olnmamaluga
сообщение 18.4.2013, 18:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Ситуация следующая: есть условное помещение кубатурой 75 м3, в нем влажность воздуха 10%, в него из приточки подается 75м3 в час воздуха с влажностью 80%. Как узнать за сколько часов при кратности = 1 в помещении влажность подымется до 50%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 18.4.2013, 22:26
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Влажность называется относительной. Вы не указываете температуры в "условной комнате" и "притока". Между прочим, влагосодержание воздуха может оказаться равным там и там и ответ на Ваш вопрос - никогда не поднимется.
2. Когда определитесь с температурами - берёте I-d диаграмму и решаете поставленную задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.4.2013, 6:41
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Если у Вас приточный воздух имеет влажность 80% (как написано в 1-м посте), то тогда я думаю уже через час влажность станет 50% (это при условии что приточный воздух имеет температуру весьма близкую к температуре помещения,и в помещении нет большого кол-ва предметов способных аккумулировать влажность/сухоть - книги,мягкая мебель, одежда и т.п. Если всё это есть, то приточке прийдётся вгонять влагу в эти вещи не менее недели чтобы дойти до 50%

Сообщение отредактировал kdu - 19.4.2013, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.4.2013, 12:11
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



kdu, удаляется-то воздух влажностью не 10%, а уже какой-то смешанный, так что не час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.4.2013, 12:21
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Егор @ 19.4.2013, 12:11) *
так что не час

+ к этому не часто в помещениях ни с того ни с сего влажность составила 10%
Может это вообще склад церезитовских влагопоглотителей ))) Годами надо воздух проганять, с учетом замены товара))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.4.2013, 12:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если принять одинаковую температуру притока и помещения, то отн. влажность в помещении 50% установится через 80 мин (необходимое к-во притока 100м3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.4.2013, 14:38
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



jota, это если вытяжки не будет, а помещение резиновое
по-моему процесс будет вообще не линейный - функция φ будет асимптотически стремится к φ = 80%, а сама функция будет зависеть от расположения приточных и вытяжных воздухораспределителей

Сообщение отредактировал Егор - 19.4.2013, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.4.2013, 16:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Егор @ 19.4.2013, 14:38) *
jota, это если вытяжки не будет, а помещение резиновое

Верно. smile.gif
Влажность внутреннего воздуха повышается при смешении. А процесс смешения - линейный.
Задачка не практическая, а студенческая. Поэтому мало вводных данных. По ИД взято линейное смешение и удаляется воздух, или помещение раздувается,- для этой задачи совсем неважно..... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 19.4.2013, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных