купили софт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 3.4.2013, 13:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Nick @ 3.4.2013, 14:39) *
Контроллеры как раз и разрабатывались для котельных, отопления и вентиляции, т. е. для инженерных систем, но у DDС4200 нет макросов, готовые макросы есть только на LRP4, HRP, BMR410.
Все контроллеры K&P конфигурируется как с панели контроллера, новые в линейке BMR410 и серии DDC4000 через WEB интерфейс, а так же через софт PS4000, пользовать могу только дилеры имеющие ключ к софту или купили софт.

То есть можно просто купить контроллер DDC4200, и настроить его прямо с панели? Насколько это удобно, если как Вы говорите у DDC4200 нет готовых макросов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 3.4.2013, 14:04
Сообщение #13


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(beastmaster @ 3.4.2013, 13:52) *
То есть можно просто купить контроллер DDC4200, и настроить его прямо с панели? Насколько это удобно, если как Вы говорите у DDC4200 нет готовых макросов?


Кпить можно, но если проект большой, то в ручную с панели долго настраивать, но можно. Для специалистов это удобно. Для новичков как и с любыми контроллерами прийдеться по возиться. Быстрее и нагляднее делать конечно в софте PS4000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mcguay
сообщение 3.7.2013, 22:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197868



polyakov.mo Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Mcguay - 3.7.2013, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mcguay
сообщение 3.7.2013, 22:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197868



Цитата(polyakov.mo @ 27.3.2013, 17:53) *
Товарищ программист из представительства говорил, что есть как готовые макроблоки, так и возможность самому писать ПО.
Ловите, наслаждайтесь чтивом на пару недель...

Еще у контроллера есть операционная система жесткого реального времени

в общем свободнопрограммируемый с большой библиотекой элементов


Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 4.7.2013, 14:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



К сожалению, богат только этим

Пробуйте поймать в представительстве Андрея Кузнецова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 6.7.2013, 9:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Цитата(Mcguay @ 3.7.2013, 23:29) *
Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите.


С кибаком работаю давно, контроллеры не без греха, но в целом надежные... вот мануалы на бмр
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BMR410_Data_Sheet.pdf ( 491,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл  RU_BMF400_2006_12_06.pdf ( 553,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 29.10.2013, 19:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Спасибо за мануалы. Немцы не дают( мстят за 1945). Есть вопрос по ddc4200.
Можно ли там организовать архивирование 2 сигналов( аналоговый) и сделать так что бы я мог через инет их видить по моему запросу. Есть необходимость мониторить давление в контурах охлождения и обогрева.
Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 30.10.2013, 14:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(otis68 @ 29.10.2013, 20:09) *
Спасибо за мануалы. Немцы не дают( мстят за 1945). Есть вопрос по ddc4200.
Можно ли там организовать архивирование 2 сигналов( аналоговый) и сделать так что бы я мог через инет их видить по моему запросу. Есть необходимость мониторить давление в контурах охлождения и обогрева.
Зарание спасибо.


Можно, как сделать не помню.
Суть - ставите на запись тренды нужных величин. Подключаете контроллер к интернету, даете ему статический IP адрес через провайдера. Стучитесь через интернет в IE по IP адресу и смотрите нужный график
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 2.11.2013, 17:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Спасибо за совет. Есть еще вопрос. Где взять софт. Если что вот мыло otis_68@ mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 25.11.2013, 16:25
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



добрый вечер у меня есть одна проблема с установкой на которой стоит ddc 4200! почему то при работе установке в авто режиме, в графе где показана работа электро калорифера, мигает лампочка STB, всё проверяли все провода всё правильно подсоединено и установка работает , кто нибудь подскажите что может быть причиной этого??? и ещё есть одна проблема почему то когда установку отключаешь включается электро подогрев и установка не отключается а продолжает работать пока сам в ручную не отключишь тумблер электро подогрева только затем установка продувается и останавливается!! если кто знает пожалуйста напишите причину и как с ней бороться!! спасибо за внимание!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 26.11.2013, 7:53
Сообщение #22


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Ivancemzavod @ 25.11.2013, 17:25) *
добрый вечер у меня есть одна проблема с установкой на которой стоит ddc 4200! почему то при работе установке в авто режиме, в графе где показана работа электро калорифера, мигает лампочка STB, всё проверяли все провода всё правильно подсоединено и установка работает , кто нибудь подскажите что может быть причиной этого??? и ещё есть одна проблема почему то когда установку отключаешь включается электро подогрев и установка не отключается а продолжает работать пока сам в ручную не отключишь тумблер электро подогрева только затем установка продувается и останавливается!! если кто знает пожалуйста напишите причину и как с ней бороться!! спасибо за внимание!!

Добрый день, явно кривой алгоритм... STB - это датчик по перегреву воздуха (авария должна сниматься переводом установки в СТОП)
Причина - кривые руки smile.gif Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 26.11.2013, 8:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Добрый день. Если не секрет где это стоит . У меня в москве 10 установок на кейбоках.Может мои установки. Мои стоят в больницах.

Сообщение отредактировал otis68 - 26.11.2013, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 30.11.2013, 20:36
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Спасибо большое за ответ вы нам очень помогли!!! мы сами смогли перепрограммировать!!!
а на счёт установок они стоят в городе Воронеже!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 8.12.2013, 21:21
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



добрый вечер!!! не могли бы подсказать у нас на установке с контроллером DDC 4000 почему в главном меню нет графы "РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ" , и тем самым установка почему то когда включаешь в авто режиме показывается значение "зелёная рука" ну как я понял это ручной режим!!! кто знает пожалуйста подскажите как нам установить графу Расписание! что нужно изменить в программирование или что добавить!! спасибо заранее за ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 8.12.2013, 22:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Добавьте блок "Расписание", настройте в нем недельную программу, затем в блоке "Базовая программа PID" это S238, пропишите путь к недельной программе в адресе 5115. Для включения системы по недельной программе в адрес 5138 (того же PID), нужно записывать "9", тогда и "Руки" не будет.

Сообщение отредактировал signet - 8.12.2013, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 11.12.2013, 20:25
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Спасибо большое за совет "signet"!! только прошу прощения есть ещё один вопрос вот мы дошли до 5115 и всё я честно говорят даже не представляю как добавлять адрес!! если вам не трудно пожалуйста расскажите как это делать!!! просто в первые раз столкнулись с этими контролёрам и пока ещё не до конца разобрались что и как делать!! Заранее спасибо!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 12.12.2013, 21:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Я думаю на фото будет наглядней, что и куда нужно прописать...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0128.JPG ( 4,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 14.12.2013, 21:31
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Добрый вечер спасибо за ответ!!! у меня вообщем такая проблема я сейчас добавлю фото !!! ив от в последней фотографии показано что можно установить в 5115 !! а мы бы с удовольствием добавили адрес но у нас только русская клавиатура и как прописать мы не знаем!!! пожалуйста если вам не тяжело помогите подскажите!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0401.JPG ( 995,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  IMG_0403.JPG ( 989,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  IMG_0404.JPG ( 962,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  IMG_0405.JPG ( 976,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_0406.JPG ( 929,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 15.12.2013, 10:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Не понимаю в чем у вас проблема, Вы дошли до нужного места в параметре 5115, далее устанавливаете "Источник", далее в "Адресе источника" открывается деревовидное окно где Вы и ищете нужную недельную программу, ничего руками прописывать не нужно. на сколько я помню даже в старых версиях прошивки так было. Какая у вас версия прошивки?, если 1.6.х то обновитесь до 1.7.х она более приятная, ну или до 1.9.х.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 16.12.2013, 20:27
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Спасибо большое вам за ответы !!! огромное спасибо а что касается программного обеспечения у нас стоит 1.5 212 версия!!! ну мы добавили адрес 5115 ну почему то установка так и не работает по расписанию!! и в главном меня не появился значок расписания!!! Ещё раз вам благодарен за вашу помощь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 18.12.2013, 19:32
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Уважаемый "signet" если вам не трудно не могли бы вы написать что нам делать дальше после добавления адреса в PID 5115, вы нам писали что в 5138 нужно добавить "9" но если честно мы даже не представляем куда именно добавлять, куда бы мы её не вписывали она становится красным цветом и потом удаляется!!! если вам не трудно мы ждём ответа!! Спасибо заранее за помощь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 19.12.2013, 15:32
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Значение 9, я записываю через блок "Арифметика", но по всей видимости для вас это будет тяжело сделать, предлагаю один простой вариант, вы скачиваете программу на флеш-карту с контроллера, я добавлю вам расписание и уберу "руку", а затем вы загрузите новый вариант, это с экономит и ваше и мое времяsmile.gif), так как с программированием Kiebacka у вас не очень, без обиды))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 19.12.2013, 20:26
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Искренне вам буду благодарен!!! если честно мы в первые столкнулись с этим контроллером, ну и как то немного не понятно что нужно делать!!! Мы обязательно скачаем и отправим вам!!! Вот моя почта tema.klinshov@mail.ru пожалуйста отправьте на неё вашу почту, что бы я потом переслали вам программу!! Ещё раз большое спасибо что вы помогаете нам!!!

Сообщение отредактировал Ivancemzavod - 19.12.2013, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbflot
сообщение 12.2.2014, 10:48
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945



Здравствуйте. Прошу о помощи. На объекте не мною установлены и запрограммированы k&P4200 установки работают некорректно, все провода проверил все на месте сидит. То есть явные недоработки/ошибки в алгоритмах. У меня есть только пароль на уровень 1. Каким образом и с помощью какого "софта" можно получить доступ к просмотру и редактированию алгоритмов? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 13.2.2014, 7:56
Сообщение #36


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(bbflot @ 12.2.2014, 11:48) *
Здравствуйте. Прошу о помощи. На объекте не мною установлены и запрограммированы k&P4200 установки работают некорректно, все провода проверил все на месте сидит. То есть явные недоработки/ошибки в алгоритмах. У меня есть только пароль на уровень 1. Каким образом и с помощью какого "софта" можно получить доступ к просмотру и редактированию алгоритмов? Спасибо.

Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР. Софт PS4000, стоит 2500 Euro по моему или в ручную с панели контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbflot
сообщение 13.2.2014, 9:16
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945



Спасибо за ответ. К сожалению обратиться в эту компанию невозможно. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю - для доступа к программированию контроллера с панели управления или с помощью PS4000 в любом случае необходим пароль сервисного уровня и без ничего делать там нечего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 14.2.2014, 9:17
Сообщение #38


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(bbflot @ 13.2.2014, 10:16) *
Спасибо за ответ. К сожалению обратиться в эту компанию невозможно. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю - для доступа к программированию контроллера с панели управления или с помощью PS4000 в любом случае необходим пароль сервисного уровня и без ничего делать там нечего?

Точно так, PS4000 выдаст ошибку, если пароль не верный. Защита, однако. Либо можно собрать всё с нуля и залить, после холодного рестарта DDC4200, но это время, деньги и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbflot
сообщение 14.2.2014, 23:27
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945



Понял, спасибо. Попробую связаться с производителем, может они помогут. =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 16.2.2014, 17:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



Nick, а слабо было сказать пароль человеку, для 4-уровня контроллера? wink.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 17.2.2014, 7:48
Сообщение #41


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(signet @ 16.2.2014, 18:11) *
Nick, а слабо было сказать пароль человеку, для 4-уровня контроллера? wink.gif)

Если человек не знает пароль 4 го уровня (да и не факт, что он стандартный), значит он не умеет и не знает как работать с контроллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivancemzavod
сообщение 2.4.2014, 20:54
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153



