> ТС и ХС по одной трубе?, можно ли?
agel
сообщение 29.3.2013, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
zenat
сообщение 29.3.2013, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54) *
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?

В принципе возможно все а на практике фигня полная.
Допустим вы подобрали диаметр трубы для ТС. как точнее насколько меншу по ней вы дадите холодоносителя системы ХС. считали?
ориентировочно в 4 раза меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.3.2013, 21:36
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И еще вылезут проблемы с автоматизацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.3.2013, 21:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36) *
И еще вылезут проблемы с автоматизацией.


Нет проблем.

Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.3.2013, 7:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54) *
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?

А чего, если у Вас низкопотенциальное тепло (до 45 гр) и дельта Т по холоду и теплу одинаковое, то - запросто и на один т/о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.3.2013, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Предупредите, что по холоду хреновенько будет и отключайте термостат на лето. И обратный датчик.

Сообщение отредактировал Dr.Wing - 30.3.2013, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2013, 13:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2013, 14:24
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36) *
И еще вылезут проблемы с автоматизацией.

Если только использовать совместно сами трубопроводы, без теплобменников и узлов обвязки.
Проблем не будет.
Отключать арматурой.
Но экономия сомнительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 22:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(инж323 @ 30.3.2013, 14:43) *
А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело.


Цинично. И палевно, если решетки рядом. Плюс там же есть наверняка какая-то существующая вытяжка, дисбалансы всякие, может, соседние туалеты тянуть начнет. А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2013, 23:03
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Dr.Wing @ 30.3.2013, 23:15) *
А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада.

А где Вы увидели калорифер у автора темы?
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
Я понял, что только речь о трубе.
Может и неправильно понял.
Если правильно, да муть.
Но вроде речь только о трубопроводах, автор расшифруйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2013, 23:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 23:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 0:09) *
Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное.


Жжоте. Возьму метафору на вооружение.
Автор, и вправду, поясните форумчанам насчет теплообменника, и заодно расскажите про обслуживаемые помещения вкратце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.3.2013, 23:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 29.3.2013, 22:52) *
Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож?


Пооонял, что только про трубы.
По всем статьям параша, та еще. И это не домыслы, а практические шишки эксплуатации за чущие проделки проектировщиков и "ноу-хау заков".
Речь идет о тепловых мощностях более 0.5 ГВт.
Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето).
И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров.
По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений.
Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 1.4.2013, 12:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



пояснения...
Башня с офисами и стилобатом, холод только летний(ну так хотят).
Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки.
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.
Предполагается объединить трубы после гребенок.
Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.

Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 1.4.2013, 12:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Не дождался я главного вопроса от мэтров:
agel, уважаемый, а вы в этой истории кто? Ваш интерес в чём?
Проект такой слепить? За денежку? Или эксплуатировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 13:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17) *
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.


Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча".
Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит.
ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 1.4.2013, 13:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Я в этой истории - наемный проектировщик, объект идет уже почти год, так что мне разгребать все ляпы и пожелания...

-> Vadim999
сколько стоит куб ТС-воды?

Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 1.4.2013, 13:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



vadim999, зачем так категорично?
agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2013, 14:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам, что б при случае можно было переврезаться на УЖЕ проложенный диаметр , при аварии серьезной на рабочем стояке. А тут... на трубе решили экономить- ржака. Трубы на 100 баксов и экономия- обсуждая с проектировщиками и давая задание и пояснения по хотелке ЗП больше получили за это время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 14:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 14:25) *
Я в этой истории - наемный проектировщик,


А "Заказчик"-то кто? Генподрядчик или Инвестор (через свою службу технической поддержки).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 21:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Gruz1709 @ 1.4.2013, 14:51) *
vadim999, зачем так категорично?
agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы.


Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами".
И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте".

Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2013, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 21:48
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Была у меня похожая тема.
Совещание 8 рабочих часов с перерывом на обед за счет заказчика и кофе в термосах по ходу совещания..
Заказчик-тех. заказчик-и я проектировщик из трех человек.
Заказчику и техзаказчику еще командировочные приплачивали - иностранцы - всего было человек 9, включая переводчика.
Тема совещания оптимизация жутко дорогой системы вентиляции.
Итог совещания порезали два сортирных канальника на 200 евро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 21:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(agel @ 1.4.2013, 12:17) *
Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки.
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.
Предполагается объединить трубы после гребенок.
Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.

Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.
Идея рабочая. Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет....
Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:05
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если заказчик хочет и эксплуатация не против, почему бы нет.
Любой каприз в рамках норм за ваши деньги.
А для споров есть форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:05) *
А для споров есть форум.

Были споры? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:19
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



таки в теме в этой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:19) *
таки в теме в этой

Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 13:07) *
Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча".


и в этом же духе, это спор? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:38
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44730
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



так наболело видать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.4.2013, 8:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40) *
Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами".
И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте".


Я вчитываюсь в посты ТС. smile.gif
А он русским по голубому пишет, что заказчик и эксплуатация хотят.
А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных