Фитнесс-центр, Нормы расхода |
|
|
|
Гость_Gusev19787_*
|
23.10.2006, 11:03
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, помогите разобраться! Мне дали на проверку проект ВК фитнесс-центра. Так вот вопрос, следует ли дополнительно учитывать расход групповыми душевыми или нет? Согласно приложению 3 СНиП 2.04.01-85 и прим.1 не стоит, в проекте же расходы душевыми учтены отдельно, Кто прав?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
|
23.10.2006, 11:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Где и как учитывать, вот в чём вопрос. Поясните, что хотите узнать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Gusev19787_*
|
23.10.2006, 11:39
|
Guest Forum

|
Есть помещение, решили сделать фитнесс центр, зал, раздевалки и душевые ( женская- 3 кабины; муржская- 3 кабины), в нормах ясно написано, что норма расхода на 1 физкультурника приведена с учетом принятия душа, а в проекте который я проверяю дополнительно считаются расходы от групповых душевых. Вопрос: учитывать или не учитывать расход от душевых отдельно?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 11:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Повторяю, смотря где и как. При определении суточных расходов для получения ТУ и лимита, не надо дополнительно. А в Вашем проекте где учтено дополнительно? Для секундных расходов - надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:11
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Уже выносил такие вопросы. СНиП считал и продолжает считать что в спортзалах " работают" спортсмены и физкультурники. При этом часовой расход значительно меньше суточного. Ребята - профи и моются в конце смены. В то же время выпущены пособия для бассейнов, спортзалов, которые предлагают считать , что посетитель расходует суточную норму в течении времени занятий 1-2 часа. Что реальнее, но не имеет статуса "норма". Похоже эта двойная бухгалтерия общепринята. Именно СНиПовские цифры мы заносим в паспорт водопровода и по ним осуществляем подбор оборудования. Беда в том что ни счкетчик ни теплообменники не позволят получать требуемое потребителям количество воды. Я так понимаю , что это еще одна кормушка для чиновника.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ Oct 23 2006, 14:11 ) ни счкетчик ни теплообменники не позволят получать требуемое потребителям количество воды. Тогда надо гнать проектировщика, чиновники тут ни причём. Часовой может быть меньше суточного, ну и что? Подбирайте приборы правильно и всё будет нормально. А суточный важен именно для определения потребления и расчёта с водоканалом, а не для подбора оборудования.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:47
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я за секундные расстраиваюсь. Проектировал бассейн Посчитал по снип и по пособию 0,65 / 2,88 л\с на мой взгляд совсем не одно и тоже. Не до смеха.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С секундными и впрямь в СНиПе перемудрили, на мой взгляд Но это не освобождает нас, проектировщиков, от необходимости выпускать вменяемые проекты. Отнюдь. Когда этот СНиП писали, я резко возражал против излищнего "онаучивания" и введения массы символов с различными буковками из нерусских алфавитов. К сожалению, я был молод и корифеи меня не послушали тогда, соплив оказался поперёд корифеев вякать. Так что, имеем то, что имеем. Но СНиП не мешает относится к нему несколько "диалектично" при подсчёте секундных расходов.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 14:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Пожалуйста Андрей со следующим не подведите
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2006, 14:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Следующего, видимо не будет. Да и работаю я в частной конторе теперь - кто меня слушать будет. А после студенческой скамьи и спорить со своими преподавателями - не обессудъте, не вышло тогда
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Gusev19787_*
|
26.10.2006, 16:58
|
Guest Forum

|
В СНиПе ясно на писано: потребитель-физкультурник, норма воды на него принята с учетом приема душа, пришел-позанимался-помылся -ушел. Зачем считать расход душевыми сетками отдельно, уж очень всвязи с этим возрастает расчетный секундный расход!?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2006, 17:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Секундный нужно считать для того, чтобы физкультурники, после того, как позанимались, могли хором пойти в душ, а не выстраиваться гуськом на помывку.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
Госстрой России рассмотрел Своды правил «Физкультурно-спортивные залы», «Бассейны для плавания», «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей», разработанные ФГУП «Научно-проектным институтом учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» ........ Госстрой России одобряет представленные Своды правил в качестве актов рекомендательного характера Системы нормативных документов в строительстве Так что СНиП 2.04.01-85* без отдельного учета душевых сеток..  на вилосипедах давно уж ездят
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 15:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для суточного. Онли.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
То же и для пособия я думаю
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как Вы правильно заметили про велосипеды, вряд ли изобрели нечто новое Думаю, да. Хотя кто его знает, по нашей то жизни... Была в СНиПе норма на одно блюдо - 16 литров, стала 12. А почему и спросить не у кого Разве что Добромыслова... .
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
0,68+1.6=2,28 максимальный секундный расход стоков
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)