Добрый вечер у кого есть информация по установке WEISS Mediclean 85,2 DXD 15.15.11 HS с контроллером PS - 3???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PMramp
сообщение 20.8.2014, 8:08
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 239048



Добрый день. Господа, не подскажете как организовать связь DDC4200 с SCADA. Контроллер удаленный, к нему зацеплен роутер с SIM-картой + статический IP. Через интернет могу зайти на веб-морду DDC4200. А как организовать связь с тем же Citect Facilities ума не приложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 21.8.2014, 16:49
Сообщение #44


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Обратитесь в представительство, там вам помогут Представительство в РФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr8511
сообщение 3.12.2014, 21:36
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 205124



Здравствуйте. Может кто нибудь помочь по контролерам K&P DDC 3000-3200. Мануал на русском было-бы шикарно))(( Второй год мучаю криво настроенную систему. Приток работает как часы а вот с кондичионированием проблеммы((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lans_cs
сообщение 12.7.2016, 16:39
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300913



Добрый день, подскажите кто-то может выслать инструкцию к DDC3200, неважно на каком языке. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cayot
сообщение 15.7.2017, 17:30
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.7.2017
Пользователь №: 324918



Ddc4200 на 29 выходе подключен привод клапана охлаждения, при любых установках температуры находится в открытом положении.Что может быть? Можно ли переключить на другой свободный выход(30,31), что для этого нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 6.12.2021, 10:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Cayot. Нужно смотреть всю цепочку. Какой тип сигнала управления клапаном? Может просто обрыв провода или клин привода. Что за модель привода? Здесь нет людей что по карме определяют неисправность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 6.12.2021, 11:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(otis68 @ 6.12.2021, 9:44) *
Cayot. Нужно смотреть всю цепочку. Какой тип сигнала управления клапаном? Может просто обрыв провода или клин привода. Что за модель привода? Здесь нет людей что по карме определяют неисправность


Сообщению 4 года. Тут никакая карма не поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АндрейХ
сообщение 1.12.2022, 13:14
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.3.2017
Пользователь №: 318348



Если есть тут спецы по DDC4000, то помогите плиз.
Досталась нам (после объединения предприятия) вентустановка с контроллером DDC4200, 2013 года рождения. Нет никакой документации к ней, кто её поставлял, и делал пусконаладку.
Меню в контроллере на русском. Вроде работает, но есть проблемы с паролем доступа. Нам хотя-бы пароль первого уровня узнать, чтобы уставки температур поменять. Может кто знает хоть заводской пароль? Вдруг его не меняли... unsure.gif
Или может есть иные варианты?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
And75
сообщение 24.1.2025, 19:18
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2025
Пользователь №: 438686



Вопрос к специалистам. Дайте пароль хотя бы 1го уровня на Kieback&peter Ddc4200e
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mumaras
сообщение 24.4.2025, 6:59
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.6.2018
Пользователь №: 343316



Добрый...
Ищу неделю хоть какую то инфу о стандартных паролях ddc4200... есть пара дефолтных железок, но доступа к ним нет!!!! Кучу доков пересмотрел и не нашел.
У Вас получилось что найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
And75
сообщение 25.4.2025, 6:43
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2025
Пользователь №: 438686



Пользователь 1. 4712
Пользователь 2. 2359
Пользователь 3. 2460

Сообщение отредактировал And75 - 25.4.2025, 6:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghola
сообщение 7.5.2025, 12:18
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2025
Пользователь №: 442558



Здраствуйте. Прошу коллег помочь с ПУ Kieback&Peter - DDC4200. А именно: как сменить защитную уставку по "температуре обратной воды"? Есть сервисный пароль 3 уровня, но даже с ним я не нашел раздела с защитными параметрами. ПУ используется в вент агрегате Remak. Есть надобность принудительно запустить агрегат при отсутствии горячей воды на обогреве. Горит авария по защите от заморозки обратки. Греть датчик обратной воды не вариант wink.gif

Сообщение отредактировал Ghola - 7.5.2025, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных