Наружные сети пожаротушения |
|
|
|
18.4.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Подскажите пожалуйста правильно ли выполнена сеть наружного пожаротушения от пожарных гидрантов и подключение к кольцевой сети от насосной станции. Очень жду критики и советов. Наружное пожаротушение 50л/с.
_____________.pdf ( 253,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
18.4.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Нужно ли поставить колодец с задвижкой на кольцевой сети вокруг здания для разделения кольца на полукольца
|
|
|
|
|
18.4.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Может кто-нибудь поможет??? А обвязка резервуаров сделана правильно???
|
|
|
|
|
18.4.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
почему у Вас по 2 всасывающих трубопровода от каждого резервуара? отключать можна не более 5 гидрантов, но я бы поставил разделительную задвижку в колодце ПГ2 или ПГ3 и почему нельзя на ПК от кольцевой сети зделать вводы?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.4.2013, 11:51
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
1. По два всасывающих трубопровода от каждого резервуара так сказал делать пожарник разрабатывающий раздел ПБ или сказал что можно соединить трубопроводом у дна два резервуара с установкой задвижки в колодце. Я хотела поставить по одной линии к резервуару, но мне сказали что для пожарных нужд необходимо резервирование, а что если одна ветка выйдет и строя. Я согласилась. Если есть пункты это опровергающие поделитесь. 2. Согласна, поставлю задвижку в колодце с гидрантом 3. Расход воды по техусловию не удовлетворяет нужды пожаротушения, только чуть больше чем требуется на хозпитье
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я не об этом....у Вас резервуары с запасом на внутр. и наруж. пож.тушение? для этого и делают не менее 2 резервуара по 50% в каждом
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Да. У меня резервуары с запасом воды для внутреннего и наружного пожаротушения
|
|
|
|
|
18.4.2013, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
В СНиПе не встречал такого требования, что от резервуара должно быть 2 всаса и в типовых проектах тоже не видел. Зачем от насосной идет отдельно 2 трубы на внутр. и 2 трубы на наруж. пожаротушение...у Вас разные насосы там стоят?
|
|
|
|
|
18.4.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
У меня разные группы насосов на пожаротушение внутреннее и наружное. Поделитесь своим проектом с пожарными резервуарами или не своим.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Никто не проектирует пожаротушение из резервуаров??
|
|
|
|
|
23.4.2013, 15:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(sns70 @ 18.4.2013, 13:55)  У меня разные группы насосов на пожаротушение внутреннее и наружное. Поделитесь своим проектом с пожарными резервуарами или не своим. Поделитесь параметрами ваших групп. Обычно одну группу ставят. Компактнее и дешевле.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
В моем случае резервуары наземные. Просят показать разрез, как располагаются трубопроводы, подставки под арматуру, есть у кого-нибудь примеры?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Если кому интересно - промплощадка НВК с резервуарами. Схема для стадии П. Буду рад критике. Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 14:47)  В моем случае резервуары наземные. Просят показать разрез, как располагаются трубопроводы, подставки под арматуру, есть у кого-нибудь примеры?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
непонятно, где арматура установлена. И зачем это все греется, по идее ведь должен быть сухотруб.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Hans, последний чертеж из другого проекта (рабочка). Просто все "склеилось" в одно сообщение. Почему сухотруб? Трубопроводы заполнены водой.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 14:46
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
диаметры стоят не везде... зачем в здании комплекса противопожарная насосная станция, если рядом есть насосная противопожарная? сеть нужно было делать высокого давления... выноски с расходами неинформативны...я не понял почему у К2 в двух сбросных колодцах одна цифра, почему одинаковая? что за расход Qпож на наполнение резервуаров, если он показан на вводе в корпус,а не в резервуары?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 15:54
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 16:40)  диаметры стоят не везде... зачем в здании комплекса противопожарная насосная станция, если рядом есть насосная противопожарная? сеть нужно было делать высокого давления... Спасибо за замечания. В здании комплекса - насосная хоз-пит. Противопожарная насосная - отдельное здание рядом с резервуарами. Одна группа насосов на наружное пожаротушение и АУПТ + ВПВ. Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа).
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 16:51)  Спасибо за замечания. В здании комплекса - насосная хоз-пит. Противопожарная насосная - отдельное здание рядом с резервуарами. Одна группа насосов на наружное пожаротушение и АУПТ + ВПВ. Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа). а почему два ввода В2 в насосную хозпитьевую?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Два ввода В2 на АУПТ и ВПВ склада. В насосной стоят узлы управления. Противопожарных насосов нет в основном здании. Да, надо схему дополнить еще, спасибо за свежий взгляд.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:06
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Товарищь Водяной может Вы мне подскажете, раз Вы тут, вот в случае наземной установки мне необходимо муфту для пож.машин подымать на высоту 135см., как гласит СП 5.13130.2009? ?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 17:28)  Принципиальная схема ПТ 1)наружные гидранты должны стоять прямо на сети , а не на ответвлениях 2) полукольцо надо отключить в наружной сети... 3) опорожнение резервуаров в дренаж? надо в сеть К2 4) получается, что ПК висят не на кольцевой сети... 5) ветки распределительные 65 мм не многоваты для 5-и оросителей? Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 17:29)  Товарищь Водяной может Вы мне подскажете, раз Вы тут, вот в случае наземной установки мне необходимо муфту для пож.машин подымать на высоту 135см., как гласит СП 5.13130.2009? ? наземной установки чего? и для чего патрубки из резервуаров?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 16:49
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:43)  1)наружные гидранты должны стоять прямо на сети , а не на ответвлениях 2) полукольцо надо отключить в наружной сети... 3) опорожнение резервуаров в дренаж? надо в сеть К2 4) получается, что ПК висят не на кольцевой сети... 5) ветки распределительные 65 мм не многоваты для 5-и оросителей? 1) На ответвлениях нет гидрантов - все на кольцевой сети. Но да, надо понятнее это показать. 2) Согласен, косяк. 3) Согласен, надо дополнить схему. Резервуары подземные - опорожнение (хотя и не обязательно опорожнение) в дренажный приямок в насосной, затем - напоркой в К2. 4) Но ведь у нас перемычки между секциями (после УУ). Можно ведь тогда на некольцевой. 5) Там 6 оросителей. Оросители TY6137 K=200 3/4". 65 мм самое то ведь?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:54
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:47)  наземной установки чего? и для чего патрубки из резервуаров? Резервуары наземной установки.Патрубки для подключения пожарных машин.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 17:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 17:53)  4) Но ведь у нас перемычки между секциями (после УУ). Можно ведь тогда на некольцевой. 5) Там 6 оросителей. Оросители TY6137 K=200 3/4". 65 мм самое то ведь? 4) мы так не делали просто, но так вроде логично.. 4.1.17. В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более. (п. 4.1.17 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641) до узлов кольцо, после узлов в секциях меньше 12 ПК 5) навскидку не скажу...просто сомнения да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать... Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 17:57)  Резервуары наземной установки.Патрубки для подключения пожарных машин. эти патрубки делают для подачи машинами в сеть при аварийных ситуациях....при чём здесь резервуары...они делаются на напорных линиях после насосов у вас случай какой, опишите систему тушения...
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 17:10
|
|
|
|
|
26.6.2013, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
резервуары противопожарного запаса воды. В случае пожара, из пождепо приезжают машины, подключаются к резервуарам и тушат.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 18:09)  резервуары противопожарного запаса воды. В случае пожара, из пождепо приезжают машины, подключаются к резервуарам и тушат. больше информации...система не стандартна для центрального региона... где стоят - в помещении или просто на земле с обогревом? регион какой? почему не подземные в подземных резервуарах пожнасос качает из мокрого колодца или гидранта в земле...
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать... С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично. Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Зачем?! Зачем разрисовывать всё и вся,указывать уклоны, отметки заглублений....вы что,кушать не хотите? Зачем 70% работы делать за 40% сметы? К топикастеру вопрос - скажите,мне просто интересно, с каких мыслей вы закладываете SDR11 на хозпитье при повышающей насоске? У вас очень богатый заказчик? Или до 2,5 МПа (грубо) вы додавливаете? 1,6 МПа труба, значит давление в сети д.б. метров 180. У вас так?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 23:15)  С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично. Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Зачем?! Зачем разрисовывать всё и вся,указывать уклоны, отметки заглублений....вы что,кушать не хотите? Зачем 70% работы делать за 40% сметы? основную арматуру показывать необходимо...эксперт должен понимать, что и как.... вы что, будете спорить с экспертом о наличии арматуры на схеме)))....а кто сказал, что она не ставиться на принципиальной схеме? это уже считается 70 %?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 23:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 15:51)  Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа). Заблуждаетесь.
|
|
|
|