Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> поддержание давления в противопожарной сети, пожаротушение
toropova
сообщение 18.4.2013, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужен совет!
Насосная станция пожаротушения подает воду в 2 кольцевых сети:
1 сеть - противопожарная низкого давления с установленными на ней пожарными гидрантами с расходом 260л/с и напором 50м;
2 сеть противопожарная высокого давления с установленными на ней лафетными стволами с расходом 160л/с и напором 120м.

Ни на одной из сетей АПТ нет. Протяженности сетей большие.
Каким образом будет поддерживаться давление в этих сетях и нужно ли его поддерживать?
На форуме бытуют разные мнения, кто то говорит пусть система стоит просто наполненная водой и основные насосы будут включаться при падении давления в сети, кто то пишет что нужно ставить жокей, или жокей с мембранным баком.
Поделитесь пожалуйста мнениями по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Sindarkon
сообщение 18.4.2013, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
пусть система стоит просто наполненная водой и основные насосы будут включаться при падении давления в сети, кто то пишет что нужно ставить жокей, или жокей с мембранным баком

Чтобы насосы включались по падению давления, это давление нужно как-то поддерживать. А поддерживается оно обычно жокеем. А с жокеем обычно ставят мембранный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 18.4.2013, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



в обоих сетях давление нужно поддерживать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.4.2013, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А в обеих сетях насосы запускаются по падению давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2013, 15:53
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(toropova @ 18.4.2013, 8:31) *
в обоих сетях давление нужно поддерживать?

А это уже вы с заказчиком решаете, либо поддерживать, либо алгоритм включения насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 19.4.2013, 5:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Цитата(Sindarkon @ 18.4.2013, 9:17) *
А в обеих сетях насосы запускаются по падению давления?


да в обоих системах по падению.
тогда еще один вопрос - на какие значения расхода и напора в данном случае подобрать жокей насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 19.4.2013, 5:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



и по мембранному баку: в системе АПТ его объем принимается не менее 40л, в моем случае каким принять его объем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 23.4.2013, 14:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



кто нибудь откликнется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фитинг
сообщение 24.4.2013, 0:51
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 6362



По лафетам - нужно поддерживать дежурное давление. Делал пожаротушение открытого склада лесных материалов, так в нормативке указано: дежурное давление 20м.вод.ст. Поддерживается жокей-насосом с мембранным баком. Жокей возьмите кубов 10 в час, всяко обеспечит возможные утечки (чего впринципе быть не должно). Мембраннный бак литров 100 достаточно. Есть расчет, но принимая во внимание что вода трудно сжиммаемая среда не вижу необходимости расчитывать. Минимум 40 так что 100 точно хватит.
По низкому давлению - обыкновенная насосная станция с рабочими и резервными насосами без жокея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 24.4.2013, 3:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Цитата(Фитинг @ 24.4.2013, 0:51) *
По лафетам - нужно поддерживать дежурное давление. Делал пожаротушение открытого склада лесных материалов, так в нормативке указано: дежурное давление 20м.вод.ст. Поддерживается жокей-насосом с мембранным баком. Жокей возьмите кубов 10 в час, всяко обеспечит возможные утечки (чего впринципе быть не должно). Мембраннный бак литров 100 достаточно. Есть расчет, но принимая во внимание что вода трудно сжиммаемая среда не вижу необходимости расчитывать. Минимум 40 так что 100 точно хватит.
По низкому давлению - обыкновенная насосная станция с рабочими и резервными насосами без жокея.


С лафетами понятно, спасибо! а как будет осуществляться пуск насосов в сети низкого давления? возможно либо по падению давления в системе, либо от кнопок у ПГ, но протяженности сетей такие большие, что вряд ли заказчик на последний вариант согласиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2013, 7:36
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(toropova @ 18.4.2013, 6:14) *
На форуме бытуют разные мнения, кто то говорит пусть система стоит просто наполненная водой и основные насосы будут включаться при падении давления в сети, кто то пишет что нужно ставить жокей, или жокей с мембранным баком.

Если система просто заполнена водой, о каком падении давления речь?
Цитата(toropova @ 24.4.2013, 3:24) *
а как будет осуществляться пуск насосов в сети низкого давления? возможно либо по падению давления в системе, либо от кнопок у ПГ, но протяженности сетей такие большие, что вряд ли заказчик на последний вариант согласиться.

А что за объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2013, 7:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А циркуляция в Ваших кольцевых сетях будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2013, 8:14
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) *
А циркуляция в Ваших кольцевых сетях будет?

А в чем прикол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2013, 9:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Да делали недавно оборудование для похожего проекта, нефтеналивная эстакада.
Там по пожару хлопала куча задвижек, перенаправляя воду, циркуляционные насосы останавливались, пожарные запускались.
Пуск системы от кнопок у гидрантов, и от кнопок у лафетов. Объект огромный.
О пуске по падению давления никто не заикался. При такой протяжённости трубопроводов сохранение герметичности системы в течении длительного времени маловероятно. Найти и устранить утечку нереально. Жокей замучается качать в трубу с утечками, постоянно будет молотить (ИМХО). А для пожарных насосов несущественно, дунут от души.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 24.4.2013, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) *
А циркуляция в Ваших кольцевых сетях будет?


а для каких целей циркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2013, 13:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Чтоб вода не замёрзла. Плюс можно сразу определить, если на кольце где-нибудь задвижку закроют.

Сообщение отредактировал and - 24.4.2013, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2013, 13:55
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(and @ 24.4.2013, 13:40) *
Чтоб вода не замёрзла. Плюс можно сразу определить, если на кольце где-нибудь задвижку закроют.

Вода при нормальной глубине и не должна замерзать. Циркуляция как защита от дурака - перебор, так вам и кнопки у ПГ могут нажимать каждый час. ИМХО лишнее все это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2013, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Проект не наш. Возможно там имелись в виду другие доводы в пользу циркуляции. Вышеперечисленное - моё ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 25.4.2013, 6:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Подумал тут, и решил, что циркуляция таки от замерзания. Лафеты не закопаешь ниже глубины промерзания. Охлаждение вертикального столба воды от лафета до трубопровода компенсируется конвективной теплопередачей из трубопровода. Если циркуляции не будет, то прилегающий к лафету участок трубопровода будет переохлаждён, а стояк к лафету замёрзнет.
Кстати, в системе без давления в стояке непосредственно под лафетом вероятнее всего образуется воздушная пробка, какой-никакой теплоизолятор.
В системе под давлением при малейшей утечке в задвижке вода заполнит весь лафет до кончика брандспойта и точно замёрзнет.

Сообщение отредактировал and - 25.4.2013, 6:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.4.2013, 8:00
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Есть циркуляция - есть давление. Пришли к противоречию.
А что там чем компенсируется и чем это может закончиться - вопрос неоднозначный, требует расчетов теплотехнических. А в общем случае все ответвления в мороз перемерзают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных