Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Управление симисторными ключами нагрузкой 24vac, Промежуточное устройство
Auto
сообщение 2.4.2013, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Добрый день.

Контроллер трансформер. Так вот модуль управления Р3 управляет 3 позиционными клапанами с помощью симисторных ключей. То есть клапана обязательно д.б. на 230В. На объект уже закупили привода АМЕ25 (управление 0-10В или 3позицонное но на 24VAC).
Так вот вопросы:
1. Есть ли какие-нить промежуточное устройства для корректной работы данной задачи ?
2. Как понимаю обычно реле на 230В (CR-P230) не подойдет, т.к. это регулирующие клапан и будет много циклов включения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Ludvig
сообщение 2.4.2013, 12:21
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямителями.
2. релюшки пойдут. им пофиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 2.4.2013, 13:38
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Auto @ 2.4.2013, 15:10) *
Так вот модуль управления Р3 управляет 3 позиционными клапанами с помощью симисторных ключей. То есть клапана обязательно д.б. на 230В.


Что-то не совсем понятно, семисторы у Вас не держат на пробой 220V~ ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 2.4.2013, 17:48
Сообщение #4


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Ludvig @ 2.4.2013, 12:21) *
1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямителями.

Ludvig, что же Вы опять в темах "гадите"?
Зачем отвечать, если Вы совсем ничего в автоматике не понимаете? rolleyes.gif
Идите обратно на Ваш "форум клоунов", зарегистрируйтесь под новым ником, если старый там забанили! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 2.4.2013, 17:54
Сообщение #5


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Auto @ 2.4.2013, 12:10) *
модуль управления Р3 управляет 3 позиционными клапанами с помощью симисторных ключей. То есть клапана обязательно д.б. на 230В.

Почему Вы сделали такой вывод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 2.4.2013, 21:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



MOC 3031(3041)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 3.4.2013, 9:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямителями.

Не совсем понял схематичное решение, т.е.: Контроллер импульсным сигналом управляет трансформатором по стороне 220, привод будет установлен на стороне 24В? Интересное решение, ни когда так не делал.

Цитата
2. релюшки пойдут. им пофиг.

Я подумал, что импульсный сигнал будет проходить достаточно часто и мы исчерпаем ресурс релюхи за 1-2 месяца, а так я думаю это самой простой вопрос решения задачи (не считая замены привода).

Цитата
Что-то не совсем понятно, семисторы у Вас не держат на пробой 220V~ ???

Цитата
Почему Вы сделали такой вывод?

Звонил разработчикам контроллера, они сказали, что симисторные ключи модуля Р3 управляют нагрузкой примерно от 110В, на меньший вольтаж ключи не срабатывают. Соответственно рекомендованное напряжение управления это привода на 230В.

Цитата
MOC 3031(3041)

Сегодня буду смотреть, что это такое )

Сообщение отредактировал Auto - 3.4.2013, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2013, 10:09
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Auto, бери релюшки Финдер. У них срабатывание до миллиона и не морочься, лет на пять хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Varnak
сообщение 3.4.2013, 11:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59871



Цитата(Auto @ 3.4.2013, 12:41) *
Контроллер импульсным сигналом управляет трансформатором по стороне 220, привод будет установлен на стороне 24В? Интересное решение, ни когда так не делал.

Объясните, пожалуйста, почему такой вариант не подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 3.4.2013, 17:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Объясните, пожалуйста, почему такой вариант не подойдет?

Наверно подойдет. Единственное, будут большие пусковые токи на певичке, но учитывая, что нагрузка мизерная (10VA), то контакты ключей должны выдержать, надо считать..
Склоняюсь к варианту предложенным Ludvig, с промежуточной релюшкой на 220В. Из расчета 20импульсов в час, получается: 20шт*24ч*365д*6лет=1051200 включений = сроку жизни реле наврено. Будут менять каждые 5 лет. В ИТП 3 клапана, то получается 6 реле в 6 лет, думаю потянут если не захотят менять привод на 220В ) А через 6 лет может и привода уже поменяют )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 6.4.2013, 20:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Сейчас предположил: а успеет ли у нас правильно сработать промежуточное реле на 24В на импульсный сигнал контроллера, может импульс с контроллера будет достаточно коротким и реле не успеет отреагировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 6.4.2013, 20:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Реле исполняет импульс до 10Гц.
Если короче, то лучше использовать транзисторный выход.
и любую оптопару.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 6.4.2013, 20:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



За реле стоит клапан, где за время импульса должен раскрутиться привод и успеть повернуть ось на некоторый угол. Быстродействие клапана явно хуже, чем реле. Здесь за реле не беспокойтесь.
Угол поворота клапана за один шаг регулировки контроллер будет менять не подавая серию импульсов, а меняя продолжительность единственного импульса. Частота срабатывания реле будет не такой большой, как возможно кажется.

Сообщение отредактировал and - 6.4.2013, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 7.4.2013, 22:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Минимальную скважность и период импульса зададите контроллером. Обычно это несколько секунд. Ни о какой высокой частоте речи не идет. Я - за реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.4.2013, 15:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



релюхи оптроны, без мех частей

тонкие финдер или омрон, они долговечные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274