ZIZU
сообщение 29.3.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954



Всем добрый день!
Обращаюсь к специалистам за помощью!)
Температура теплоносителя 80 град. (вода)
Тепловая нагрузка 763кВт/час
Возможно ли посчитать расход теплоносителя за час!
Извините если вопрос не корректный, просто в данной области мои знания минимальные!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Можно. Вам осталось выяснить температуру обратной воды и применить одну простую формулу. smile.gif
А. И самое главное. Разобраться с тепловой нагрузкой. Очень необычная величина эти ваши кВт/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZIZU
сообщение 29.3.2013, 9:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954



50 град температура обратной воды!
Подскажите пожалуйста формулу! unsure.gif

Значения меня не интересуют, что дали то и посчитаем главное методику расчета понять!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Стандартно:
Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия)

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 29.3.2013, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 29.3.2013, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 14:15) *
главное методику расчета понять!)

Может сперва стоит понять, что такое тепловая нагрузка и в чем ее мерять? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZIZU
сообщение 29.3.2013, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954



Цитата(jupe5672 @ 29.3.2013, 10:31) *
Может сперва стоит понять, что такое тепловая нагрузка и в чем ее мерять? blink.gif

Вы правы, с нагрузками явно какой то косяк!

Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 10:30) *
Стандартно:
Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия)

Спасибо за формулу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 29.3.2013, 9:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 10:30) *
Стандартно:
Мощность(кВт)=теплоёмкость(Дж/(кг*градус цельсия))*расход(кг/час)*разность температур(градусы цельсия)

Тогда уж теплоемкость в кДж....., а расход в кг/с ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 29.3.2013, 9:55
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 7:59) *
Очень необычная величина эти ваши кВт/час.


Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 8:15) *
Значения меня не интересуют


Оригинально. Время в часах квадратных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.3.2013, 10:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



может кВт*час? тогда это будут Джоули.. Вт=Дж/сек, 1 Вт=3600 Дж... или в калориях можно..
но это количество энергии, а не мощность/нагрузка

Сообщение отредактировал Altelega - 29.3.2013, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 29.3.2013, 10:58
Сообщение #10


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Altelega @ 29.3.2013, 9:55) *
может кВт*час?

А вам должно быть стыдно такое не знать(забыть)
Мощность- она в Вт. А Вт*час- это количество энергии в несистемной единице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.3.2013, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



дак я не говорил, что это мощность. просто распространенная ошибка, слышат "киловатт-час" думают "в час"...

Сообщение отредактировал Altelega - 29.3.2013, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 11:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(Dede @ 29.3.2013, 10:38) *
Тогда уж теплоемкость в кДж....., а расход в кг/с ;-)


Маткад часы в секунды сам переводит. Ну и прочие величины.


И прошу прощения у ТС, что не воспользовался единицей кВт/час - она просто рушит моё представление о физике. biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 29.3.2013, 11:36
Сообщение #13


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Altelega @ 29.3.2013, 10:04) *
дак я не говорил, что это мощность. просто распространенная ошибка, слышат "киловатт-час" думают "в час"...

Или наоборот : Бойлер мощностью 2.5 кВт. Переспрашивают : "В ЧАС?"
Это звучит как килограмы в час)))))0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 29.3.2013, 11:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 12:06) *
Маткад часы в секунды сам переводит. Ну и прочие величины

Ну у вас маткад, а у автора обычный калькуллятор к примеру biggrin.gif calc.exe или вообще бухгалтерский
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 11:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(Dede @ 29.3.2013, 12:43) *
Ну у вас маткад, а у автора обычный калькуллятор к примеру biggrin.gif calc.exe или вообще бухгалтерский

Тогда открываем систему СИ и начинаем переводить. Школьный курс физики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.3.2013, 11:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ZIZU @ 29.3.2013, 8:45) *
Всем добрый день!
Обращаюсь к специалистам за помощью!)
Температура теплоносителя 80 град. (вода)
Тепловая нагрузка 763кВт/час
Возможно ли посчитать расход теплоносителя за час!
Извините если вопрос не корректный, просто в данной области мои знания минимальные!

Упрощенно расход теплоносителя можно определеить: G=Q/(Т1-Т2)*1000, где Q - тепловая нагрузка, Гкал/ч, G- расход воды, м3/ч, Т1- темп. под.,оС Тобр.-темп.обр. оС. Но помните следующее: если нагрузка макс(из договора или проекта), то расход необходимый для передачи данной нагрузки при качественном регулировании(когда расход в т/сети постоянен) определяют из факт Т1 и Т2 при Трасч=для г.Владимира =-28оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 29.3.2013, 12:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата(KGP1 @ 29.3.2013, 14:59) *
G- расход воды, м3/ч

Только не м3/час blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 12:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 13:50) *
Только не м3/час blink.gif

А что тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 13:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(KGP1 @ 29.3.2013, 12:59) *
Упрощенно расход теплоносителя можно определеить: G=Q/(Т1-Т2)*1000, где Q - тепловая нагрузка, Гкал/ч, G- расход воды, м3/ч, Т1- темп. под.,оС Тобр.-темп.обр. оС. Но помните следующее: если нагрузка макс(из договора или проекта), то расход необходимый для передачи данной нагрузки при качественном регулировании(когда расход в т/сети постоянен) определяют из факт Т1 и Т2 при Трасч=для г.Владимира =-28оС.


Люблю формулы.
Ненавижу когда при описании формул какие-то коэффициенты выпускают.
1000 - это чо?

Ну и на 1000 умножаем всю формулу или таки она будет под знаком дроби вместе с перепадом температур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 29.3.2013, 13:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Почему тема в общем форуме? ))

Сообщение отредактировал Dede - 29.3.2013, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 29.3.2013, 13:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата(А.В. @ 29.3.2013, 15:55) *
А что тогда?

т/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 29.3.2013, 13:43
Сообщение #22


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 12:37) *
т/ч

4 % погрешность. Для того у кого кВт/час "бывают" не страшно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 14:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Марина Sh @ 29.3.2013, 14:37) *
т/ч

Ааааа, ну так то да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 14:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 14:29) *
Люблю формулы.
Ненавижу когда при описании формул какие-то коэффициенты выпускают.
1000 - это чо?

Ну и на 1000 умножаем всю формулу или таки она будет под знаком дроби вместе с перепадом температур?

Мне то ж удобней всетаки: (0,86 х 763000)/(80-50) = кг/час. А там хоть на 1000 чтоб в тонны, хоть на плотность чтоб в кубометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных