Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам... а в принципе это возможно?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 51)
|
|
29.3.2013, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54)  Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам... а в принципе это возможно? В принципе возможно все а на практике фигня полная. Допустим вы подобрали диаметр трубы для ТС. как точнее насколько меншу по ней вы дадите холодоносителя системы ХС. считали? ориентировочно в 4 раза меньше
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2013, 21:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
И еще вылезут проблемы с автоматизацией.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2013, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36)  И еще вылезут проблемы с автоматизацией. Нет проблем. Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(agel @ 29.3.2013, 17:54)  Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам... а в принципе это возможно? А чего, если у Вас низкопотенциальное тепло (до 45 гр) и дельта Т по холоду и теплу одинаковое, то - запросто и на один т/о.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!"
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Предупредите, что по холоду хреновенько будет и отключайте термостат на лето. И обратный датчик.
Сообщение отредактировал Dr.Wing - 30.3.2013, 12:35
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 14:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Alex_ @ 29.3.2013, 22:36)  И еще вылезут проблемы с автоматизацией. Если только использовать совместно сами трубопроводы, без теплобменников и узлов обвязки. Проблем не будет. Отключать арматурой. Но экономия сомнительна.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Цитата(инж323 @ 30.3.2013, 14:43)  А еще можно и далее поусовершенствовать и вентилировать пропусками реверсивно. Побыла система приточной 15 минут, затем переключаем клапанами и обб б б ана вытяжка на 15 минут и попробуй кто доказать что не вентилируемо. Отопление вон пропусками регулируют и тут тоже. А дышать если нечем будет то это просто изнеженные шибко, в жару летом в вокзальных туалетах с выгребной ямой глаза аж слезились,но ведь дышали и не померли. И так вон и термин уже есть- приточно вытяжная вентиляция, сменим чуть на ПВ установка и готово дело. Цинично. И палевно, если решетки рядом. Плюс там же есть наверняка какая-то существующая вытяжка, дисбалансы всякие, может, соседние туалеты тянуть начнет. А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 23:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Dr.Wing @ 30.3.2013, 23:15)  А вот то, что калорифер не охладит ни черта, даже если совсем расход срезать - вот это засада. А где Вы увидели калорифер у автора темы? Ноу-хау от зака - т/с и х/с для приточек сделать по одном и тем же трубопроводам...Я понял, что только речь о трубе. Может и неправильно понял. Если правильно, да муть. Но вроде речь только о трубопроводах, автор расшифруйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 0:09)  Это не цинизм, это сарказм. У меня один коллега шибко вумный все время приговаривал нам не надо вентиляции, мы сделаем круто, мы КВ бум делать, сплиты поставим, вот и КВ, ну очень опупительное КВ. Всё допекал его, мол надень на голову пакет полиэтиленовый и сядь в холодильник, мол и прохлада и КВ аналогичное. Жжоте. Возьму метафору на вооружение. Автор, и вправду, поясните форумчанам насчет теплообменника, и заодно расскажите про обслуживаемые помещения вкратце.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2013, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 29.3.2013, 22:52)  Автор, не поооонял, тока "трубы", или Т/О, тож? Пооонял, что только про трубы. По всем статьям параша, та еще. И это не домыслы, а практические шишки эксплуатации за чущие проделки проектировщиков и "ноу-хау заков". Речь идет о тепловых мощностях более 0.5 ГВт. Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето). И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров. По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений. Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор".
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
пояснения... Башня с офисами и стилобатом, холод только летний(ну так хотят). Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки. Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно с заменой воды в трубопроводах. Предполагается объединить трубы после гребенок. Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой.
Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 12:22
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Не дождался я главного вопроса от мэтров: agel, уважаемый, а вы в этой истории кто? Ваш интерес в чём? Проект такой слепить? За денежку? Или эксплуатировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17)  Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно с заменой воды в трубопроводах. Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча". Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит. ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье".
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Я в этой истории - наемный проектировщик, объект идет уже почти год, так что мне разгребать все ляпы и пожелания...
-> Vadim999 сколько стоит куб ТС-воды?
Сообщение отредактировал agel - 1.4.2013, 13:30
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
vadim999, зачем так категорично? agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам, что б при случае можно было переврезаться на УЖЕ проложенный диаметр , при аварии серьезной на рабочем стояке. А тут... на трубе решили экономить- ржака. Трубы на 100 баксов и экономия- обсуждая с проектировщиками и давая задание и пояснения по хотелке ЗП больше получили за это время.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 14:25)  Я в этой истории - наемный проектировщик, А "Заказчик"-то кто? Генподрядчик или Инвестор (через свою службу технической поддержки).
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Gruz1709 @ 1.4.2013, 14:51)  vadim999, зачем так категорично? agel, вам денежку за это платят? так вы сделайте что хотят, только нормы не нарушайте. а как они потом с этим эить будут - это их проблемы. Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами". И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте".
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2013, 21:43
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 21:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Была у меня похожая тема. Совещание 8 рабочих часов с перерывом на обед за счет заказчика и кофе в термосах по ходу совещания.. Заказчик-тех. заказчик-и я проектировщик из трех человек. Заказчику и техзаказчику еще командировочные приплачивали - иностранцы - всего было человек 9, включая переводчика. Тема совещания оптимизация жутко дорогой системы вентиляции. Итог совещания порезали два сортирных канальника на 200 евро.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 12:17)  Речь идет только об использовании совместно трубопроводов(примерно 100м туда+100м обратно). без теплобменников и узлов обвязки. Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратно с заменой воды в трубопроводах. Предполагается объединить трубы после гребенок. Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой. Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода. Идея рабочая. Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет.... Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 22:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Если заказчик хочет и эксплуатация не против, почему бы нет. Любой каприз в рамках норм за ваши деньги. А для споров есть форум.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:05)  А для споров есть форум. Были споры?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 22:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
таки в теме в этой
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 1.4.2013, 22:19)  таки в теме в этой Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 13:07)  Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча". и в этом же духе, это спор?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 22:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
так наболело видать
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40)  Коллега, вы хоть иногда в чужие посты вчитываетесь? Вот "эить*м" я и являюсь, и уже не один раз, как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами". И с "нормами" надо с умом работать, а не выхватывать кусками. Норма на внутренюю "триаду в помещениях" должна обеспечиваться работающим оборудованием во всех точках "местечковой климатологии", а не только в ее граничных условиях. Вот будьте любезны (проектировщики) и обеспечивайте. И не надо здесь ля-ля-ля про "только нормы не нарушайте". Я вчитываюсь в посты ТС.  А он русским по голубому пишет, что заказчик и эксплуатация хотят. А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
//Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.// Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер?
//А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм. // Поэтому данный вопрос и вынес на обсужденние, что норм на объединение труб не нашел...
Понял только одно - при объединении придется платить за воду ТС(120куб)....цена вопроса?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(agel @ 2.4.2013, 9:38)  //Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.// Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер? А шо, может отравиться?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17)  пояснения... Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру [b]при переходе с лета на зиму и обратно [/b]  Не наю, мошЪ в Пустынях Гоби аль в Европах (круглогодично не пребывал) таки и есть, седне вставай -лето, а давече ложись- зима, а уж точно знаю, в Московии "вставай /ложись", неделями тянется. Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54)  По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений. Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор". Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40)  Как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами". Так понятнее об что речь. Автор. 42 руб/куб.м.(т) с НДС.(По телефону) "Не верю!" Седня постораюсь уточнить в "Теплосбыте".
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(Зольников Михаил @ 30.3.2013, 10:24)  А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!" А разве ФИТИНГ = ПЕРЕХОД ? Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 14:07)  Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча". Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит. ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье". Присоеденяюсь к просьбе. ВА я ещё своих не любил, за то что они на каждый чих ссылку из норм требуют и не понимают слов здравый смысл без объяснения физики, но тут и физика не указ... Можно мне тоже сообщение в личку!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 1.4.2013, 22:54)  Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.Идея рабочая. Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет.... Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы....  Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров.  Чой-то "проспал" в теме за "ремонт помещений" и "места нет..". Правильно! Если бы над "злыми мужиками" каждоденно "не нависали" около тысячи, или более того, ед. измерения "офисного планктона", со своими внутривидовыми заморочками и закидонами.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vadim999 @ 2.4.2013, 11:26)  Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров. Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого.
