Kieback&peter Ddc4200, Документация, возможности по использованию в котельных |
|
|
|
27.3.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Вопрос к тем, кто имел опыт работы с контроллерами Kieback&Peter DDC4200. В частности интересует их возможности при использовании в котельных, их сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. К сожалению, информации по ним мало, особенно на русском языке (может, кто поделится...). Также интересует какой нужен софт для программирования.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 53)
|
27.3.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
с котельными и K&P одновременно не сталкивался. в вентиляции и тепловых пунктах со своими функциями справляются. Сильные стороны: - большое количество входов выходов, которые настраиваются программно. - есть модули расширения. - встроенный web-сервер - встроенный bacnet/ip - встроенная память для хранения трендов (200 тыс. точек кажись) Слабые: -цена, simatic s7-300 дешевле будет для той же задачи.
не знаю куда отнести: - для вентустановки есть блок с более чем 90 настройками, внутри несколько ПИДов, настраиваются сами, еще и обучаются кажись. Настройки регуляторов не доступны. 1 DDC4200 может работать примерно с 12 вентустановками.
Программировать можно: - с панели управления; - используя программулину PX4000 (вроде так зовется), для ознакомления представительство данный софт не дают. Говорят делайте нам оборот под пару сотен EUR в год, тогда бесплатно дадим. ПОследний раз с ними общался по этому поводу года 2 назад. может что поменялось.
Скажите почту, отправлю описание
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.3.2013, 16:23
|
|
|
|
|
27.3.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Как я понял, контроллер имеет на борту предустановленные приложения, что-то вроде макросов, на отдельные элементы системы (вентиляция, отопление...) которые потом можно приспособить под свою задачу - назначить входы, выходы, запрограммировать параметры... Что-то вроде конфигурирования с большим набором возможностей. Я правильно понял?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Товарищ программист из представительства говорил, что есть как готовые макроблоки, так и возможность самому писать ПО. Ловите, наслаждайтесь чтивом на пару недель... Еще у контроллера есть операционная система жесткого реального времени в общем свободнопрограммируемый с большой библиотекой элементов
|
|
|
|
|
28.3.2013, 6:45
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Внесу "свои пять копеек"... Из слабых сторон K&P отметил бы главное - прогу писать прийдётся на очень низком уровне, т.е. мозг Вы себе вынесите НАЧИСТО! Даже просто чтобы входы/выходы определить/привязать надо написать код внушительной длины. Короче в Кибоке гибкость достигается за счёт трудоёмкости программирования. Короче прогу прийдётся писать практически в ассемблере. Подумайте надо ли это Вам?...
Сообщение отредактировал kdu - 28.3.2013, 6:46
|
|
|
|
|
28.3.2013, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Большое спасибо polyakov.mo за предоставленную документацию. По поводу программирования: сам бы я эти контроллеры не стал бы использовать, но это требование заказчика. К тому же программирование не входит в объем моей работы. Нужен только проект. Я сам предпочитаю работать с тем, что более распространено и программируется стандартными языками программирования вроде FBD или LD.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
kdu Ассемблер...? Странно, но запускал (программа + ПНР) центральные кондиционеры (3-4 ПИДА каждый). Никаких кодов не видел, может и есть, но специалисты из Кибак обучали на обычной проге. Программа похожа и на Сегнетикс и на др.. (блоки - связи). Есть свои неудобства, ведь это германский "софт" Сам контроллер мне понравился в ПНРе, большой сенсорный экран, можно много инфы видеть. Нет искусственных ограничений, типа: этот блок работает только с этим (столкнулся сейчас с CentraLine от Honeywell) По мне хороший девайс, если будете работать, думаю не останетесь недовольны, но это мое мнение.
|
|
|
|
|
1.4.2013, 5:28
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
не знаю в каком-таком софте Вы работаете Nitc, но у нас софт без всяких алгоблоков - вся прога пишется в текстовом формате... именно голимый ассемблер. Не исключаю что может быть Кибок и чего под апгрейдил из своего софта, провентилирую этот вопрос
|
|
|
|
|
1.4.2013, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Буду дома, постараюсь выложить 400 страничный толмут по ПО. Надеюсь не удалил и не потерял. Пока бегло нашел инструкцию DDC4200обратите внимание на стр. - 492.493 там как раз есть скрин софта, правда это ооочень древняя версия. Если надо техподдрежка, могу скинуть тел. специалиста, но это только через личку и с ее согласия.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 13:31
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(kdu @ 28.3.2013, 6:45)  Внесу "свои пять копеек"... Из слабых сторон K&P отметил бы главное - прогу писать прийдётся на очень низком уровне, т.е. мозг Вы себе вынесите НАЧИСТО! Даже просто чтобы входы/выходы определить/привязать надо написать код внушительной длины. Короче в Кибоке гибкость достигается за счёт трудоёмкости программирования. Короче прогу прийдётся писать практически в ассемблере. Подумайте надо ли это Вам?... БРЕД ПОЛНЫЙ  Цитата(kdu @ 1.4.2013, 5:28)  не знаю в каком-таком софте Вы работаете Nitc, но у нас софт без всяких алгоблоков - вся прога пишется в текстовом формате... именно голимый ассемблер. Не исключаю что может быть Кибок и чего под апгрейдил из своего софта, провентилирую этот вопрос Провентилируйте и покажите, а то может мы чего не знаем, с Кибоком работал 9 лет
Сообщение отредактировал Nick - 3.4.2013, 13:32
|
|
|
|
|
3.4.2013, 13:39
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(beastmaster @ 27.3.2013, 12:50)  Вопрос к тем, кто имел опыт работы с контроллерами Kieback&Peter DDC4200. В частности интересует их возможности при использовании в котельных, их сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. К сожалению, информации по ним мало, особенно на русском языке (может, кто поделится...). Также интересует какой нужен софт для программирования. Контроллеры как раз и разрабатывались для котельных, отопления и вентиляции, т. е. для инженерных систем, но у DDС4200 нет макросов, готовые макросы есть только на LRP4, HRP, BMR410. Все контроллеры K&P конфигурируется как с панели контроллера, новые в линейке BMR410 и серии DDC4000 через WEB интерфейс, а так же через софт PS4000, пользовать могу только дилеры имеющие ключ к софту или купили софт.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Цитата(Nick @ 3.4.2013, 14:39)  Контроллеры как раз и разрабатывались для котельных, отопления и вентиляции, т. е. для инженерных систем, но у DDС4200 нет макросов, готовые макросы есть только на LRP4, HRP, BMR410. Все контроллеры K&P конфигурируется как с панели контроллера, новые в линейке BMR410 и серии DDC4000 через WEB интерфейс, а так же через софт PS4000, пользовать могу только дилеры имеющие ключ к софту или купили софт. То есть можно просто купить контроллер DDC4200, и настроить его прямо с панели? Насколько это удобно, если как Вы говорите у DDC4200 нет готовых макросов?
|
|
|
|
|
3.4.2013, 14:04
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(beastmaster @ 3.4.2013, 13:52)  То есть можно просто купить контроллер DDC4200, и настроить его прямо с панели? Насколько это удобно, если как Вы говорите у DDC4200 нет готовых макросов? Кпить можно, но если проект большой, то в ручную с панели долго настраивать, но можно. Для специалистов это удобно. Для новичков как и с любыми контроллерами прийдеться по возиться. Быстрее и нагляднее делать конечно в софте PS4000
|
|
|
|
|
3.7.2013, 22:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197868

|
polyakov.mo Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите.
Сообщение отредактировал Mcguay - 3.7.2013, 22:02
|
|
|
|
|
3.7.2013, 22:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197868

|
Цитата(polyakov.mo @ 27.3.2013, 17:53)  Товарищ программист из представительства говорил, что есть как готовые макроблоки, так и возможность самому писать ПО. Ловите, наслаждайтесь чтивом на пару недель...
Еще у контроллера есть операционная система жесткого реального времени
в общем свободнопрограммируемый с большой библиотекой элементов Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите.
|
|
|
|
|
4.7.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
К сожалению, богат только этим
Пробуйте поймать в представительстве Андрея Кузнецова
|
|
|
|
|
6.7.2013, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Цитата(Mcguay @ 3.7.2013, 23:29)  Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите. С кибаком работаю давно, контроллеры не без греха, но в целом надежные... вот мануалы на бмр
|
|
|
|
|
29.10.2013, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068

|
Спасибо за мануалы. Немцы не дают( мстят за 1945). Есть вопрос по ddc4200. Можно ли там организовать архивирование 2 сигналов( аналоговый) и сделать так что бы я мог через инет их видить по моему запросу. Есть необходимость мониторить давление в контурах охлождения и обогрева. Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
30.10.2013, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(otis68 @ 29.10.2013, 20:09)  Спасибо за мануалы. Немцы не дают( мстят за 1945). Есть вопрос по ddc4200. Можно ли там организовать архивирование 2 сигналов( аналоговый) и сделать так что бы я мог через инет их видить по моему запросу. Есть необходимость мониторить давление в контурах охлождения и обогрева. Зарание спасибо. Можно, как сделать не помню. Суть - ставите на запись тренды нужных величин. Подключаете контроллер к интернету, даете ему статический IP адрес через провайдера. Стучитесь через интернет в IE по IP адресу и смотрите нужный график
|
|
|
|
|
2.11.2013, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068

|
Спасибо за совет. Есть еще вопрос. Где взять софт. Если что вот мыло otis_68@ mail.ru
|
|
|
|
|
25.11.2013, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
добрый вечер у меня есть одна проблема с установкой на которой стоит ddc 4200! почему то при работе установке в авто режиме, в графе где показана работа электро калорифера, мигает лампочка STB, всё проверяли все провода всё правильно подсоединено и установка работает , кто нибудь подскажите что может быть причиной этого??? и ещё есть одна проблема почему то когда установку отключаешь включается электро подогрев и установка не отключается а продолжает работать пока сам в ручную не отключишь тумблер электро подогрева только затем установка продувается и останавливается!! если кто знает пожалуйста напишите причину и как с ней бороться!! спасибо за внимание!!
|
|
|
|
|
26.11.2013, 7:53
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Ivancemzavod @ 25.11.2013, 17:25)  добрый вечер у меня есть одна проблема с установкой на которой стоит ddc 4200! почему то при работе установке в авто режиме, в графе где показана работа электро калорифера, мигает лампочка STB, всё проверяли все провода всё правильно подсоединено и установка работает , кто нибудь подскажите что может быть причиной этого??? и ещё есть одна проблема почему то когда установку отключаешь включается электро подогрев и установка не отключается а продолжает работать пока сам в ручную не отключишь тумблер электро подогрева только затем установка продувается и останавливается!! если кто знает пожалуйста напишите причину и как с ней бороться!! спасибо за внимание!! Добрый день, явно кривой алгоритм... STB - это датчик по перегреву воздуха (авария должна сниматься переводом установки в СТОП) Причина - кривые руки  Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068

|
Добрый день. Если не секрет где это стоит . У меня в москве 10 установок на кейбоках.Может мои установки. Мои стоят в больницах.
Сообщение отредактировал otis68 - 26.11.2013, 8:11
|
|
|
|
|
30.11.2013, 20:36
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Спасибо большое за ответ вы нам очень помогли!!! мы сами смогли перепрограммировать!!! а на счёт установок они стоят в городе Воронеже!!!
|
|
|
|
|
8.12.2013, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
добрый вечер!!! не могли бы подсказать у нас на установке с контроллером DDC 4000 почему в главном меню нет графы "РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ" , и тем самым установка почему то когда включаешь в авто режиме показывается значение "зелёная рука" ну как я понял это ручной режим!!! кто знает пожалуйста подскажите как нам установить графу Расписание! что нужно изменить в программирование или что добавить!! спасибо заранее за ответ!!!
|
|
|
|
|
8.12.2013, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Добавьте блок "Расписание", настройте в нем недельную программу, затем в блоке "Базовая программа PID" это S238, пропишите путь к недельной программе в адресе 5115. Для включения системы по недельной программе в адрес 5138 (того же PID), нужно записывать "9", тогда и "Руки" не будет.
Сообщение отредактировал signet - 8.12.2013, 22:40
|
|
|
|
|
11.12.2013, 20:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Спасибо большое за совет "signet"!! только прошу прощения есть ещё один вопрос вот мы дошли до 5115 и всё я честно говорят даже не представляю как добавлять адрес!! если вам не трудно пожалуйста расскажите как это делать!!! просто в первые раз столкнулись с этими контролёрам и пока ещё не до конца разобрались что и как делать!! Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
12.12.2013, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Я думаю на фото будет наглядней, что и куда нужно прописать...
|
|
|
|
|
14.12.2013, 21:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Добрый вечер спасибо за ответ!!! у меня вообщем такая проблема я сейчас добавлю фото !!! ив от в последней фотографии показано что можно установить в 5115 !! а мы бы с удовольствием добавили адрес но у нас только русская клавиатура и как прописать мы не знаем!!! пожалуйста если вам не тяжело помогите подскажите!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
|
|
|
|
|
15.12.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Не понимаю в чем у вас проблема, Вы дошли до нужного места в параметре 5115, далее устанавливаете "Источник", далее в "Адресе источника" открывается деревовидное окно где Вы и ищете нужную недельную программу, ничего руками прописывать не нужно. на сколько я помню даже в старых версиях прошивки так было. Какая у вас версия прошивки?, если 1.6.х то обновитесь до 1.7.х она более приятная, ну или до 1.9.х.
|
|
|
|
|
16.12.2013, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Спасибо большое вам за ответы !!! огромное спасибо а что касается программного обеспечения у нас стоит 1.5 212 версия!!! ну мы добавили адрес 5115 ну почему то установка так и не работает по расписанию!! и в главном меня не появился значок расписания!!! Ещё раз вам благодарен за вашу помощь!!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 19:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Уважаемый "signet" если вам не трудно не могли бы вы написать что нам делать дальше после добавления адреса в PID 5115, вы нам писали что в 5138 нужно добавить "9" но если честно мы даже не представляем куда именно добавлять, куда бы мы её не вписывали она становится красным цветом и потом удаляется!!! если вам не трудно мы ждём ответа!! Спасибо заранее за помощь!!
|
|
|
|
|
19.12.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Значение 9, я записываю через блок "Арифметика", но по всей видимости для вас это будет тяжело сделать, предлагаю один простой вариант, вы скачиваете программу на флеш-карту с контроллера, я добавлю вам расписание и уберу "руку", а затем вы загрузите новый вариант, это с экономит и ваше и мое время  ), так как с программированием Kiebacka у вас не очень, без обиды))
|
|
|
|
|
19.12.2013, 20:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Искренне вам буду благодарен!!! если честно мы в первые столкнулись с этим контроллером, ну и как то немного не понятно что нужно делать!!! Мы обязательно скачаем и отправим вам!!! Вот моя почта tema.klinshov@mail.ru пожалуйста отправьте на неё вашу почту, что бы я потом переслали вам программу!! Ещё раз большое спасибо что вы помогаете нам!!!
Сообщение отредактировал Ivancemzavod - 19.12.2013, 20:29
|
|
|
|
|
12.2.2014, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945

|
Здравствуйте. Прошу о помощи. На объекте не мною установлены и запрограммированы k&P4200 установки работают некорректно, все провода проверил все на месте сидит. То есть явные недоработки/ошибки в алгоритмах. У меня есть только пароль на уровень 1. Каким образом и с помощью какого "софта" можно получить доступ к просмотру и редактированию алгоритмов? Спасибо.
|
|
|
|
|
13.2.2014, 7:56
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(bbflot @ 12.2.2014, 11:48)  Здравствуйте. Прошу о помощи. На объекте не мною установлены и запрограммированы k&P4200 установки работают некорректно, все провода проверил все на месте сидит. То есть явные недоработки/ошибки в алгоритмах. У меня есть только пароль на уровень 1. Каким образом и с помощью какого "софта" можно получить доступ к просмотру и редактированию алгоритмов? Спасибо. Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР. Софт PS4000, стоит 2500 Euro по моему или в ручную с панели контроллера.
|
|
|
|
|
13.2.2014, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945

|
Спасибо за ответ. К сожалению обратиться в эту компанию невозможно. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю - для доступа к программированию контроллера с панели управления или с помощью PS4000 в любом случае необходим пароль сервисного уровня и без ничего делать там нечего?
|
|
|
|
|
14.2.2014, 9:17
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(bbflot @ 13.2.2014, 10:16)  Спасибо за ответ. К сожалению обратиться в эту компанию невозможно. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю - для доступа к программированию контроллера с панели управления или с помощью PS4000 в любом случае необходим пароль сервисного уровня и без ничего делать там нечего? Точно так, PS4000 выдаст ошибку, если пароль не верный. Защита, однако. Либо можно собрать всё с нуля и залить, после холодного рестарта DDC4200, но это время, деньги и тд
|
|
|
|
|
14.2.2014, 23:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945

|
Понял, спасибо. Попробую связаться с производителем, может они помогут. =)
|
|
|
|
|
16.2.2014, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Nick, а слабо было сказать пароль человеку, для 4-уровня контроллера?  )
|
|
|
|
|
17.2.2014, 7:48
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(signet @ 16.2.2014, 18:11)  Nick, а слабо было сказать пароль человеку, для 4-уровня контроллера?  ) Если человек не знает пароль 4 го уровня (да и не факт, что он стандартный), значит он не умеет и не знает как работать с контроллером.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 20:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213153

|
Добрый вечер у кого есть информация по установке WEISS Mediclean 85,2 DXD 15.15.11 HS с контроллером PS - 3???
|
|
|
|
|
20.8.2014, 8:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 239048

|
Добрый день. Господа, не подскажете как организовать связь DDC4200 с SCADA. Контроллер удаленный, к нему зацеплен роутер с SIM-картой + статический IP. Через интернет могу зайти на веб-морду DDC4200. А как организовать связь с тем же Citect Facilities ума не приложу.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 16:49
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Обратитесь в представительство, там вам помогут Представительство в РФ
|
|
|
|
|
3.12.2014, 21:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 205124

|
Здравствуйте. Может кто нибудь помочь по контролерам K&P DDC 3000-3200. Мануал на русском было-бы шикарно))(( Второй год мучаю криво настроенную систему. Приток работает как часы а вот с кондичионированием проблеммы((
|
|
|
|
|
12.7.2016, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300913

|
Добрый день, подскажите кто-то может выслать инструкцию к DDC3200, неважно на каком языке. Спасибо.
|
|
|
|
|
15.7.2017, 17:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.7.2017
Пользователь №: 324918

|
Ddc4200 на 29 выходе подключен привод клапана охлаждения, при любых установках температуры находится в открытом положении.Что может быть? Можно ли переключить на другой свободный выход(30,31), что для этого нужно?
|
|
|
|
|
6.12.2021, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068

|
Cayot. Нужно смотреть всю цепочку. Какой тип сигнала управления клапаном? Может просто обрыв провода или клин привода. Что за модель привода? Здесь нет людей что по карме определяют неисправность
|
|
|
|
|
6.12.2021, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(otis68 @ 6.12.2021, 9:44)  Cayot. Нужно смотреть всю цепочку. Какой тип сигнала управления клапаном? Может просто обрыв провода или клин привода. Что за модель привода? Здесь нет людей что по карме определяют неисправность Сообщению 4 года. Тут никакая карма не поможет
|
|
|
|
|
1.12.2022, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.3.2017
Пользователь №: 318348

|
Если есть тут спецы по DDC4000, то помогите плиз. Досталась нам (после объединения предприятия) вентустановка с контроллером DDC4200, 2013 года рождения. Нет никакой документации к ней, кто её поставлял, и делал пусконаладку. Меню в контроллере на русском. Вроде работает, но есть проблемы с паролем доступа. Нам хотя-бы пароль первого уровня узнать, чтобы уставки температур поменять. Может кто знает хоть заводской пароль? Вдруг его не меняли... Или может есть иные варианты? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
24.1.2025, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2025
Пользователь №: 438686

|
Вопрос к специалистам. Дайте пароль хотя бы 1го уровня на Kieback&peter Ddc4200e
|
|
|
|
|
24.4.2025, 6:59
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.6.2018
Пользователь №: 343316

|
Добрый... Ищу неделю хоть какую то инфу о стандартных паролях ddc4200... есть пара дефолтных железок, но доступа к ним нет!!!! Кучу доков пересмотрел и не нашел. У Вас получилось что найти?
|
|
|
|
|
25.4.2025, 6:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2025
Пользователь №: 438686

|
Пользователь 1. 4712 Пользователь 2. 2359 Пользователь 3. 2460
Сообщение отредактировал And75 - 25.4.2025, 6:44
|
|
|
|
|
7.5.2025, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2025
Пользователь №: 442558

|
Здраствуйте. Прошу коллег помочь с ПУ Kieback&Peter - DDC4200. А именно: как сменить защитную уставку по "температуре обратной воды"? Есть сервисный пароль 3 уровня, но даже с ним я не нашел раздела с защитными параметрами. ПУ используется в вент агрегате Remak. Есть надобность принудительно запустить агрегат при отсутствии горячей воды на обогреве. Горит авария по защите от заморозки обратки. Греть датчик обратной воды не вариант
Сообщение отредактировал Ghola - 7.5.2025, 12:19
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|