Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4.2013, 18:06
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Добрый день, имеется следующая картина. Крупный объект с помещениями разного характера. РУ, аппаратные.... Теплоизбытки (примерно 60кВт) снимаются месными кондиционерами (сплиты, vrf-системы). Наружные блоки сведены в одно помещение, где за счет вентиляции поддерживается температура 35С, круглый год. Так же имеются служебные помещения, где требуется система отопления, нагрузка на CO примерно 25-35кВт. Тепловых сетей нет. Отопление может быть либо чисто электрическим (электрокотел), либо от теплового насоса. Конечно в данном случае целесообразно применение теплового насоса.
К сути вопроса, ТН, которые встречались заточены на работу на низких параметрах воздуха и как следствие низкие параметры воды 48-53С. Может комуни-будь встречались ТН, которые в полной мере будут использовать данные условия? Может у кого-нибудь другие есть идеи по решению данной ситуации. (Вариант с блоком от VRF-системы "Mitsibishi Electric" не предлагать) Это важно, буду очень благодарен откликнувшимся... |
|
|
|
![]() |
23.4.2013, 18:22
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
А почему собственно "не предлагать"?
Третий год работает система, которая утилизирует тепло от компьютерного оборудования и за счет него отапливает офисные помещения. И именно того, бренда, который Вы отвергаете. Правда нагрузки меньшие - избыточного тепла примерно 15кВт, но система масштабируемая. Реальный объект, рабочая технология... Михаил |
|
|
|
23.4.2013, 18:36
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Я не брэнд отвергаю, как раз в качестве кондиционеров и планируется использовать mitsubishi electric. Сам принцип пока не подходит...Неизвестно до последнего какого производителя выберут на тендере - как обычно самого дешевого. У него не окажется такой технологии - дальше танцуй как хочешь.
|
|
|
|
23.4.2013, 19:25
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20900 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
|
|
|
|
24.4.2013, 0:12
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Никто не мешает - именно так и делаем. Просто когда температура воздуха 10С и получаешь воду с параметрами 50C - все нормально. Когда у тебя воздух с температурой 35С - и теже 50C на выходе ... хочется эту разницу в 15С использовать.
|
|
|
|
24.4.2013, 1:01
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
если я правильно понял, Вы желаете повысить рабочую температуру на стороне "низкого потенциала"? Мне не известен производитель штатного оборудования с таким входом, легко можно спалить компрессор по перегреву паров на входе. Можно сделать самоделку со впрыском, а оно надо? Мне кажется здесь реальнее довести до ума вентиляцию (рекуперативный теплообменник) и выполнить воздушное отопление, зачем огород-то городить?
|
|
|
|
24.4.2013, 1:44
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Вентиляция и без того сложная, догрев воздуха где требуется - выполняется электрическими нагревателями. И еще, температура наружного воздуха в зимний период +5...+10С,
|
|
|
|
24.4.2013, 12:22
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Я не брэнд отвергаю, как раз в качестве кондиционеров и планируется использовать mitsubishi electric. Сам принцип пока не подходит... Сочувствую. В данном случае как раз бренд=технология (принцип утилизации). Прямая утилизация тепла тепловым насосом даст температуру воды максимум 60С, причем ограничение по входной температуре воздуха весьма жесткое. Опять таки придется привязываться к бренду, т.е. к технологии. Михаил |
|
|
|
24.4.2013, 12:28
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Уникальные тепловые насосы от Thermocold
08.02.2013 13:46 МСК | Новости компаний |
|
|
|
24.4.2013, 18:49
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
1. Реально ли вообще собрать воздушно-водяной парокомпрессионный ТН на 30кВт на параметры: 30С температура воздуха, 70-75С температура воды на выходе?
2.Может кто-нибудь сталкивался с АБТН малой мощности (25-30кВт)? |
|
|
|
24.4.2013, 21:08
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
В данном применении АБТН скорее всего не очень здорово. Эта штуковина (обычная) на каждую отнятую единицу тепла требует еще одну единицу тепла же. Т.е. на выхлопе у него уже 2 единицы. И в чем смысл отнимать 60 кВт, добавлять еще 60 кВт и использовать только 30? Хотя и не такое делают...
vvslava, чет тебя где-то заклинило... здесь не покупают, на всякий случай. Сообщение отредактировал v-david - 24.4.2013, 21:11 |
|
|
|
25.4.2013, 22:35
Сообщение
#12
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Dimcha, у Вас сама концепция неверна.
Вам надо менять (возможно, частично) те самые внутренние блоки, которые сведены в чудо-помещение, на блоки с водяным охлаждением конденсатора; зимой горячую водичку использовать для отопления, летом - отправлять в сухой охладитель. Примерно так (возможны вариации). Стоить это будет, грубо говоря, столько же, сколько и ТН, но будет правильнее и намного экономичнее в эксплуатации. Не придется тратить электричество еще и на привод ТН. |
|
|
|
25.4.2013, 23:09
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
1. Вариант водяным охлаждением конденсатора интересный, какие параметры воды можно будет получить на выходе?
2. Вопрос Цитата Реально ли вообще собрать воздушно-водяной парокомпрессионный ТН на 30кВт на параметры: 30С температура воздуха, 70-75С температура воды на выходе? все равно пока остается.. |
|
|
|
26.4.2013, 9:17
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Вам надо менять (возможно, частично) те самые внутренние блоки, которые сведены в чудо-помещение, на блоки с водяным охлаждением конденсатора.. Концепция с водяным конденсатром применяется для технологического оборудования (например завод пластмасс с термопластавтоматами) или торгового холода. А у топстартера скорее всего масса оборудования с воздушным охлаждением - электроника, релейные, контакторные и т.п. Поэтому преобразование "воздух-вода-фреон-вода-воздух" будет дорого. Стандартная схема "воздух-фреон-воздух" намного дешевле и эффективнее. А насчет смены концепции - несомненно.... Михаил |
|
|
|
26.4.2013, 13:22
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
еще дешевле "воздух----воздух", но нам не известна длина этой самой "палочки" между воздухами. что в принципе справедливо и для фреона.
|
|
|
|
26.4.2013, 21:05
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Цитата А насчет смены концепции - несомненно.... Kord, что вы имели ввиду? (примеры) |
|
|
|
27.4.2013, 12:01
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Вы на воде зациклены. Чугунные существующие радиаторы жалко выбрасывать...
Пример Вам выше приводил. Прочитайте. Приезжайте посмотрите "живьем" объект. Кстати, по такой же схеме закончен проект объекта в Питере.. Уже классика утилизации тепла от электронных систем. Михаил |
|
|
|
28.4.2013, 16:06
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 176244 |
Добрый день, имеется следующая картина. Крупный объект с помещениями разного характера. РУ, аппаратные.... Теплоизбытки (примерно 60кВт) снимаются месными кондиционерами (сплиты, vrf-системы). Наружные блоки сведены в одно помещение, где за счет вентиляции поддерживается температура 35С, круглый год. Так же имеются служебные помещения, где требуется система отопления, нагрузка на CO примерно 25-35кВт. Тепловых сетей нет. Отопление может быть либо чисто электрическим (электрокотел), либо от теплового насоса. Конечно в данном случае целесообразно применение теплового насоса. К сути вопроса, ТН, которые встречались заточены на работу на низких параметрах воздуха и как следствие низкие параметры воды 48-53С. Может комуни-будь встречались ТН, которые в полной мере будут использовать данные условия? Может у кого-нибудь другие есть идеи по решению данной ситуации. (Вариант с блоком от VRF-системы "Mitsibishi Electric" не предлагать) Это важно, буду очень благодарен откликнувшимся... Может быть Вам имеет смысл посмотреть на кондиционеры и если есть один - два старых мощных предложить модернизировать их - тепло от маслоохладителей будет снимать жидкость при ее температуре на выходе 70-75 градусов, или же вместо них или параллельно поставить тепловые насосы. В теории Вы потенциал 35 -50 С можете конвертировать в 70-75 градусов в маслозаполненном винтовом компрессоре, а в сухом можете получить и 270 градусов. Все определяется технико-экономической целесообразностью. По поршневым уточните у производителя макс температуру всасывания. Вы можете выбрать хладоагент, посмотреть его свойства при заданных температурах в сети, например, в Википедии , определить примерную степень сжатия, затем выбираете тип теплообменников (воздух или жидкость). У фирмы Bitzer на сайте есть программа для скачивания, которая поможет Вам понять тепловые и энергетические балансы. Может быть там же есть и подходящая модель. По винтовым блокам по давлению всасывания и нагнетания можно заказать практически любую модель у известных производителей маслозаполненных компрессоров, если степень сжатия не очень малая. Для сухого винтового степень сжатия может быть от 1.5 до 3-4 на ступень. Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 28.4.2013, 16:14 |
|
|
|
28.4.2013, 22:34
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
albertgrigoriev, спасибо за ответ. Идея, как я понял, абсолютно реалистична, целесообразность будем рассматривать, но на первых порах есть и существенная.
Kord, спасибо за участие в теме. Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана. Вариант с подогревом воздуха на вентиляцию исключен, воздухозабор, приточки (штук 10 и мелкие) расположены далеко друг от друга. Так же водяное отопление должно быть!... По многим причинам. Вентиляцию часто не включают - экономят, резерв СО на ТН легко сделать, параллельно подключил электрокотел и спишь спокойно... Сейчас рассматриваю вариант со схемой воздух-фреон-вода-фреон-вода. Можно получить повыше параметры, но как-то сложнее схема представляется при неравномерности нагрузок... |
|
|
|
29.4.2013, 19:13
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Kord, спасибо за участие в теме. Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана. Вариант с подогревом воздуха на вентиляцию исключен, воздухозабор, приточки (штук 10 и мелкие) расположены далеко друг от друга. Так же водяное отопление должно быть!... По многим причинам. Вентиляцию часто не включают - экономят, резерв СО на ТН легко сделать, параллельно подключил электрокотел и спишь спокойно... Я видимо совсем тупой стал: не могу объяснить элементарных вещей. попробую последний раз: - речь идет о системе ОТОПЛЕНИЯ. Проточки не упоминать!!! - водяное отопление для удешевления следует законсервировать!!!! - утилизировать тепло от электронного оборудования проще всего, напрямую нагревая воздух (ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!!) в обслуживаемых помещениях - принципиальная схема при этом - ВОЗДУХ ОХЛАЖДАЕМЫЙ (в помещении с тепловыделенями) - фреон (длина трубопроводов до 60м) - ВОЗДУХ НАГРЕВАЕМЫЙ (в обслуживаемых помещениях) - всякое лишнее звено, добавленное в эту схему удорожает, усложняет, снижает эффективность Приведенные выше топикстартером схемы говорят о том, что стоит задача потратить максимальное количество денег на установку. Обсуждать такой вариант смысла не вижу. Михаил |
|
|
|
29.4.2013, 19:31
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Ок, а что по вашей схеме летом делать с горячим воздухом?
|
|
|
|
30.4.2013, 9:17
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
То же, что делают все:
- часть можно использовать для производства ГВС по схеме: воздух (охлаждаемый) помещений с тепловыделениями - фреон - ГВС - большая часть тепла сбрасывается в окружающую среду по схеме: воздух (охлаждаемый) помещений с тепловыделениями - фреон - окружающая среда - существущие системы вентиляции и сплиты в помещениях с тепловыделеями являются резервными системами - существующее водяное отопление консервируется и является резервной системой Дассная система является классикой теплоутилизации и работает на множестве объектов. Михаил |
|
|
|
5.5.2013, 20:34
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
... Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана... Сейчас рассматриваю вариант со схемой воздух-фреон-вода-фреон-вода... Автор, что правда, то правда - надо упрощать и уменьшать количество ступеней (компрессоров). Оно и правильнее будет, и понятнее, и работоспособнее. Не упирайтесь Вы в идею-фикс с получением воды высокой температуры. Вполне можно топить офисы и воздухом, и водой с температурой 45С. Проведите ревизию ваших источников техногенного тепла, поймите, где можно получить максимальный эффект, заменив оборудование, а где проще ничего не трогать. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:07 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |