> ТС и ХС по одной трубе?, можно ли?
agel
сообщение 29.3.2013, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 51)
zenat
сообщение 29.3.2013, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54) *
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?

В принципе возможно все а на практике фигня полная.
Допустим вы подобрали диаметр трубы для ТС. как точнее насколько меншу по ней вы дадите холодоносителя системы ХС. считали?
ориентировочно в 4 раза меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.3.2013, 21:36
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И еще вылезут проблемы с автоматизацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.3.2013, 21:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36) *
И еще вылезут проблемы с автоматизацией.


Нет проблем.

Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.3.2013, 7:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54) *
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
а в принципе это возможно?

А чего, если у Вас низкопотенциальное тепло (до 45 гр) и дельта Т по холоду и теплу одинаковое, то - запросто и на один т/о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.3.2013, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Предупредите, что по холоду хреновенько будет и отключайте термостат на лето. И обратный датчик.

Сообщение отредактировал Dr.Wing - 30.3.2013, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2013, 13:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2013, 14:24
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36) *
И еще вылезут проблемы с автоматизацией.

Если только использовать совместно сами трубопроводы, без теплобменников и узлов обвязки.
Проблем не будет.
Отключать арматурой.
Но экономия сомнительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 22:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(инж323 @ 30.3.2013, 14:43) *
А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело.


Цинично. И палевно, если решетки рядом. Плюс там же есть наверняка какая-то существующая вытяжка, дисбалансы всякие, может, соседние туалеты тянуть начнет. А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2013, 23:03
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Dr.Wing @ 30.3.2013, 23:15) *
А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада.

А где Вы увидели калорифер у автора темы?
Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...
Я понял, что только речь о трубе.
Может и неправильно понял.
Если правильно, да муть.
Но вроде речь только о трубопроводах, автор расшифруйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2013, 23:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.3.2013, 23:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 0:09) *
Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное.


Жжоте. Возьму метафору на вооружение.
Автор, и вправду, поясните форумчанам насчет теплообменника, и заодно расскажите про обслуживаемые помещения вкратце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.3.2013, 23:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 29.3.2013, 22:52) *
Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож?


Пооонял, что только про трубы.
По всем статьям параша, та еще. И это не домыслы, а практические шишки эксплуатации за чущие проделки проектировщиков и "ноу-хау заков".
Речь идет о тепловых мощностях более 0.5 ГВт.
Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето).
И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров.
По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений.
Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 1.4.2013, 12:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



пояснения...
Башня с офисами и стилобатом, холод только летний(ну так хотят).
Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки.
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.
Предполагается объединить трубы после гребенок.
Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.

Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 1.4.2013, 12:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Не дождался я главного вопроса от мэтров:
agel, уважаемый, а вы в этой истории кто? Ваш интерес в чём?
Проект такой слепить? За денежку? Или эксплуатировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 13:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17) *
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.


Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча".
Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит.
ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 1.4.2013, 13:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Я в этой истории - наемный проектировщик, объект идет уже почти год, так что мне разгребать все ляпы и пожелания...

-> Vadim999
сколько стоит куб ТС-воды?

Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 1.4.2013, 13:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



vadim999, зачем так категорично?
agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2013, 14:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам, что б при случае можно было переврезаться на УЖЕ проложенный диаметр , при аварии серьезной на рабочем стояке. А тут... на трубе решили экономить- ржака. Трубы на 100 баксов и экономия- обсуждая с проектировщиками и давая задание и пояснения по хотелке ЗП больше получили за это время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 14:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 14:25) *
Я в этой истории - наемный проектировщик,


А "Заказчик"-то кто? Генподрядчик или Инвестор (через свою службу технической поддержки).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2013, 21:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Gruz1709 @ 1.4.2013, 14:51) *
vadim999, зачем так категорично?
agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы.


Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами".
И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте".

Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2013, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 21:48
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Была у меня похожая тема.
Совещание 8 рабочих часов с перерывом на обед за счет заказчика и кофе в термосах по ходу совещания..
Заказчик-тех. заказчик-и я проектировщик из трех человек.
Заказчику и техзаказчику еще командировочные приплачивали - иностранцы - всего было человек 9, включая переводчика.
Тема совещания оптимизация жутко дорогой системы вентиляции.
Итог совещания порезали два сортирных канальника на 200 евро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 21:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(agel @ 1.4.2013, 12:17) *
Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки.
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно
с заменой воды в трубопроводах.
Предполагается объединить трубы после гребенок.
Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.

Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.
Идея рабочая. Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет....
Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:05
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если заказчик хочет и эксплуатация не против, почему бы нет.
Любой каприз в рамках норм за ваши деньги.
А для споров есть форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:05) *
А для споров есть форум.

Были споры? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:19
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



таки в теме в этой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:19) *
таки в теме в этой

Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 13:07) *
Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча".


и в этом же духе, это спор? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2013, 22:38
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



так наболело видать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.4.2013, 8:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40) *
Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами".
И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте".


Я вчитываюсь в посты ТС. smile.gif
А он русским по голубому пишет, что заказчик и эксплуатация хотят.
А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 2.4.2013, 9:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



//Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.//
Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер?

//А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм. //
Поэтому данный вопрос и вынес на обсужденние, что норм на объединение труб не нашел...

Понял только одно - при объединении придется платить за воду ТС(120куб)....цена вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.4.2013, 9:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(agel @ 2.4.2013, 9:38) *
//Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.//
Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер?

А шо, может отравиться? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.4.2013, 10:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17) *
пояснения...
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру [b]при переходе с лета на зиму и обратно [/b]


biggrin.gif Не наю, мошЪ в Пустынях Гоби аль в Европах (круглогодично не пребывал) таки и есть, седне вставай -лето, а давече ложись- зима, а уж точно знаю, в Московии "вставай /ложись", неделями тянется.


Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54) *
По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений.
Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор".


Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40) *
Как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами".


Так понятнее об что речь.

Автор. 42 руб/куб.м.(т) с НДС.(По телефону) "Не верю!" Седня постораюсь уточнить в "Теплосбыте".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 2.4.2013, 11:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Зольников Михаил @ 30.3.2013, 10:24) *
А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!"

А разве ФИТИНГ = ПЕРЕХОД ?

Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 14:07) *
Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча".
Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит.
ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье".

Присоеденяюсь к просьбе. ВА я ещё своих не любил, за то что они на каждый чих ссылку из норм требуют и не понимают слов здравый смысл без объяснения физики, но тут и физика не указ...
Можно мне тоже сообщение в личку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.4.2013, 11:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 1.4.2013, 22:54) *
Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.
Идея рабочая.
Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет....
Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы.... smile.gif


Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров.
rolleyes.gif Чой-то "проспал" в теме за "ремонт помещений" и "места нет..".
Правильно! Если бы над "злыми мужиками" каждоденно "не нависали" около тысячи, или более того, ед. измерения "офисного планктона", со своими внутривидовыми заморочками и закидонами. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.4.2013, 20:01
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vadim999 @ 2.4.2013, 11:26) *
Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров.

Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого.

Сообщение отредактировал jota - 2.4.2013, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.4.2013, 20:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(инж323 @ 1.4.2013, 15:03) *
Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам,...

можно я тут вставлю свои 5 коп в беседу серьезных мужиков? Я такое как в цитате последний раз видел много лет назад, да и то у Штрабага. Сейчас после тендерения не то что лишнюю, а и впрямь хоть объединяй канализацию с вентиляцией. Зак деньги "приходует" в разы быстрее чем идет проектирование, переделки за переделки, вектор-то в одну сторону. Так что хрен его знает, может и правда уже пора объединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.4.2013, 8:12
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01) *
Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого.


Примечание эксплуатации.
Аккурат, когда чиллеры выходят на максимальную мощность, "ЭТИ" теплофикаторы (городские тепловые сети), останавливают свои трубы на профилактику, и внутренняя "чиллермания" здания остается без качественной центравлизоанной подпитки, unsure.gif недели на две.

Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2013, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 3.4.2013, 10:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01) *
Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого.

Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2013, 20:41
Сообщение #40


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16) *
Все чиллеры наружной установки.

И что Вы тогда заправите в чиллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2013, 22:09
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(agel @ 3.4.2013, 10:16) *
Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него

Я бы думал бы о промежуточном теплообменнике или выносе теплообменника чиллера под крышу.
Заполнять систему пропиленгликолем (этиленгликоль для вентиляции в ЕС не применяется - яд) это роскошь.... Имея в виду, что максимальный срок использования фирменного пропиленгликоля - 5 лет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2013, 22:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель. Можно и просто сделать что б гарантированно дренировалось и спускать на холода, ну понятно сезонность будет в использовании. ну и трубы поменьше живут стоя пустыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 5.4.2013, 9:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.

П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе...
Доводы по целесообразности не воспринимают...

Вопрос в теме про ТРУБЫ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.4.2013, 9:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15) *
Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.


Глупость (в сысле текста ТЗ). Нормативный документ (типо "термины и определения") на ЛЕТО, в студию, плз-з-з!
Повторюсь. Пусть поправят "старшие товарищи" в редакционном плане. В "нашей" нормативной документации нет требований в КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА должно включаться охлаждение. (Гы-гы-гы, у мну чиллерманная сборка для сервака, молтит и в крещенские морозы, обеспечивая нормы Требований по температуре и влажности внутри помещения сервака) Последнее, как пример.
И еще, писал, с точки зрения энергоэффективности - тупые энергозатраты по переводу теплоносителя с одного уровня температур, на другой, по два раза в день.
"Старшие Товарищи", а разве ТЗ не "шерстит" Экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2013, 10:01
Сообщение #45


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ТЗ нет.
Задание на проектирование ДА.
Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.4.2013, 11:10
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Vano @ 5.4.2013, 11:01) *
ТЗ нет.
Задание на проектирование ДА.
Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.



rolleyes.gif ОК.

Значить, если нет конкретного указания в "Задании на проектирование", типа "хладоснабжение включается ТОЛЬКО после достижения температуры наружного воздуха более ХУгрС", Зака и энта эксплуатация могит иттить лесом, со своей "однотрубкой". Правильно догнал?.
В противном случае (нет указания), - рулит комфорт в здании (по нормам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.4.2013, 17:22
Сообщение #47


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15) *
Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.

П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе...
Доводы по целесообразности не воспринимают...

Вопрос в теме про ТРУБЫ!

Реальная история: такие же умники залили 20-го апреля воду и запустили чиллер. А на майские заморозок -6С и никого из эксплутации. Трубы лопнули, насос сгорел , испаритель под замену.

И ещё: такие вот невоспринимающие очень любят свою вину перекладывать на других. Так что бумагу с отказом от ответственности им на подпись. На самом деле такая бумага многих отрезвляет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 8:14
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54) *
Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето).
И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров.
По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений.
D

Вот, как раз в подобные весенние дни, Москвская эксплуатация "билдингов" своей шкурой и осчучают на себе выше сказанное.
Счас в Москве минус 4гр, солнечно. Специально прошелся по офисам (оупен спейсам). Температура в норме (на низах), людев нет, компы еще не вкл. В помещениях восточных и юговосточных фасадов кое где по тихому "шуршат" фрикуллинговые фанкойлы. В остальных - ПОКА приток после ЦК.
Судя по прогнозу (средняя облачность, плюс 7...9), после обеда будут "распущены" (штатно) все фанкойлы.

ЗЫ. rolleyes.gif Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау".

Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 11:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17) *
Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратнос заменой воды в трубопроводах.
Предполагается объединить трубы после гребенок.
Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.

Цитата(инж323 @ 4.4.2013, 23:51) *
Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель.


"Тогда и бак для"... , только БАКИ. А чо, МЫСЛ дельная, и если граммотно по инженерному, "размять", еЁ (мысл), то можно удовлетворить "хотелку" Зака и Экспл до уровня аргазма в процессе "переключения". Короче, можно на коллекторах ("холод" и "тепло") "забить" и "тепловые стрелки" - аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой. Заодно можно, практически полность, исключить "тепловые удары" на оборудование при переключении соответствующих потоков теплоноситеся с режима "охлаждени", - на "обогрев", и наоборот.

Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 9.4.2013, 12:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата
Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау"
.

Пробовал...не помогает. Основной аргумент - не хочу ничего с гликолем и теплообменником.

Цитата
аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой.
.

Было бы место...но его нет. Т.к. это реконструкция, то на кровле практически ничего не поставить, поэтому
ХМ внутри здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.4.2013, 19:43
Сообщение #51


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16) *
Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него



Цитата(agel @ 9.4.2013, 13:29) *
... ХМ внутри здания.



Так где же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 11.4.2013, 9:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



описАлся...все на кровле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 3:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных