Уважаемые коллеги, помогите советом!
К какому минимальному диаметру можно подключать спринклерную систему АПТ? Расходы польшие. Там 6 секций спринклерных. Расход в каждой секции 5000 - 7000 л/мин.
И если есть возможность, дайте ссылку на норм. литературу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Alex_nightmare
сообщение 22.4.2013, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Диаметр 250 минимальный (скорость до 2,8м/с)
ссылка: СП5 пункт В1.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.4.2013, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(rurt_1989 @ 22.4.2013, 9:37) *
Уважаемые коллеги, помогите советом!
К какому минимальному диаметру можно подключать спринклерную систему АПТ? Расходы польшие. Там 6 секций спринклерных. Расход в каждой секции 5000 - 7000 л/мин.
И если есть возможность, дайте ссылку на норм. литературу.

Вопрос сформулирован не очень понятно. Если речь о подключении к сетям горводопровода, то хозяин воды-горводоканал- должен в своих ТУ подтвердить возможность обеспечения такого расхода для АПТ. Также указываются цифры на наружное тушение и ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rurt_1989
сообщение 22.4.2013, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130958



Цитата(Alex_nightmare @ 22.4.2013, 10:04) *
Диаметр 250 минимальный (скорость до 2,8м/с)
ссылка: СП5 пункт В1.9



ПОСМОТРЕЛ ДАННЫЙ ПУНКТ, ТАМ ПРО ДИАМЕТР НИ СЛОВА... А ПО СКОРОСТИ СОГЛАСЕН, ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rurt_1989
сообщение 22.4.2013, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130958



Цитата(BTS @ 22.4.2013, 10:57) *
Вопрос сформулирован не очень понятно. Если речь о подключении к сетям горводопровода, то хозяин воды-горводоканал- должен в своих ТУ подтвердить возможность обеспечения такого расхода для АПТ. Также указываются цифры на наружное тушение и ВПВ.


Я с Вами полностью согласен.
Но в данном случае вблизи есть только одна сеть Ду=100 мм и то не принадлежащая горводопроводу.
Хотелось бы найти информацию в нормативной документации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.4.2013, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(rurt_1989 @ 22.4.2013, 15:52) *
Но в данном случае вблизи есть только одна сеть Ду=100 мм и то не принадлежащая горводопроводу.
Хотелось бы найти информацию в нормативной документации...

При таких расходах АПТ и таком диаметре наружной сети только одна информация: СП5 п.5.9.1; 5.9.13; 5.9.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных