Картинки такие... для памяти...
Условия монтажа одного и того-же элемента, на одном этаже, могут быть разными.
В любом случае, перед установкой, внутрипольный конвектор оклеиваю(со скотчем) вспененным полиэтиленом, который отделочники срезают сразу после заливки стяжек пола. Дальше выбор материала демпфера зависит от типа применяемого покрытия пола, конструкции канала, решений дизайнера или заказчика. К примеру, по конструкции канала + дизайнерским решениям, в чистовом виде может быть применён тот-же полиэтилен, потому как сочленение кромки канала и покрытия пола накрывается декоративными порожками или угольниками. Или в другом случае, может быть применена пробка с пробковым герметиком, а никаких окантовок не предусматривается. А в третьем случае, если плитка, место проходное и большая плита пола, могут решить засиликонить стык. На общей картинке есть канал у входа (низ/лево), так там вообще ничем не затирали, не уплотняли и не окантовывали, а просто оклеили плиткой без зазоров. Но вот на укрупнённой картинке применили пробку (потому что паркетная доска вокруг).
Важно указать, чтобы под днищем канала тоже был слой полиэтилена. Всё должно быть герметично проклеено серым армированным скотчем, дабы в канал не затекло цементное молочко. Ну это всё о цементных тёплых полах.
Остальные подробности лучше письменно не указывать. На словах по ходу действа сойдёт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.4.2013, 2:35