Brust
сообщение 22.10.2006, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Скажите, Уважаемые специалисты! Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? У меня проблема в том , что мы проектируем системы на третьем этаже четырехэтажного здания. Венткамеры очень далеко от канализационных стояков( 25 м), а под потолком 2-го этажа нас никто не пустит ( 2-ой этаж уже эксплуатируеться). Высота 3-го этажа 3,2 м тоесть под потолком я тож особо не пройду.Так вот может мне есть такие нормы по которым допускаеться не делать трапов в венкамерах? Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 22.10.2006, 19:48
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нормы - нормами, а воду то куда девать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.10.2006, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 )
Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере?

Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 23.10.2006, 9:20
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 )
Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 )
Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере?

Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки)

не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.10.2006, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 )
не совсем согласен. Там про трапы ни слова.

а как же тогда: "Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу ... приточных вентиляционных камер"? Что такое трап - как не прокладка в полу канализации?
Смущает, конечно, же все это и меня. Но очень настораживает трап в полу в приточной венткамере, особенно после того, как прочитала статью в журнале "Сантехника" №3 за 2005 год стр. 4-5. Там рассказано о том, что именно через сухой трап и канализационный стояк вирус атипичной пневмании распространился в помещениях квартиры, а с выбрасываемым вентиляционным воздухом через окна и оконные вентиляторы - в соседние квартиры. Вот так простенько от одного человека через несколько дней заболело около сотни человек.
Там далее расписываются меры борьбы с сухим трапом, но русские авторы пишут: "на наш взгляд, можно было бы подумать о ликвидации трапов...." (речь идет о квартирах).
Вот и остается после этого вопрос про трапы в приточках!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 11:17
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 )
Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 )
Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 )
Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере?

Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки)

не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований.

У Вас неправильные ОВэшники. Трап в приточке нельзя делать.
Для удаления воды при сливе калорифера- шланг и ведро. smile.gif
Если повыпендриваться - приямок и ручной насос БКФ с трубой куда подальше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 23.10.2006, 11:22
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 12:17 )
Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 )
Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 )
Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 )
Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере?

Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки)

не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований.

У Вас неправильные ОВэшники. Трап в приточке нельзя делать.
Для удаления воды при сливе калорифера- шланг и ведро. smile.gif
Если повыпендриваться - приямок и ручной насос БКФ с трубой куда подальше...

Убедили. Теперь нашим ОВ-шникам сформулирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 11:22
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 12:17 )
Трап в приточке нельзя делать.

я бы не был столь категоричен. Смотря в какой приточке и каком здании. И куда трап подключать. В жилье - ведро надёжнее (см. пост Ольги). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 11:54
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



В «нашем» СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Есть целый раздел №14
Читайте «конкретно внимательно» п.п. 14.4

14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

14.1 Водоснабжение камер орошения, увлажнителей и доувлажнителей и других устройств, используемых для обработки приточного и рециркуляционного воздуха, следует предусматривать водой питьевого качества.

14.2 Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать. При повышенных санитарных требованиях необходимо предусматривать бактерицидную очистку воды.

14.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования.

14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.

14.5 Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок, следует принимать по техническим условиям на холодильные машины.

В старом снипе этого не было, и поэтому мы делали это (трап) как «за правило хорошего тона» (читай выше пост andrey R).

Бейтесь до конца! за этот пункт (это правильно) и не бойтесь проблем (их нет, есть решения)…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 11:57
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Согласен biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 23.10.2006, 13:03
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 12:54 )
Бейтесь до конца!

То есть это сформулировано от лица ОВ-шников? Значит, уважаемые, нужны вам трапы в ваших венткамерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 13:12
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если можно поставить трап без ущерба для здоровья людей - лучше поставить. В иных случаях - ведром обойдутся.
Это мнение руководителя многих и многих реализованных проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 13:41
Сообщение #13


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Поддерживаю andrey R
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 23.10.2006, 14:21
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 14:41 )
Поддерживаю andrey R

ну это супер , конечно. Итак - общественное здание. Венткамеры. Как канализовать трапы? В каком случае ущерб для здоровья, в каком нет? Вода в гидрозатворах всё равно высохнет. Ставим "сухой" трап?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 14:24
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В жилье - ничего не ставим. На производстве - по обстоятельствам. Какая опасность - сказала Ольга. В любом случае, если воздух из фекальной сети может попасть в приточку через трап - никаких трапов, к ней присоединённых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.10.2006, 15:34
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Когда шлялся по техэтажам жилых зданий видал там и трапы. В 80 е проектировали правильно. В доме с зонами - тех. этаж по водоразделу с трапами. Возможны сливы - ставь трап. Боишься вони - "сухой" трап. Товарищ идет неверным путем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 15:43
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В восьмидесятые не было ни сухих трапов ни атипичной пневмонии. biggrin.gif
Только типичная, но это никого не беспокоило rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 15:59
Сообщение #18


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Если мы говорим о трапе в приточной венткамере, то мы (ОВ-шники) должны по нормам подпирать 1 кратом (наврал: 2 крат - в приточную камеру, 1 - в вытяжную smile.gif ) помещение венткамеры (т.е. создовать избыточное давление) и соответственно запахи и зараза не просочятся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 16:00
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.

И где тут хоть слово про трап? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.10.2006, 16:04
Сообщение #20


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А про ведро шланг или приямок не менньше 500х500х500. Следят за базаром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 16:05
Сообщение #21


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры?
(читаем отвод - понимаем трап)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 16:20
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 17:05 )
а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры?
(читаем отвод - понимаем трап)

Да с какой стати оборудование и проч. опорожнять на пол? Другие способы в голову не приходят?
Эдак можно и в туалете вместо писсуаров трап в полу поставить.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.10.2006, 16:37
Сообщение #23


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 16:59
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ Oct 23 2006, 17:37 )
Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка.

Стиральную машину-автомат как опорожняют? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2006, 18:09
Сообщение #25


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 17:59 )
Цитата(Сантехник @ Oct 23 2006, 17:37 )
Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка.

Стиральную машину-автомат как опорожняют? smile.gif

машину стиральную опорожняют через спец врезку в сифон (ГИДРОЗАТВОР) в раковине или шлангом в раковину/ванну (смотря где стоит машина)
А вот в вент камере, раковин (умывальников) и унитазов нет (про биде говорить?)
По этому только трап!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.10.2006, 18:38
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 17:20 )
Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 17:05 )
а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры?
(читаем отвод - понимаем трап)

Да с какой стати оборудование и проч. опорожнять на пол? Другие способы в голову не приходят?
Эдак можно и в туалете вместо писсуаров трап в полу поставить.. smile.gif

Считайте, что у обвязки приточной установки недержание - течет она через неплотности соединений, а соединений много и когда-нибудь полюбому потечет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 19:57
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Недержание может быть у любой батареи отопления. Что ж теперь - около каждой трап ставить?
На разгильдяйство всё одно - ненапроектируешься. Вопрос должен стоять так - необходимо по технологии? Ответ - нет. Будет возможность - поставим, а нет - не обессудьте. Будте добры следить за своим оборудованием. Абы его энурез не постиг. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 23.10.2006, 20:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Вопрос. Если нет трапа, что произойдет при размораживании калорифера? Или как быть если в камере есть насосы?
Я сам Вентиляционник и считаю что трап необходимость. Однако не во всех проектах их реально монтируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 23.10.2006, 20:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



А у меня возник вопрос. В системах кондиционирования предусмотрены водяные увлажнители у них предусмотрено обновление воды каждый час. Воду сливают через гидрозотвор в трап или водосток. Так может подключить трап к водостоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.10.2006, 20:51
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если рядом есть водосток - милое дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных