Расход теплоносителя! |
|
|
|
29.3.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Всем добрый день! Обращаюсь к специалистам за помощью!) Температура теплоносителя 80 град. (вода) Тепловая нагрузка 763кВт/час Возможно ли посчитать расход теплоносителя за час! Извините если вопрос не корректный, просто в данной области мои знания минимальные!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
29.3.2013, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Можно. Вам осталось выяснить температуру обратной воды и применить одну простую формулу.  А. И самое главное. Разобраться с тепловой нагрузкой. Очень необычная величина эти ваши кВт/час.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
50 град температура обратной воды! Подскажите пожалуйста формулу!  Значения меня не интересуют, что дали то и посчитаем главное методику расчета понять!)
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Стандартно: Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия)
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 29.3.2013, 9:31
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628

|
Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 14:15)  главное методику расчета понять!) Может сперва стоит понять, что такое тепловая нагрузка и в чем ее мерять?
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Цитата(jupe5672 @ 29.3.2013, 10:31)  Может сперва стоит понять, что такое тепловая нагрузка и в чем ее мерять?  Вы правы, с нагрузками явно какой то косяк! Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 10:30)  Стандартно: Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия) Спасибо за формулу!
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 10:30)  Стандартно: Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия) Тогда уж теплоемкость в кДж....., а расход в кг/с ;-)
|
|
|
|
|
29.3.2013, 9:55
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 7:59)  Очень необычная величина эти ваши кВт/час. Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 8:15)  Значения меня не интересуют Оригинально. Время в часах квадратных.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
может кВт*час? тогда это будут Джоули.. Вт=Дж/сек, 1 Вт=3600 Дж... или в калориях можно.. но это количество энергии, а не мощность/нагрузка
Сообщение отредактировал Altelega - 29.3.2013, 10:59
|
|
|
|
|
29.3.2013, 10:58
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Altelega @ 29.3.2013, 9:55)  может кВт*час? А вам должно быть стыдно такое не знать(забыть) Мощность- она в Вт. А Вт*час- это количество энергии в несистемной единице
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
дак я не говорил, что это мощность. просто распространенная ошибка, слышат "киловатт-час" думают "в час"...
Сообщение отредактировал Altelega - 29.3.2013, 11:05
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Dede @ 29.3.2013, 10:38)  Тогда уж теплоемкость в кДж....., а расход в кг/с ;-) Маткад часы в секунды сам переводит. Ну и прочие величины. И прошу прощения у ТС, что не воспользовался единицей кВт/час - она просто рушит моё представление о физике.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:36
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Altelega @ 29.3.2013, 10:04)  дак я не говорил, что это мощность. просто распространенная ошибка, слышат "киловатт-час" думают "в час"... Или наоборот : Бойлер мощностью 2.5 кВт. Переспрашивают : "В ЧАС?" Это звучит как килограмы в час)))))0
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 12:06)  Маткад часы в секунды сам переводит. Ну и прочие величины Ну у вас маткад, а у автора обычный калькуллятор к примеру  calc.exe или вообще бухгалтерский
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Dede @ 29.3.2013, 12:43)  Ну у вас маткад, а у автора обычный калькуллятор к примеру  calc.exe или вообще бухгалтерский Тогда открываем систему СИ и начинаем переводить. Школьный курс физики.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 8:45)  Всем добрый день! Обращаюсь к специалистам за помощью!) Температура теплоносителя 80 град. (вода) Тепловая нагрузка 763кВт/час Возможно ли посчитать расход теплоносителя за час! Извините если вопрос не корректный, просто в данной области мои знания минимальные! Упрощенно расход теплоносителя можно определеить: G=Q/(Т1-Т2)*1000, где Q - тепловая нагрузка, Гкал/ч, G- расход воды, м3/ч, Т1- темп. под.,оС Тобр.-темп.обр. оС. Но помните следующее: если нагрузка макс(из договора или проекта), то расход необходимый для передачи данной нагрузки при качественном регулировании(когда расход в т/сети постоянен) определяют из факт Т1 и Т2 при Трасч=для г.Владимира =-28оС.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818

|
Цитата(KGP1 @ 29.3.2013, 14:59)  G- расход воды, м3/ч Только не м3/час
|
|
|
|
|
29.3.2013, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 13:50)  Только не м3/час  А что тогда?
|
|
|
|
|
29.3.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(KGP1 @ 29.3.2013, 12:59)  Упрощенно расход теплоносителя можно определеить: G=Q/(Т1-Т2)*1000, где Q - тепловая нагрузка, Гкал/ч, G- расход воды, м3/ч, Т1- темп. под.,оС Тобр.-темп.обр. оС. Но помните следующее: если нагрузка макс(из договора или проекта), то расход необходимый для передачи данной нагрузки при качественном регулировании(когда расход в т/сети постоянен) определяют из факт Т1 и Т2 при Трасч=для г.Владимира =-28оС. Люблю формулы. Ненавижу когда при описании формул какие-то коэффициенты выпускают. 1000 - это чо? Ну и на 1000 умножаем всю формулу или таки она будет под знаком дроби вместе с перепадом температур?
|
|
|
|
|
29.3.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Почему тема в общем форуме? ))
Сообщение отредактировал Dede - 29.3.2013, 13:37
|
|
|
|
|
29.3.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818

|
Цитата(А.В. @ 29.3.2013, 15:55)  А что тогда? т/ч
|
|
|
|
|
29.3.2013, 13:43
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 12:37)  т/ч 4 % погрешность. Для того у кого кВт/час "бывают" не страшно
|
|
|
|
|
29.3.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 14:37)  т/ч Ааааа, ну так то да.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 14:29)  Люблю формулы. Ненавижу когда при описании формул какие-то коэффициенты выпускают. 1000 - это чо?
Ну и на 1000 умножаем всю формулу или таки она будет под знаком дроби вместе с перепадом температур? Мне то ж удобней всетаки: (0,86 х 763000)/(80-50) = кг/час. А там хоть на 1000 чтоб в тонны, хоть на плотность чтоб в кубометры.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|