Сообщение отредактировал jota - 2.4.2013, 20:04
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2013, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(инж323 @ 1.4.2013, 15:03)  Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам,... можно я тут вставлю свои 5 коп в беседу серьезных мужиков? Я такое как в цитате последний раз видел много лет назад, да и то у Штрабага. Сейчас после тендерения не то что лишнюю, а и впрямь хоть объединяй канализацию с вентиляцией. Зак деньги "приходует" в разы быстрее чем идет проектирование, переделки за переделки, вектор-то в одну сторону. Так что хрен его знает, может и правда уже пора объединять?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2013, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01)  Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого. Примечание эксплуатации. Аккурат, когда чиллеры выходят на максимальную мощность, "ЭТИ" теплофикаторы (городские тепловые сети), останавливают свои трубы на профилактику, и внутренняя "чиллермания" здания остается без качественной центравлизоанной подпитки,  недели на две.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2013, 8:12
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2013, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01)  Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого. Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2013, 20:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16)  Все чиллеры наружной установки. И что Вы тогда заправите в чиллер?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 10:16)  Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него Я бы думал бы о промежуточном теплообменнике или выносе теплообменника чиллера под крышу. Заполнять систему пропиленгликолем (этиленгликоль для вентиляции в ЕС не применяется - яд) это роскошь.... Имея в виду, что максимальный срок использования фирменного пропиленгликоля - 5 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33438
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель. Можно и просто сделать что б гарантированно дренировалось и спускать на холода, ну понятно сезонность будет в использовании. ну и трубы поменьше живут стоя пустыми.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.
П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе... Доводы по целесообразности не воспринимают...
Вопрос в теме про ТРУБЫ!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15)  Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА. Глупость (в сысле текста ТЗ). Нормативный документ (типо "термины и определения") на ЛЕТО, в студию, плз-з-з! Повторюсь. Пусть поправят "старшие товарищи" в редакционном плане. В "нашей" нормативной документации нет требований в КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА должно включаться охлаждение. (Гы-гы-гы, у мну чиллерманная сборка для сервака, молтит и в крещенские морозы, обеспечивая нормы Требований по температуре и влажности внутри помещения сервака) Последнее, как пример. И еще, писал, с точки зрения энергоэффективности - тупые энергозатраты по переводу теплоносителя с одного уровня температур, на другой, по два раза в день. "Старшие Товарищи", а разве ТЗ не "шерстит" Экспертиза?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2013, 10:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ТЗ нет. Задание на проектирование ДА. Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Vano @ 5.4.2013, 11:01)  ТЗ нет. Задание на проектирование ДА. Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.  ОК. Значить, если нет конкретного указания в "Задании на проектирование", типа "хладоснабжение включается ТОЛЬКО после достижения температуры наружного воздуха более ХУгрС", Зака и энта эксплуатация могит иттить лесом, со своей "однотрубкой". Правильно догнал?. В противном случае (нет указания), - рулит комфорт в здании (по нормам).
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2013, 17:22
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15)  Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.
П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе... Доводы по целесообразности не воспринимают...
Вопрос в теме про ТРУБЫ! Реальная история: такие же умники залили 20-го апреля воду и запустили чиллер. А на майские заморозок -6С и никого из эксплутации. Трубы лопнули, насос сгорел , испаритель под замену. И ещё: такие вот невоспринимающие очень любят свою вину перекладывать на других. Так что бумагу с отказом от ответственности им на подпись. На самом деле такая бумага многих отрезвляет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54)  Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето). И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров. По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений. D Вот, как раз в подобные весенние дни, Москвская эксплуатация "билдингов" своей шкурой и осчучают на себе выше сказанное. Счас в Москве минус 4гр, солнечно. Специально прошелся по офисам (оупен спейсам). Температура в норме (на низах), людев нет, компы еще не вкл. В помещениях восточных и юговосточных фасадов кое где по тихому "шуршат" фрикуллинговые фанкойлы. В остальных - ПОКА приток после ЦК. Судя по прогнозу (средняя облачность, плюс 7...9), после обеда будут "распущены" (штатно) все фанкойлы. ЗЫ.  Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау".
Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 8:16
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17)  Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратнос заменой воды в трубопроводах. Предполагается объединить трубы после гребенок. Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой. Цитата(инж323 @ 4.4.2013, 23:51)  Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель. "Тогда и бак для"... , только БАКИ. А чо, МЫСЛ дельная, и если граммотно по инженерному, "размять", еЁ (мысл), то можно удовлетворить "хотелку" Зака и Экспл до уровня аргазма в процессе "переключения". Короче, можно на коллекторах ("холод" и "тепло") "забить" и "тепловые стрелки" - аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой. Заодно можно, практически полность, исключить "тепловые удары" на оборудование при переключении соответствующих потоков теплоноситеся с режима "охлаждени", - на "обогрев", и наоборот.
Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 11:35
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау" . Пробовал...не помогает. Основной аргумент - не хочу ничего с гликолем и теплообменником. Цитата аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой. . Было бы место...но его нет. Т.к. это реконструкция, то на кровле практически ничего не поставить, поэтому ХМ внутри здания.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2013, 19:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16)  Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него Цитата(agel @ 9.4.2013, 13:29)  ... ХМ внутри здания. Так где же?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
описАлся...все на кровле
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)