> Канализация внутрянка, ВК в гостинице
TUlen
сообщение 28.3.2013, 8:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187102



Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом проектировать канализацию 7 эт гостиницы, если многие с/у расположены в хаотичном порядке, и стояк зачастую попадает либо в спальню либо в помещение гостиной, гардероб и т.п.?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2013, 9:17
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Никак. Менять архитектуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 28.3.2013, 11:08
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Или закажите мегапартию сололифтов- ощасливте продавцов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.3.2013, 11:54
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Навскидку приходит вот какое решение. Приборы (в основном унитазу) на подиумы, прокладка по полу до ближайшего стояка, где не получится - сололифтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.3.2013, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.3.2013, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 12:46) *
Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает.

Да не, зачем менять? Это ж крутой дизайн - стеклянные канализационные трубы транзитом через спальню!!!! laugh.gif Говорят, действует успокаивающе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.3.2013, 13:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Фото архитектора в студию biggrin.gif Хочеться посмотреть в его умные глаза. А по теме, перед выдачей окончательных подоснов, их обычно согласовывают со смежниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TUlen
сообщение 28.3.2013, 14:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187102



Спасибо всем большое! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TUlen
сообщение 28.3.2013, 14:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187102



Спасибо всем большое! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 28.3.2013, 15:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 28.3.2013, 15:24
Сообщение #11


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



И я так делал когда на первом этаже ресторан а над ним номера. Но не тогда, когда санузлы разбросаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.3.2013, 15:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 13:46) *
... сан узлы над спальнями ...


Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 16:20) *
Нормальная ситуация, зачем столько юмора?

ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TUlen
сообщение 28.3.2013, 16:03
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187102



Уважаемые специалисты, еще возникает такая проблемка: выпуск К1 попадает в помещение вентиляционного оборудование, причем будет нависать под потолком ...
По СниП допускается (примечание) проход стояков К1, но вот про выпуски ничо не сказано.
Как рационально решить данную ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.3.2013, 17:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 15:20) *
Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает.

Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.3.2013, 6:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(TUlen @ 28.3.2013, 17:03) *
По СниП допускается (примечание) проход стояков К1

В СНиПе речь идет про водосточные стояки (К2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 29.3.2013, 9:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 18:48) *
Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье.

Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 29.3.2013, 9:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 9:27) *
Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях.

...Вся Европа так делает...

Вы часом не из Калуги? Построили тут у нас гостиницы для "Фольксвагена", вот там примерно такая же хрень, только в отличие от автора темы с/у один над другим.

Учтите, что европу не таджики строят. И всякую дрянь жильцы в унитаз не спускают, а тут гостиница. В МГСНе по гостиницам, вроде, написано не плохо про ВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.3.2013, 12:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 10:27) *
Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника.

а канага-то где проходит, если душевая в углу комнаты? под потолком нижележащего номера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных